給排水泵站中,,電機是380V,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用,?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,,現在面臨改造,,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料,?
如題,,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,,想請問那本規范有這方面的規定,,謝謝!
手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動,、熱穩定性??墒?,如今很難得到供電網絡的必要數據,更不能計算出短路電流,。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢,?經驗值也可以。,。
一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,是指用于電力系統發電,、輸電,、配電、電能轉換和消耗中起通斷,、控制或保護等作用,,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,主要包括高壓斷路器,、高壓隔離開關與接地開關,、高壓負荷開關,、高壓自動重合與分段器,,高壓操作機構,、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,,在整個電力工業中占有非常重要的地位,。配電柜的功能配電柜具有架空進出線,、電纜進出線,、母線聯絡等功能。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,,由柜體和斷路器二大部分組成,柜體由殼體,、電器元件(包括絕緣件)、各種機構,、二次端子及連線等組成。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).
新人一個,本來對這個就比較模糊,,看過某公司經過設計院審過的圖紙,住宅變兩臺630kVA或者兩臺800kVA的選用的是3(80*10),,而出線環網過去的兩臺1250kVA的物業變,也就是進線為2500kVA了,,高壓側的母排選的是3(60*6)對這個不是很理解,是不是因為不用再環網出去,,作為終端配電站就可以用的小呢
比如SM6-IMP,SM6-DM1-A,SM6-NSM,SM6-GAM2,還有XGN2-12-J-75/5各是什么意思啊,謝謝啦
現有一10kv配電室改造項目,,原配電室為二層結構,,一層為變壓器室及辦公房屋,二層為高壓室,,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,架空進出線,,原設備陳舊老化,無法滿足使用要求,,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,電纜進出線,,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),,下面留出電纜通道,各位大俠有沒有類似項目,,該用多大槽鋼,如何實現,,謝謝
從一盞油燈的時代到目前生活中似乎人們不能再接受沒電的日子里過活,手機需要電,、家用需要電各用用電的時代,,生活中已經缺少不了和電有關,。我們經常會看見配電柜,,比如整個商業樓區,、住宅區,、電廠,、礦廠或是施工現場等等場所,為了保障用電安全,,配電箱是必須要用到的。很多的專業電力工作者對配電柜的認識應該更加熟悉吧,。這里小編就簡單的來大家分享一下配電柜型號,型號選擇,,和配電柜常用的圖紙的一些詳解信息。什么的配電柜呢? 配電柜在生活中人們俗稱開關柜,,一般情況下我們看到的配電柜都是安排在
在高壓出線配電柜內一般都安裝接地開關,但是在高壓配電室內的進線柜里是否還要安裝這個接地開關,?采用的是電纜進線,如果安裝了接地開關是否還需要和上一級配電室的出線斷路器有連鎖關系,?不然如果進線柜的接地開關合位,那邊出線柜斷路器隨便就能合上那不就壞了嗎,?
在一般的10KV金屬鎧裝中置式高壓配電柜里,二次端子最多能放幾個,?我設計了一臺柜子我準備把綜合保護器的所有備用的接口都接到端子上備用,這樣算下來總共需要130個不知能否放的下,。還有一個問題就是在設計二次端子時,如果兩個二次設備在一起那么這兩個之間的連線還有沒有必要上端子,,設計院出圖時這樣的端子圖還用出嗎,?
10KV高壓配電柜--中置柜照片
各種型號配電柜及配電箱資料
我是初學者,,剛參加工作,做電氣報價工作,,我想請教大家,怎么才能估算出GGD低壓配電柜,、GCK、MNS低壓開關柜的柜內銅排的重量或米數,,我不需要算出一米的重量,,我需要知道怎么樣才能大體估算出一個柜子的銅排重量,,還有和高壓開關柜有什么區別呢,高壓需要怎么估算呢,,謝謝大家
(1)離壓配電柜可命性選擇,。 供電可稱性是指其有更換易學、操作簡單,、方住維修和安全的特點.能夠完全實現隨即從手車柜上抽取的組合部件安裝在獨立小車上,。手車拒使用加大了對施工的要求,,需要對小車進行改良,針對柜體內改遭,,柜體內外應達到平衡,柜內軌道頂面與柜外地面是兩個平行面,,為小車進出開關柜扭供方便;中f柜是手車拒的升級.其優勢在于可以講不筋要獨立的小車找可以將組合部件安裝和替換在柜體中部車上.應用專業運暇設備移出;固定柜是早期應用的柜必之一內部構造固定.與先進的柜皿相比停電時間較長、掛修難度較大,,對供電連續、可命性潤足度較低U,。所以工程資金投人悄況、供電設備可命性分析及其它因索成為考慮宜點,。
今天碰到一個問題,在高壓配電柜驗收的時候,聽生技科的一個家伙說,相間距如果小于12.5CM(是ABB的UNISWICH柜)的話,就不能進行沖擊投運,因為會拉弧.有這會事嗎?記得以前聽一個柜廠的說過,他們做柜子的時候,如果沒有大小限制,一般會把相間距做大點.因為小點的柜子,有些電業部門驗收時候通不過.盡管是符合標準的.想知道12.5CM是哪來的啊,還有一定得達到這樣的標準嗎?相對地也有要求嗎?
我單位新做了一棟樓,,故算總用電量在700KW左右,,請教各位高手,配電房內要裝何種型號的配電設備?。???,?(配電房有20多平米)急??!急!,!
我廠發電機額定電流是1374A的,前幾天剛技改,,用宏翔KYN28-12型的配電柜。柜體規格為:高2.37米,、寬為1米、深為1.5米,。我方要求選用發電機出線隔離柜(不是用斷路器)的額定電流為2500A。昨天剛投入運行時發現,,電流達到1300A時出線隔離柜電流噪聲很大而且有點震動,我感覺不對看了一下隔離柜上的名牌參數,,結果才發現名牌上標的額定電流才1440A。問廠家怎么回事,,回答說名牌上標的額定電流是按發電機的額定電流標的,。那我就納悶了,,發電機出線隔離柜怎么會標發電機的那,?應該標隔離柜的撒。問問各位他的解釋合理嗎,?隔離柜噪音大是什么原因,是載流不夠引起的嗎,?怎么才能確認該柜容量真的是2500A的。
請教各位,,同樣是低壓電纜進線,,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定?
配電柜是電動機控制中心的統稱,配電柜使用在負荷比較分散,,回路較少的場合,。一般我們看到配電柜都是安裝在比較隱蔽的角落,。對配電柜有興趣的朋友可以簡單的了解一下配電柜型號,和配電柜圖紙詳解的相關信息,。 配電柜型號 配電柜型號有很多,,一般不同的廠家都有自己的型號。國產型號有MLS,、GCS、GCK GGD等,;國外廠家ABB有:MD190,,MNS,ArTu,、Blokset、8PT等等,。一般標準的型號是GB7251.1
高壓配電柜型號
高壓配電柜型號專題,為您提供高壓配電柜型號相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓配電柜型號 相關的專業交流討論,更多高壓配電柜型號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題