消防水池中是否要求做上照明,?原來我們這里出圖是不做照明的這個地方,,這回做的一個住宅的消防水池,省圖意見中說要做照明。水池距頂板30CM,,有蓋! 意見中說方便以后清理使用的是,。是否做個壁裝燈也可以呢
是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了
1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,,有四個回路,,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管,?如果工管的話,,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,,分別用于什么場合,??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]
發一個住宅樓中某一單元的照明配電圖紙(包括系統和平面),,有下面三個比較簡單的個問題需要向大家請教,,先謝謝了。本單元共9層,,18戶,,整個單元的照明電力(各戶的照明配電箱和公共部分照明)由兩個總照明箱AL1和AL2提供。對于配電箱的參數計算,,我的結果如下AL2箱:Pe=(8+0.06)*9=72.54KW 但是圖紙上表示為148.3KW,,這是為什么呢?,?,??,?,??,? 剩下的計算電流,,計算符合,用需要系數計算都是正確的AL1箱:Pe=76.3KW,,計算符合應該乘上需要系數后的結果是61.04KW,,但是圖紙上表示為68.7KW(乘0.9得出來的結果),這個應該是錯誤的吧,??,?,???,?,??,?,??,?本單元總的照明負荷是(148.3+76.3)KW還是148.3KW呢,??,?,??圖紙需要大家自己下載,,最后在感謝大家了?。。,。,。?!
廠房共有4層,,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,,其余均為3.8米,,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈???是戊類廠房!跪求大大們解析,!
廠房共有4層,,每層1900多平方米,,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,,不知道是用直管熒光燈,,還是用LED工礦燈啊,?是戊類廠房,!跪求大大們解析,!
加強理論學習哈,別整天只做個畫圖匠~
GB50034-2004 5.4.2備用照明的照度值除另有規定外,,不低于該場所一般照明照度值的10%,按字面理解,,如果一般照明照度值為300lx,,那么備用照明應不低于30lx,但是按備用照明的定義是用于確保正?;顒永^續進行的照明,,30lx還能保證原來的工作繼續進行嗎?似乎應理解為降低額不超過10%比較合適,,即不低于270lx,,你們怎么理解?條文說明也沒說清楚,。
請問以下結線圖工作原理:疏散照明火災時能強啟,,其余確保照明火災時無法切除(是否是設計問題?),。如A1e3和A1E2同為樓道照明,,A1e3為樓道火災疏散照明(帶30分鐘蓄電池),A1E2為樓梯確保照明(設計為不帶蓄電池,,是否有必要帶蓄電池,?)。
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,,具體怎么做呢,?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎,?望高手解答?。?/p>
求助,相線沒電(空氣開關已斷開),,但用萬用表測通斷,,這些相線(QF1,2.3的下出線)和臨時電纜拉過來的總的零線是顯示通的,為什么,?把臨電零線拆了,,相線和他們自己回路的零線并不相通,那把臨電零線的另一端頭拆了也并不相通,,只有在臨電臨線兩頭都接上的時候,,才會顯示相通
我看了前面一個關于照明線路的帖子,,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎,?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼,、底座要接地,。方便起見,照明線路中若多一根PE線,,便于燈具接地,。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線,;(三),、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線,。(四)地方有土規定的(如深圳),,也只有設。二,、撇開上述PE線,,蓄電池燈具到底是幾根線?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,,或者不可控的蓄電池燈具回路,,線路是2根?!耙粚Χ唷保ㄖ?個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,,線路是3根。三,、應急照明控制最容易忽視的問題,?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置,;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,,就必須設置消防
想請教一下:商場的備用照明如何設置,? 本來想要用自帶蓄電池的燈具(平時不點燃),不過看到規范上要求商場備用照明的照度要不小于正常照度的50%,,這樣布置下來,,備用照明的燈具數量豈不是要很多(備用照明的燈具比熒光燈的光效低很多),,有些迷茫了,還請大家多多指點一下,,先謝過了,!備用照明消防時是否需要強制點燃?
照明節能設計要求越來越嚴格。我在設計中經常碰到達不到要求的情況,,特別是大空間的照明密度值在滿足照度要求時,,遠大于規范要求。不知道大家在設計中有沒碰到,?
有一個洗浴中心,,二樓是休息大廳,大概有2000平米左右,。請問下照度要求是多少,。我做到每平米12W左右,另外燈具控制是不是可以不用開關控制,,直接在照明控制箱內實現控制,。
實際當中看到,,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,,它是按照電氣設備來布置的,,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢,?
我想這個問題估計是很菜,,可是現在確實是很困擾我的了, 我想問一下啊,,對于樹干式供電來說,,對照明支線有沒有什么比較明確的規定,即從干線引出來到用電設備之間的長度有什么規定嗎
各位: 我本來是學過機電,,但是8年的工作都是計算機的項目,,對照明設計一點都不懂。現在我和一個朋友接到一個比較好的項目,,市道路的照明項目,,但是我們很缺這方面的知識和人才。現在有幾個疑問:1、照明的電燈是否有2種,,一種是泛黃色的燈,,一種是泛銀白的,價格是否相差很大,。 有哪些品牌可以推薦,。2、照明的燈和燈桿一般到那里采購,?大家是否可以推薦一下,?3、照明的專業人員一般是學什么專業出身的阿,? 看看上面的問題,自己都覺得很弱,。嘎嘎[招聘請到人才版----斑竹編輯留言]
二類高層電梯前室的照明有幾個問題問一下1.是否一定要求采用耐火線2.強切的電路是怎樣3.是各層均要設置雙開雙控還是頂樓和底樓設置4.電路圖是怎樣
各位大俠見笑了,小弟做園林工程,,對電氣方面一竅不通,,有以下問題請教各位,感激不盡,!1.廣場采用的各種燈具分別要搭配什么配套設施,?如草坪燈、壁燈,、泛光燈,、埋地燈、球場燈,、多頭庭院燈等,,這些分別分別搭配哪些些配套設施?(如:燈桿,、鎮流器,、觸發器、電容器,、燈柱等)2.該如何報價,?