本工程筏板基礎,因建筑物超長設后澆帶,建筑物63m,現工期較緊,施工單位想取消后澆帶,但設計院不同意,請問能否采取其他措施將后澆帶取消?另外如果后澆帶不能取消,筏板基礎懸挑部分后澆帶是否可取消?
地下室要頂板覆土有1米,想子啊覆土上方種植大型喬木,,為了怕地下室頂板積水,,喬木的根系被泡爛掉,現在甲方要求,,在地下室頂板上做暗溝排水?,F(xiàn)在好像有專門生產那種排水板的東西,就是在地下室頂板上鋪上滿滿的一層多孔的塑料,,這樣就可以滿足要求了嗎,?還有一種做法就是,用UPVC管,,扎很多孔,,然后用土工布包裹,在地下室頂板上做管網,,接到集水井去,。不知道水友們都怎么做得,地下室頂板排水。希望你們說說自己的做法,。及優缺點
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 編輯 [摘要] 本文對地下室后澆帶的立模,、澆筑混凝土、養護做了探討,,力求解決后澆帶滲水這一質量通病,。[關鍵詞] 后澆帶 后澆帶是地下室工程中最易滲水的地方,怎樣施工好后澆帶,,確保后澆帶處不滲水,,是一個值得思考的問題,下面分幾點探討,。 1,、后澆帶混凝土的澆筑時間 后澆帶分伸縮后澆帶和沉降后澆帶。 設置伸縮后澆帶是保證現澆混凝土構件在體積收縮時能釋放內力,,使現澆混凝土構件不產生有害裂縫的有效措施,;設置沉降后澆帶是消除現澆混凝土構件因沉降差而產生內力的有效方法。 要達到上述目的,,保證現澆混凝土構件在后澆帶留置時間里能充分釋放收縮力和充分沉降,,就應有一個合理的留置時間。但現行有關規范和施工手冊對后澆帶的留置時間不統一,,且差異較大,。對伸縮后澆帶與沉降后澆帶沒有
住宅小區下全部是地下室,,地下室頂板上面是綠化和一些硬質景觀,,頂板排水如何處理,我們這邊一般是敷設排水板,,地下室頂板不找坡,,沿著地下室頂板四周設置暗排水溝,在排水溝內間隔50米用de110的UPVC管將集水引到室外雨水井,,請大家指點一下,,這樣做行嗎,還有其他方法嗎,?
現有一個大型的地下車庫,,上面有花園,請問一下排水系統什么設置???真?zhèn)€小區都是地下室的那種。每一個想法和思路現在,,求救啊,。
地下室頂板設翻梁加覆土,設翻梁后,梁與梁之間會形成一個個坑,,該如何考慮排水呢,,假如在靠近板底的梁上開設過水孔,然后將水排入排水溝是否可以呢,,如果可以,,排水溝是否該找坡,坡度多少合適呢,?而且在小區內,,也該考慮地面雨水的收集,是否也可排入排水溝呢,,因為以前從來沒做過類似工程,,買來許多圖集也找不到一點頭緒,感覺像是在閉門造車,。希望有高人指教一二,,多謝啦.
各位高手來指導一下,,我現在做的一個地下室,頂板覆土1.5迷,,綠化園林部分活載怎么考慮呢,?按要求,園林部分考慮種植荷載5kpa及施工荷載的較大值,??墒俏也恢涝撊《啻蟮氖┕ず奢d,有誰知道怎么取??!急啊,!
七度區,,一宿舍,,框架結構,地下一層為車庫 ,,地上六層,, 地下室頂標高0.000,室內外高差 0.900M,,地下室頂板板厚 取100MM計算 可通過 ,。我想問一下,地下室頂板板厚有沒有必要加厚?如果有必要取多厚合適呢,?另外,,抗規上提到的“地下室頂板做嵌固端“是指什么情況,即什么情況下才需要把地下室頂板做嵌固端,?
地下室頂板一般設計時板面裂縫控制為0.2mm,但對于板頂覆土較厚的情況,按0.2mm控制則配筋非常大,為節約鋼筋,采用一些措施:如板頂增設100厚的C20素混凝土(配雙向6@200鋼筋網)剛性防水層,、采用纖維混凝土等之后,,將裂縫控制等級降為0.3mm。大家認為是否可行,?就這個問題與大家討論,。謝謝!
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 編輯 圖不知道掛沒,,地下室頂板漏水,,上面是二次結構的攪拌機用地,求大神指導下是什么原因導致漏水呢 不勝感激啊
由于是一個小區的大地下室,算地下室頂板配筋是我是單獨建一個模型來算的,,沒有上部結構,,那么算的時候是否要考慮地震作用(偶然偏心和雙向地震作用)和風載作用?
本人現在做一個純地下室,,柱網8.1mX8.1m,,頂板厚度250mm。頂板上覆土2米多,,局部有四米覆土?,F(xiàn)在板內布井字形梁。永pkpm施工圖算出來的板在框架主梁處的支座負筋為500,,即為構造配筋足夠。但是用PKPM有限元分析,,支座負筋需要2000左右,。差距很大。公司之前做板厚160,180,,頂板覆土一米左右較多,,當時都是直接用施工圖模塊生成的板配筋。我用有限元分析后發現板厚不大,,覆土較薄時計算結果卻是差別不是很大,。但現在板厚較厚,覆土較厚時,差別非常大,。請問有沒有有經驗的前輩指導一下,。下面附上pkpm施工圖模塊的配筋結果以及有限元計算的配筋結果。
地下室頂板后澆帶這樣設置會不會影響結構大家好,我們工地的地下室頂板后澆帶設計無止水鋼板,圖紙會審時我也提出來要增設-300*3止水鋼板,,但建設單位不同意,,所以現在存在普遍滲水現象,而且后澆速兩側是齊邊滲水,影響結構,只能采用高壓注漿了,。我想了個辦法,但是不知道會不會影響結構安全,請大家指教,如果不影響結構安全下一步我就安排這樣施工了,。1、后澆帶模板支撐系統我采用獨立支撐系統2,、后澆帶兩側采用“退水槽”的方式,,確保更有效的防止滲水
我公司一工程現在發現地下室頂板出現多條規則型裂縫,初步分析為溫度縫,,但還不明確(結構混凝土澆注到現在已經有1年多時間),。該地下室為人防工程,經過灌水實驗,,發現裂縫處不同程度的都有滲漏現象,,請問各位專家大俠采取何種處理措施經濟,并且能有好的處理效果,。
地下室作為嵌固端,,標高-1.5,室內覆土至±0,,此時內墻如何做,?從地下室頂板開始砌,此時地下室頂板要做防水,,墻砌在防水上面,?或者砌墻做在地坪上,又怕回填土壓不實,,造成局部沉降開裂,。不知道各位都是怎么做的?
我們公司監理的一個項目在施工過程出現地下室頂板開裂?。?!各位高手幫忙看看分析一下是什么原因呀~?。〉叵率铱傞L約70米,,中部設置有后澆帶,,有裂縫的板只出現在后澆帶的一側,另一側沒有,,現地下室頂板混凝土正處在養護階段,,所以上面的水沿裂縫滲漏到地下室內了。
關于地下室頂板厚度問題,,上部建筑以外(室外)的地下室頂板厚度,,大家是否按《地下工程防水技術規范》的規定,厚度取為250mm,?(以前做過的工程,,地下車庫頂僅按受力考慮,板基本沒有取250mm的),。
地下室有兩層,,地下水水位標高在地下一層標高左右,地下室高程范圍內地質為沙層,,封頂后施工后澆帶,,基坑已回填,地下后澆帶墻體外側已先用模板擋好,,但地下水較大,,一直往室內泳出,如果勉強澆倒砼,,在砼終凝前肯定被地下水穿透造成蜂窩導致漏水,,請教這種問題如何處理。
地下室頂板作為嵌固端以后,,一層柱子的計算長度系數怎么?。砍绦蚰J為1.25,,個人以為既然作為了嵌固端,,那一層柱計算長度應該取1.0,請高手解答謝謝
本人新手做設計,,最近幫人畫一個地下室頂板的梁板施工圖,他給我的模型只有一層地下室,,沒有上部結構,,板厚是180mm,應該是做為上部結構的嵌固端的,。我想問,是不是地下室頂板作為嵌固端的時候,,地下室底板和頂板的梁板配筋計算才可以單獨建一層計算,?有什么不好的影響?還有,,怎么滿足《抗震規范2010》的6.1.14.3這條,?