本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 編輯 地下一層,主樓19層,,裙樓5層,建筑面積100148㎡,框剪結構,,早期收縮后澆帶(主裙樓間沉降后澆帶除外),。
請問:地下室底板后澆帶兩側防水能否使用“鋼板止水帶”?是使用“遇水膨脹止水帶”好還是使用“鋼板止水帶”,?(說明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 編輯 ]
本文依據現行相關規范,針對地下室底板后澆帶施工,,詳細介紹了施工準備,、施工工藝、施工要點及質量檢驗標準,,可供大家參考學習,。施工準備(一)技術準備1、施工圖會審已完成,,圖紙已審核并蓋章確認,。2、編制專項施工方案并進行方案交底,、技術交底,。3、材料質保書留存,,復試合格,,有:橡膠止水帶復試報告,混凝土材質書,,鋼板止水帶合格證,,鋼筋復試報告等。(二)機具準備1,、機械設備:砂輪切割機,電焊機,,空壓機,,電錘。2,、主要工具:泵車,、混凝土振搗棒、手錘,,鑿子,。(三)現場準備1、現場墊層已施工完成并具備上人放線條件,。2,、基礎降水措施已到位,,保證地下水位低于作業面以下。施工工藝1超前止水層施工并彈邊線施工要點:超前止水層施工
本人最近遇到一個工程,,地下水位位于-1m左右的位置,,為淺層滯水。現場沒看到地下水,。大地下車庫的底板面標高為-6m,。頂板為-1.8m,上面以后還有1.2m的覆土,。柱網為8m1和8m1,。按照整體抗浮進行計算,能算的過去,。底板現在做了400厚,。根據總工要求,底板還要做上梁,。相當于是個梁板式樣基礎,。其下是獨立基礎。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算,。個人感覺,,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理。地下防水規范允許最小做到250厚,。我打算做300厚,。底板不做梁,按照防水板考慮,。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,,做成下柱帽。在柱子基礎位置,,局部加強鋼筋,。壁板的話,因為是防水板,,不需要做加厚,,也能算的過去。不知道各位有何高見,。
分開建模,,按水浮力作用,整體抗浮驗算,,有人防的再另加,。。一個疑問是:底板的荷載究竟怎么輸入按正向輸入還是負向,按恒載還是活載輸,,按恒載(用水浮力減去底板重)還是按活載輸入(有同事說恒活輸都可以,,把分項系數改為1.0即可);,;,;另一種是將底板厚設為0,水浮力直接加載到上面(按不利荷載輸入,,即1.2x恒載,,這里是否正確),所得結果與正常狀態比對,。,。。,。有點迷惑,,,望各位大俠解答?。,。≈x謝,,這個地下室究竟是怎么建模和導荷的,,,,,謝謝謝謝
地下室底板梁各位一般怎么畫的我是用pkpm按樓蓋設計,,生成平法圖,,再上下筋互換這種方法感覺有點麻煩,各位有沒有好的方法借鑒一下,!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 編輯 [摘要] 本文對地下室后澆帶的立模,、澆筑混凝土、養護做了探討,,力求解決后澆帶滲水這一質量通病,。[關鍵詞] 后澆帶 后澆帶是地下室工程中最易滲水的地方,怎樣施工好后澆帶,,確保后澆帶處不滲水,是一個值得思考的問題,,下面分幾點探討,。 1、后澆帶混凝土的澆筑時間 后澆帶分伸縮后澆帶和沉降后澆帶。 設置伸縮后澆帶是保證現澆混凝土構件在體積收縮時能釋放內力,,使現澆混凝土構件不產生有害裂縫的有效措施,;設置沉降后澆帶是消除現澆混凝土構件因沉降差而產生內力的有效方法。 要達到上述目的,,保證現澆混凝土構件在后澆帶留置時間里能充分釋放收縮力和充分沉降,,就應有一個合理的留置時間。但現行有關規范和施工手冊對后澆帶的留置時間不統一,,且差異較大,。對伸縮后澆帶與沉降后澆帶沒有
當基礎為獨基或樁基時,普通地下室的底板1.是否有必要設置,如果設置有何依據,并應考慮那些因素 2.設置地下室底板后,其受力模型應如何確定,是否在其下與土接觸處設聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?請各位幫忙
本工程筏板基礎,因建筑物超長設后澆帶,建筑物63m,現工期較緊,施工單位想取消后澆帶,但設計院不同意,請問能否采取其他措施將后澆帶取消?另外如果后澆帶不能取消,筏板基礎懸挑部分后澆帶是否可取消?
急?。—毩⒒A(chǔ),,基坑開挖到巖層,,大約6~7米,獨基做好后回填碎石,,碎石上要打素混凝土底板,,原先設計時定為250mm厚,審圖意見說素混凝土底板不妥,,請問諸位高手有何賜教,??,?
為了減少收縮裂縫,,地下室混凝土結構底板縱向構造配筋率應當為多少?我看網上有說不小于0.5%的,,這個0.5%是怎么計算出來的,?有點急,謝謝達人賜教
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),,一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,,有沒有必要在基礎梁,、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片,。謝謝,!
畢業設計帶地下室,地下室的側壁是250厚的配筋混凝土擋土墻,,底板的做法是400厚的構造配筋的混凝土?,F(xiàn)在的問題是地下室和側壁的擋土墻之間的連接是怎么做的?需要在擋土墻的下面加梁嗎,?
想請教各位大俠,,在做地下水位很高的地下室底板梁板的配筋的時候,地下水的水浮力起控制作用,,在計算的時候不知道你們是怎樣做的,。我是將水浮力算出來,然后用水浮力減去地下室底層只考慮恒載的時候的自重(分項系數取1,,恒載對結構有利),,然后把水浮力按活載考慮,恒載考慮為0,,計算底板的配筋,。但是,我現在看到別人(工作多年的工程師)不是這樣做的,,別人直接把浮力按恒載考慮,,并且還考慮活荷載,分項系數也是1.2和1.4,,我就迷茫了,。水浮力是可變的啊,不是不變的,,兩外,,按水浮力計算梁配筋的時候,為什么還考慮活載,,活著對結構有利,,荷載分項系數為0才對啊,荷載規范上理解的,。請問各位高手,,你們在做地下室的時候是怎么做的,?請高手不吝賜教啊。急需解答,,麻煩各位高手幫忙解決
地下室有兩層,地下水水位標高在地下一層標高左右,,地下室高程范圍內地質為沙層,,封頂后施工后澆帶,基坑已回填,,地下后澆帶墻體外側已先用模板擋好,,但地下水較大,一直往室內泳出,,如果勉強澆倒砼,,在砼終凝前肯定被地下水穿透造成蜂窩導致漏水,請教這種問題如何處理,。
圖紙上藍線為將要施工的地下連續墻,,連續墻范圍內將要打旋挖樁和鉆孔樁,連續墻周邊維護一圈深度40m長從地坪往下,,鉆孔樁樁頭在地坪以下20m處樁長約為19m,。在這區域有一商場含地下一層商場(粉紅色線條表示地下室外墻區域)深度大約5~6m深。有地下水,,根據地勘報告地坪1m以下有潛水,,地坪8m以下有微承壓水,該地下商場北側(北側支護未形成整體只有一段距離有支護,,僅有幾米)和西側均有約10m長靜壓管樁和旋噴樁支護,, 現如今考慮該地下商場如何拆除(上部已開始拆除),有兩種初步方案:1.地下室側墻和底板都不拆除,,先拆除頂板(地坪處),,頂板拆除后采用回填內部區域并壓實土方,連續墻
如圖,,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,還是水重度*4.2,?地下室頂板的荷載是不是仍是 土重度*1.5,?地下室整體抗浮計算的時候又取多少?
本人新手一枚,,初次接觸地下室工程?,F(xiàn)在地下室外墻進入防水以及回填階段,,由于外墻有后澆帶,要后澆筑,,這個地方應該如何處理,?我聽別人說,可以先將后澆帶用磚做成圍子,,在磚上面做防水,,然后就可以回填,求圖片,,求真相
請問如何計算地下室(框架結構地下一層),側壁,底板,頂板是混凝土,樁基礎;頂板的厚度?側壁,底板,頂板如何計算?如何在pkpm建模及注意的問題?
本帖最后由 weijeremy 于 2016-5-31 16:40 編輯 地下室人防底板,承臺混凝土強度等級為C35,,抗震等級為二級,,請問底板HPB400鋼筋的搭接長度要不要乘以抗震錨固長度修正系數?
地下室底板后澆帶
地下室底板后澆帶專題,,為您提供地下室底板后澆帶相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室底板后澆帶 相關的專業交流討論,更多地下室底板后澆帶相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題