廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎,?,?,?!??!
新接手一廠房安裝工程,電氣設計照明系統用橋架在C型鋼檁上吊掛,,但鋼構設計嚴禁有任何載荷,,設計院又不給變更設計,求教各位師傅該如何施工
一框架二層建筑,,坡頂,。二樓宿舍平頂,照明線路裝設在平頂內,。請問:1.平頂內管路可否用PVC管,?2.管線敷設必須懸掛還是可敷在平頂架子上?3.如管線敷設必須懸掛,,管子離平頂架子多少高度,?
08D800-4照明控制與燈具安裝圖集
我在《建筑照明設計標準》上看到,,7.2.1-3條,,“照明安裝功率較大時,宜采用照明專用變壓器,?!痹趺礃优袛嗾彰靼惭b功率較大呢?比如說,,40KW算大嗎,?有沒有具體的區分標準,還是憑經驗,?
露天棧橋,寬度3米,中間有高約2米的建筑物,兩邊人行道個1米,雙列交叉布置燈具,燈桿高度2.5米,在海邊,應該選用什么樣的燈具,燈與燈的距離多遠?謝謝各位大俠
2007-11-15 | ——建筑物景觀照明燈具安裝規定 -------------------------------------------------------------------------------- 類別:來源: 天圓地方建筑論壇————————————————————————————————————————主控項目 1 建筑物景觀照明燈具安裝應符合下列規定: 1.1每套燈具的導電部分對地絕緣電阻值大于2 MΩ; 1.2在人行道燈人員來往密集場所安裝的落地式燈具,,無圍欄防護,安裝高度距地面2.5m以上,; 1.3金屬構架和燈具的可接近裸露導體及金屬軟管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,,且有標識。 2 建筑物彩燈安裝應符合下列規定: 2.2彩燈配線管路按明配管敷設,,且有防雨功能,。管路間、管路與燈頭盒間螺紋連接,金屬導管及彩燈的構架,、鋼索等可接近裸露導體與接地(PE)或接零(PEN)連接可靠,; 2.3
電氣照明系統安裝基本要求1、燈器具安裝基本要求 室外照明燈具安裝不應低于3m(在墻上安裝時可不低于2.5m): 每個照明回路的燈和插座數不宜超過25個(不包括花燈回路),,且應有15A及以下熔絲保護,。 行燈安裝應符合下列要求: 1)電壓不得超過36V; 2)特別潮濕場所或導電良好的地面?,若工作地點狹窄,。行動不便(如在鍋爐、金屬容器內工作),,行燈的電壓不得超過12V,。 吊燈燈具的重量超過 3kg時,應預埋吊鉤和螺栓,。軟線吊燈限于 1kg以下,,超過者應加吊鏈。 金屬鹵化物燈安裝應符合下列要求: l)燈具安裝高度應在5m以上,,電源線應經接線柱連接并不得使電源線靠近燈具的表面,; 2)燈管必須與觸發器和限流器配套使用。 工廠燈有安全燈,、防水防塵燈,、防爆燈和高壓水銀防爆燈等。 路燈分馬路彎燈,、高壓水銀柱燈和高壓鈉柱燈,。 2、開關,、插座,、吊扇安裝技術要求 在兩眼插座上,左邊插孔接線柱接電源的零線,,右邊插孔接線柱接電源的相線,;在三眼
1,引自層應急照明箱,,和疏散照明一個回路2,,引自層應急照明箱,和疏散照明不同回路3,,引自層非消防雙電源照明箱,,和走道照明(非應急照明)一回路4,,引自層非消防雙電源照明箱,,和走道照明(非應急照明)不同回路5,以上是否自帶蓄電池大家是怎么考慮的?其實問題的關鍵點在于:高層電井的應急照明是消防應急照明還是非消防應急照明,?或者說應急照明是否分為消防應急照明和非消防應急照明,?
建筑電氣照明工程安裝禁忌
為大家做點貢獻,不知道對你們有沒有用
燈具照明設備的選擇與安裝
一,、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板,、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,,將鋼板按尺寸用方尺量好,,畫出切割線后進行切割。切割后用扁銼將棱角銼平,。 盤面可采用厚塑料板,、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,,將鋼板按尺寸用方尺量好,,畫好切割線后進行切
照明線路即對照明燈具等用電設備供電和控制的線路,。供電電源電壓,一般為單相220V二線制,,負荷大時,,用220/380V三相四線制。 1 照明線路的安裝 1.1 照明線路的一般技術要求 照明線路的各種布線方式,,均應滿足使用,、安全、合理,、可靠的要求,。 1.1.1 室內、室外配線,,應采用電壓不低于500V的絕緣導線,。單相或二相三線供電時,零線與相線截面相同,;三相四線供電的零線截面應不小于相線截面的1/2,。 1.1.2 除花燈及壁燈等線路外,,一般照明每一支路的最大負荷電流不應超過15A,插座數一般不超過20只,;電熱線每一支路的最大負荷電流不應超過30A,;裝接插座數一般不超過6只。 1.1.3布線過程中,,應盡量減少導線間的連接,,以減少故障點。凡在管內,、木槽板內的導線,,一律不準有接頭的分支處。導線連接和分支處不應受到機械力的作用,。 1.1.4 線路應盡可能避開熱源和不在發熱的表面敷設,。 1.1.5 導線與電器端子的連接要緊密壓實,力求減少接觸
19D702-7應急照明設計與安裝
配電箱 是配電系統中的末級設備 常被用于工廠,、建筑,、變電所中 配電箱是重要的電氣設備 在安裝過程中,有很多注意事項 今天來給大家介紹一下 照明配電箱的14條安裝禁忌 禁忌1 照明配電箱(板)進場未做檢查 后果 :照明配電箱(板)進場未做檢查,,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,,導線與器具連接不牢固,、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,,器具布局,、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等,。 措施 :在加工訂貨時就應向廠家提出符合設計和規范標準的技術要求,,請廠家做出樣品,經驗收合格后,,再生產,;在產品進場時嚴格按設計和規范標準要求進行檢查驗收,確認合格后再進行安裝,。 <
各位大蝦幫幫忙,,送美女
廠里的觀察帶鋼的照明出了問題 找了半天也沒找到開關在哪。,。,。我白白的問了句查下安裝圖啊 同事回句:照明沒那東西。我想這不熟悉要找到什么時候去了,,有個不是方便很多 我想問:所有工廠里照明都沒安裝圖么,?[ 本帖最后由 wildjeff 于 2011-8-15 19:38 編輯 ]