雷人的地下室頂板人貨梯加固
區域為非人防板,,板厚160(4層商業首層樓板),200(地下商業頂板,,覆土700mm),,設計荷載30KN/m2,現施工要過混凝土罐車及汽車吊,,施工時應怎樣加固
現有一個大型的地下車庫,,上面有花園,請問一下排水系統什么設置???真?zhèn)€小區都是地下室的那種。每一個想法和思路現在,,求救啊,。
地下室要頂板覆土有1米,想子啊覆土上方種植大型喬木,,為了怕地下室頂板積水,,喬木的根系被泡爛掉,現在甲方要求,,在地下室頂板上做暗溝排水?,F(xiàn)在好像有專門生產那種排水板的東西,就是在地下室頂板上鋪上滿滿的一層多孔的塑料,,這樣就可以滿足要求了嗎,?還有一種做法就是,用UPVC管,,扎很多孔,,然后用土工布包裹,在地下室頂板上做管網,,接到集水井去,。不知道水友們都怎么做得,地下室頂板排水,。希望你們說說自己的做法,。及優缺點
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 編輯 圖不知道掛沒,地下室頂板漏水,,上面是二次結構的攪拌機用地,,求大神指導下是什么原因導致漏?不勝感激啊
由于是一個小區的大地下室,,算地下室頂板配筋是我是單獨建一個模型來算的,沒有上部結構,,那么算的時候是否要考慮地震作用(偶然偏心和雙向地震作用)和風載作用,?
本人現在做一個純地下室,柱網8.1mX8.1m,,頂板厚度250mm,。頂板上覆土2米多,局部有四米覆土?,F(xiàn)在板內布井字形梁,。永pkpm施工圖算出來的板在框架主梁處的支座負筋為500,即為構造配筋足夠,。但是用PKPM有限元分析,,支座負筋需要2000左右,。差距很大。公司之前做板厚160,180,,頂板覆土一米左右較多,,當時都是直接用施工圖模塊生成的板配筋。我用有限元分析后發現板厚不大,,覆土較薄時計算結果卻是差別不是很大,。但現在板厚較厚,覆土較厚時,,差別非常大,。請問有沒有有經驗的前輩指導一下。下面附上pkpm施工圖模塊的配筋結果以及有限元計算的配筋結果,。
七度區,,一宿舍,,框架結構,地下一層為車庫 ,,地上六層,, 地下室頂標高0.000,室內外高差 0.900M,,地下室頂板板厚 取100MM計算 可通過 ,。我想問一下,地下室頂板板厚有沒有必要加厚,?如果有必要取多厚合適呢,?另外,抗規上提到的“地下室頂板做嵌固端“是指什么情況,,即什么情況下才需要把地下室頂板做嵌固端,?
地下室有水,需要植筋加固,,一般的有機加固材料不能在有水的條件下加固,,需要無機植筋膠,不知道哪位仁兄知道,,希望給介紹-介紹.13512153151
各位高手來指導一下,,我現在做的一個地下室,,頂板覆土1.5迷,綠化園林部分活載怎么考慮呢,?按要求,,園林部分考慮種植荷載5kpa及施工荷載的較大值,。可是我不知道該取多大的施工荷載,,有誰知道怎么取??!急?。?/p>
地下室頂板設翻梁加覆土,,設翻梁后,,梁與梁之間會形成一個個坑,該如何考慮排水呢,,假如在靠近板底的梁上開設過水孔,,然后將水排入排水溝是否可以呢,如果可以,,排水溝是否該找坡,,坡度多少合適呢?而且在小區內,,也該考慮地面雨水的收集,,是否也可排入排水溝呢,因為以前從來沒做過類似工程,,買來許多圖集也找不到一點頭緒,,感覺像是在閉門造車。希望有高人指教一二,,多謝啦.
地下室頂板一般設計時板面裂縫控制為0.2mm,但對于板頂覆土較厚的情況,按0.2mm控制則配筋非常大,為節約鋼筋,采用一些措施:如板頂增設100厚的C20素混凝土(配雙向6@200鋼筋網)剛性防水層,、采用纖維混凝土等之后,,將裂縫控制等級降為0.3mm。大家認為是否可行,?就這個問題與大家討論,。謝謝!
住宅小區下全部是地下室,,地下室頂板上面是綠化和一些硬質景觀,,頂板排水如何處理,我們這邊一般是敷設排水板,,地下室頂板不找坡,,沿著地下室頂板四周設置暗排水溝,在排水溝內間隔50米用de110的UPVC管將集水引到室外雨水井,,請大家指點一下,,這樣做行嗎,,還有其他方法嗎?
地下室頂板原設計為消防通道,,但因為在施工期間需考慮行駛混凝土罐車(荷載為40t左右),,大于消防車荷載。地下室為三層,,負三,、負二層為汽車庫,負一層為商場,。柱距為8.4m,,主次梁結構。地下室頂板為200厚,,負三及負二層頂板均為150厚,。請問各位大俠,加固形式應當如何,!是否需要三層均加固,,采用哪種措施,造價會相對少一些,。感謝,!
正在做的這個工程,,原設計地下一層,,地上20層,建到3層后因種種原因停建成了爛尾樓,。更換甲方后,,對樓的使用功能進行了較大的改動,由20層加至22層,,標準層層高也由3.5米加至3.8米,,還有外墻裝飾變化等等,上部荷載增加較大,。經設計驗算需對原結構進行加固,,對柱主要采取灌膠粘鋼的方法(詳見附圖),但是根據設計要求外包角鋼需要上下聯成一體,,那么也就是要穿過地下室頂板,。但部分地下室頂板是人防頂板,根據規范要求應該是不能打洞的,,設計院也一時找不到好的替代方法,,希望大家能集思廣益,,多給點參考意見
1、地下室頂板上要過40T的重車,,請問怎么樣進行加固,?我們考慮的是在地下室頂板上加5CM后的細砂然后在細砂上鋪設鋼板;2,、頂板施工圖簡介:地下室共兩層,,重車通道考慮在消防車道上,頂板梁為井字梁,,鋼筋為HRB400,柱子為500*500,,柱主筋為HRB335 16;
地下室頂板限荷40KN/M2,現在其上面做一花槽(此花槽長60米左右).:先砌兩間距1200(墻中心間距),960高的墻,墻上現澆120厚鋼筋砼板,在板上兩邊再砌間距1200,高1200的墻,上面1200高V型槽里填種植土. 我是這樣處理的:我是按簡支考慮(取1米長為計算單元),兩墻底為支座,先算出每墻墻底壓力,然后與地下室頂板限載比較,此方法可行不?簡單計算如下:(未計鋼筋砼板)將填土化成簡支線載:16*1.2*1=19.2kn/m砼板面以上墻體自重:1.2*19*.37=8.44kn/m砼板面以下墻體自重:0.96*19*.37=6.75kn/m所以墻底壓力:(19.2*0.6+8.44+6.75)/0.37=72KN/M2>地下室頂板限載40KN/M2此法可行不?
今天問了總工 ,, 理解如下 ,各位朋友看看對不對,,歡迎指教大概就是 高層當做整體 扎在土里 為了扎到深又不浪費 所以一般做地下室 地下部分和地上部分的分界面就是正負零 地上地下兩部分的剛度不一樣 所以需要加強 例如適當加大板厚 180mm ,,配筋要求雙層雙向
地下室頂板作為嵌固端以后,一層柱子的計算長度系數怎么???程序默認為1.25,個人以為既然作為了嵌固端,,那一層柱計算長度應該取1.0,,請高手解答謝謝
我們公司監理的一個項目在施工過程出現地下室頂板開裂?。?!各位高手幫忙看看分析一下是什么原因呀~?。〉叵率铱傞L約70米,,中部設置有后澆帶,,有裂縫的板只出現在后澆帶的一側,另一側沒有,,現地下室頂板混凝土正處在養護階段,,所以上面的水沿裂縫滲漏到地下室內了,。