現在遇到一個多層的5星級酒店,,6層,建筑高度約23.5米,,總建筑面積約37000㎡,,開始是按多層建筑做的消防,,室外30L/s,,室內20L/s,持續2小時,,再加上噴淋30L/s,,持續1小時,消防水池按468m3設計?,F(xiàn)有審圖意見提出5星級酒店應按高級旅館做,,應套一類高層的消防標準,則消防水池為864m3,,請問這樣的審圖意見是否有依據,,請各位大神指教,謝謝,!
三亞凱萊大酒店,,算是海南早期最得意的5星園林酒店。
希望大家拍磚
走入里頓豪斯酒店372平方米的頂樓套間,,首先會置身于飾有法國桉木面板、拼花大理石地面和銀箔圓頂的門廳,。再進去就是視野寬闊可眺望到舒伊爾奇爾河和遠處風景的起居室,。這兒的色調,包括軟沙發和上漆的大鋼琴,,均以奶油色為主’間或也有桃色和灰色,,作為視線焦點的壁爐墻上還貼了黑色的花崗巖。黑色花崗巖也重復用在餐廳內的餐柜面,、休息吧的壁櫥及分隔起居室和餐廳的柜子上。書房,、主臥室和主浴室更多的是用一些習慣做法來加以區別,。玻璃面的餐桌、門廳里的托架和鏡子等裝饳則采用了傳統的酒店設計手法,。 專業北京酒店設計,、五星酒店設計——北京廣宇博誠裝飾有限公司(http://www.gybc-zd.com)
一般管理人員都會提給我們設計人員一些資料,比如人員密度和新風量,,,我設計時,,有的包廂在房間里已經寫好了人數,而有些沒寫,,我記得一個50平左右的包廂人數是十幾個,,也就是人員密度0.3的樣子,,但是酒店給的是0.7,那么人數該如何權衡呢,,還是有人數標注的按標注取,,沒有的就估算,可相差挺大的啊
圖紙簡介: 本建筑位于某市中心地段,,臨河,,按五星級酒店設計。 投稿網友: yq201313yq 上傳時間: 2013-07-16 圖紙省
圖紙簡介: 這套裝修施工圖做得好細,。,。。很有參考價值,。,。。圖紙包括大,中,,小會議室平面布置圖,,衛生間豪華間平面布置圖,電梯間平面布置圖等,。,。。 投稿網友: hrw555cn 上傳時間: 2013-09-12
太帥了!
有沒有人知道5星級的酒店標準是什么?希望論壇的同胞門拿些高層5星級的方案來互相學習一下!
我第一次做五星級酒店設計規范里面有個要求就是做一個5000平米的展覽廳試問 有必要做那么大嗎,?如果不是那么大,,那么該是多大?謝謝
我現在做的是一個五星級的酒店 樓梯照明是暗裝 但是建筑圖上有鋼梁的地方電管穿不過不去 !我想做成明裝,,請問各位仁兄誰有樓梯照明是明做的圖(最好是高級酒店或者是寫字樓)給我傳個照明我看看 謝謝 ?。。,。,。?/p>
內容簡介: 酒店電氣,,給排水工程調試方案**酒店電氣工程調試方案一,、送電前的準備工作和環境條件**酒店工程送電,單機試運行,,燈具安裝調試運行方案,,為了確保調試質量,穩,、準,、可靠、安全,、一次性送電調試,、試運行的成功,要求各電氣專業技術人員,、施工隊要親自掛帥,,根據圖紙設計要求和有關操作規范,驗收規范,,要親自檢查落實,,整改才能保證送點試車一次成功。1,、 低壓配電室的剩余土建施工工作必須全部完成,,門窗全部安裝好,能上鎖,、防鼠,、防蟲,進戶套管全部封填好,,室內干凈,,干燥。2,、 配電柜內無塵、灰,,無雜物,,清潔。3、 檢查配電柜內導線與母線連接的螺栓是否擰緊,,開關分合是否靈活,,插頭連接部位是否緊固可靠。4,、 柜內的主要元件經有關部門檢測合格,。5、 檢查接地,、接零是否完整,、可靠是否有漏接。二,、送,、停要求1、 經過業主和有關單位檢驗合格后,,配電柜方可送受電,。2、 送電時,,先合總開關,,后和分開關。停電先停分開關后??傞_關,。。,。,。。,。,。。
效果圖片
在建五星級酒店的效果圖,,估計實際裝飾的效果和效果圖雖有差別,,但是不會很大!給學習效果圖設計和正在搞設計的達人提供些參考,!
本人遇到一個工程為五星級酒店,,總統套房設在9層,總統套房上面是設備層,??头康男嘛L(fēng)機和排風機設置在設備層內。請問各位大蝦設備層應做什么消聲減震措施?
現在有個五星級酒店的機電安裝項目,,樓就五層,,設備房在負一層,一層是吃飯的地方,二樓開始就是客房了,。甲方一直在問噪音如何解決問題,,有什么好招,我們只能很常規的說:設備呢,,選用噪聲小的泵,;安裝時加減震墊,水泵進出口加避震喉,。請問各位高手在實際的工作中有沒有什么好辦法減小噪聲,。
由專業機電顧問公司完成,比一般國內設計院做得詳細些,,供大家參考,。
現場施工照片,請各位大蝦指手劃腳,。
各位好! 本人正在籌建處一家星級酒店,按原常規方案洗洗衣房也是采用為中央空調系統,眾所周知,洗衣房的熱量太大,對空調系統的需求量極大,且也難以達到滿意的效果,所以本人計劃在洗衣房安裝一臺熱泵型空調,吸收本區域熱量制成熱水送入酒店熱水系統,產生的冷風直接作為空調冷風!!1 以上方案本人在2007年接觸過,但可能是由于當時的技術條件不是很成熟,后期的運行節能效果不是很理想,不知目前是不是會有更好的解決辦法??? 若您是有相關的好的方案,可與本人聯系,本人在江蘇區域,鄰上海,我的QQ454458637,,, 也望大家能在此溝通!
各位兄弟,,我現在遇到一個項 目,,做五星級酒店的溫泉,沒有做過不知道如何設計呢,?水源是海水淡化后的水,。謝謝!