亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于多層的5星級酒店問題

    現在遇到一個多層的5星級酒店,,6層,,建筑高度約23.5米,,總建筑面積約37000㎡,開始是按多層建筑做的消防,,室外30L/s,,室內20L/s,持續2小時,,再加上噴淋30L/s,,持續1小時,消防水池按468m3設計?,F(xiàn)有審圖意見提出5星級酒店應按高級旅館做,,應套一類高層的消防標準,則消防水池為864m3,,請問這樣的審圖意見是否有依據,,請各位大神指教,謝謝,!

  • 某5星級酒店的景觀園林(原創)

    某5星級酒店的景觀園林(原創)

    三亞凱萊大酒店,,算是海南早期最得意的5星園林酒店。

  • 大家討論下星級酒店設計的那些事

    一般管理人員都會提給我們設計人員一些資料,比如人員密度和新風量,,,我設計時,,有的包廂在房間里已經寫好了人數,而有些沒寫,,我記得一個50平左右的包廂人數是十幾個,,也就是人員密度0.3的樣子,但是酒店給的是0.7,,那么人數該如何權衡呢,,還是有人數標注的按標注取,沒有的就估算,,可相差挺大的啊

  • 某五星級酒店給噴淋圖紙

    圖紙簡介: 本建筑位于某市中心地段,,臨河,按五星級酒店設計。 投稿網友: yq201313yq 上傳時間: 2013-07-16 圖紙省

  • 南寧星級酒店裝修施工圖,。,。。

    圖紙簡介: 這套裝修施工圖做得好細,。,。。很有參考價值,。,。。圖紙包括大,中,,小會議室平面布置圖,,衛生間豪華間平面布置圖,電梯間平面布置圖等,。,。。 投稿網友: hrw555cn 上傳時間: 2013-09-12

  • 5星級酒店的星級標準是什么?

    5星級酒店的星級標準是什么?

    有沒有人知道5星級的酒店標準是什么?希望論壇的同胞門拿些高層5星級的方案來互相學習一下!

  • 關于五星級酒店的展覽廳

    我第一次做五星級酒店設計規范里面有個要求就是做一個5000平米的展覽廳試問 有必要做那么大嗎,?如果不是那么大,,那么該是多大?謝謝

  • 5星級酒店樓梯照明問題求答

    我現在做的是一個五星級的酒店 樓梯照明是暗裝 但是建筑圖上有鋼梁的地方電管穿不過不去 ,!我想做成明裝,,請問各位仁兄誰有樓梯照明是明做的圖(最好是高級酒店或者是寫字樓)給我傳個照明我看看 謝謝 !?。,。?!

  • 星級酒店各類設備調試規范

    內容簡介: 酒店電氣,,給排水工程調試方案**酒店電氣工程調試方案一,、送電前的準備工作和環境條件**酒店工程送電,單機試運行,,燈具安裝調試運行方案,,為了確保調試質量,穩,、準,、可靠、安全,、一次性送電調試,、試運行的成功,要求各電氣專業技術人員,、施工隊要親自掛帥,,根據圖紙設計要求和有關操作規范,驗收規范,,要親自檢查落實,,整改才能保證送點試車一次成功。1,、 低壓配電室的剩余土建施工工作必須全部完成,,門窗全部安裝好,能上鎖,、防鼠,、防蟲,進戶套管全部封填好,,室內干凈,,干燥。2,、 配電柜內無塵,、灰,無雜物,,清潔,。3、 檢查配電柜內導線與母線連接的螺栓是否擰緊,,開關分合是否靈活,插頭連接部位是否緊固可靠,。4,、 柜內的主要元件經有關部門檢測合格。5,、 檢查接地,、接零是否完整、可靠是否有漏接。二,、送,、停要求1、 經過業主和有關單位檢驗合格后,,配電柜方可送受電,。2、 送電時,,先合總開關,,后和分開關。停電先停分開關后??傞_關,。。,。,。。,。,。。

  • 在建的星級酒店工程效果圖

    在建的星級酒店工程效果圖

    在建五星級酒店的效果圖,,估計實際裝飾的效果和效果圖雖有差別,,但是不會很大!給學習效果圖設計和正在搞設計的達人提供些參考,!

  • 五星級酒店消聲減震措施

    本人遇到一個工程為五星級酒店,,總統套房設在9層,總統套房上面是設備層,??头康男嘛L(fēng)機和排風機設置在設備層內。請問各位大蝦設備層應做什么消聲減震措施?

  • 五星級酒店噪聲如何解決

    現在有個五星級酒店的機電安裝項目,,樓就五層,,設備房在負一層,一層是吃飯的地方,,二樓開始就是客房了,。甲方一直在問噪音如何解決問題,有什么好招,,我們只能很常規的說:設備呢,,選用噪聲小的泵;安裝時加減震墊,,水泵進出口加避震喉,。請問各位高手在實際的工作中有沒有什么好辦法減小噪聲,。

  • 五星級酒店凱悅的供電方案

    由專業機電顧問公司完成,比一般國內設計院做得詳細些,,供大家參考,。

  • 某在建五星級酒店施工照片

    某在建五星級酒店施工照片

    現場施工照片,請各位大蝦指手劃腳,。

  • 星級酒店洗衣房空調設計問題

    各位好! 本人正在籌建處一家星級酒店,按原常規方案洗洗衣房也是采用為中央空調系統,眾所周知,洗衣房的熱量太大,對空調系統的需求量極大,且也難以達到滿意的效果,所以本人計劃在洗衣房安裝一臺熱泵型空調,吸收本區域熱量制成熱水送入酒店熱水系統,產生的冷風直接作為空調冷風!!1 以上方案本人在2007年接觸過,但可能是由于當時的技術條件不是很成熟,后期的運行節能效果不是很理想,不知目前是不是會有更好的解決辦法??? 若您是有相關的好的方案,可與本人聯系,本人在江蘇區域,鄰上海,我的QQ454458637,,, 也望大家能在此溝通!

  • 五星級酒店溫泉如何做呢?

    各位兄弟,,我現在遇到一個項 目,,做五星級酒店的溫泉,沒有做過不知道如何設計呢,?水源是海水淡化后的水,。謝謝!

  • 某星級酒店暖通設計圖紙

    圖紙簡介: 包括系統圖,,機房設計,,平面圖設備明細表,施工說明 投稿網友: xbh417596512 上傳時間: 2013-05-17 圖

點擊加載更多

軍長怒砸4星級酒店

軍長怒砸4星級酒店專題,,為您提供軍長怒砸4星級酒店相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與軍長怒砸4星級酒店 相關的專業交流討論,更多軍長怒砸4星級酒店相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

閘坡五星級酒店

全球最高星級酒店