1,、室內電氣與室外電氣的分界線如何確定?2,、有一工業建筑,,土建與電氣由兩施工單位分別承包。按慣例,,在土建施工中民用建筑室內照明由土建承包商負責施工,,若是工業照明,,那么建筑物室內照明應由誰負責施工,?
照明是保障現代基礎設施正常運行的必要因素,各行各業都離不開它,。以前人們大多選用電燈提供基礎照明,,但現在隨著綠色理念的興起,以“綠色照明”為核心的導光管采光系統逐漸進入大眾視線,。許多工廠看中了有巨大發展潛力的導光管采光系統,,將導光管采光系統應用于工廠改造項目。 大型工廠的吊頂普遍很高,,且需要穩定室內氣溫和氣流,,一般很少開窗,偌大的空間,,環境卻很封閉,,導致采光嚴重不足。普通照明燈具因為長距離的傳輸往往無法滿足基本照明需求,,“質”達不到只能用“量”來補足,,但增加了單位面積內的燈具數量,也相應增加了成本,。而導光管不受大跨度空間結構的影響,,對于工業廠房這類大型挑高空間非常適用,可以明顯降低安裝成本,。 采光效率
本文從工業建筑電氣照明節能設計的原則,、建筑電氣照明節能設計的主要措施、等具體內容進行闡述,。 二,、工業建筑電氣照明節能設計的原則建筑電氣領域節約用電蘊含著巨大的潛力,同時,節能具有重大意義,它不僅能有效地緩和電力供需矛盾,保證國民經濟持續、高速、健康的發展,而且經濟效益顯著,是一種經濟的電力開發形式,。建筑電氣節能過程,貫穿于項目的決策,、設計、施工,、投產,、使用等整個周期。作為專業電氣設計人員,應該在整個設計過程中精心考慮,嚴謹地進行方案比較,從安全性,、可靠性,、經濟性及節能性等方面進行綜合考慮,選擇合理的供配電方案,采用先進技術,選用高效設備,實施電網的經濟運行技術,在節約能源、促進科學技術進步的同時,又保護了環境,取得社會效益及經濟效益的雙贏,保證我們高速的經濟發展勢頭,實行社會的可持續發展,。 1,、綠色照明 建筑照明節能設計的主要原則就是綠色照明,它是指在保證居民生活學習,、工作,、生產照明的基礎上,盡可能地節約電能,、然而在節能的過程中,。也不能通過增加投資而追求節能效果。做到綠色照明,、因此電氣設計人員在進行節能設計時,。一定要在
最近接了一個高層廠房,局部5層,,層高大約8米,。有四個樓梯間,屬于高層的兩個,。諸位在做應急照明時應急照明箱如何設,?我想每個樓梯間設一個應急照明箱,這樣每個箱子是否需要從變電所引來一個電源,,以便形成雙回路供電,。這個車間有車間變電所。
照明是保障現代基礎設施正常運行的必要因素,,各行各業都離不開它,。以前人們大多選用電燈提供基礎照明,但現在隨著綠色理念的興起,,以“綠色照明”為核心的導光管采光系統逐漸進入大眾視線,。許多工廠看中了有巨大發展潛力的導光管采光系統,將導光管采光系統應用于工廠改造項目,。
請問像工業廠區內的室外道路,,照明功率密度值取值是有哪份標準嗎,?在《建筑照明設計標準 》和《室外作業場地照明設計標準》等里面都沒有找到。
查詢工業照明設計相關的內容資料時發現,關于關于照明的資歷非常少,,幾乎就剩下國標和對應行業的硬性指標可查,,相關案例和禁忌資料幾乎找不到。所以好奇下大家平時查詢專業資料都用什么方法,?
不知大家有多少人在專門做工業照明,,想和大家交流一下工作體會!,!包括現在國內工業照明的現狀,、一般運做形式,有哪些比較知名的企業在專業運做這塊市場,,工程師們主要在做什么具體工作,?它與做民用的區別是什么?歡迎大家多來討論??!謝謝!
案例淺析工業照明發展趨勢 實踐的經驗表明工廠和車間里良好的照明對于提高產量和質量十分有效,。良好的照明增加了工人的舒適度和安全度,減少錯誤率,,并能刺激員工發揮出良好的狀態,。總之,,出色的照明對于公司的競爭位置其到了間接但是十分重要的作用,。 常規照明 對于工業照明來說最首要的就是常規照明,他對創造具有良好視覺和舒適條件的工作環境起到重要作用,。均勻的常規照明是十分費電的,,它要使整個地面區域和工作面的照明等級達到相同水平。除了常規照明外,,很多更加苛刻的情況和任務都需要輔助照明進行幫助,。但是想通過補充照明獲得最好的視覺質量和生產效率,是要建立在良好的常規照明基礎之上的,。 光源的選擇 對于常規照明而言,,一般是在直管型熒光燈和電感式高強度氣體放電燈之間做出選擇。這里,,所選擇照明的安裝高度是一個決定性因素,。 低架或中架: 高度為2 至 7m 對于常規照明來說,,直管型熒光燈是比較好的選擇。顏色為830 (暖白色), 840 (中性白色) 或
手上有個項目要做照明自動控制,現在單相的照明回路需要用到接觸器,,差了一下正泰和德力西各有一款家庭用的單相交流接觸器(一對主觸電),,不知道能否用在工業場所,大家有遇到這種問題嗎,?
概述 工業廠房依據作業環境所需要的照明要求進行科學設計,,保證工人的舒適度和安全性,提高工作效率和產品質量,。同時工業照明節能是一種降低成本的途徑,,也是一種發展趨勢和社會責任。因此要引入光效高的照明燈具,,還要求由控制技術提高照明效果,,減少能耗。功既要滿足生產所需的亮度,,同時使工作環境舒適,,以達到增加產量、減少事故,、節能降耗的目的,。工業照明選用的燈具應能適合工廠的環境,注意眩光的控制,,燈具應便于檢修及更換光源,。 工業廠房照明通過水平、垂直或傾斜工作面上所需的觀察對象的細節,、顏色對比和表面質地材料來定義常規照明的等級,,合理的常規照明使整個地面區域和工作面的照明等級達到均衡;要注意眩光的控制,,做到光線直射到工作面上,,不會導致直接或反射的眩光,可以采用具有舒適光色和良好顯色性的光源,,以光源隱藏式,、或者將光源與格柵、反射器合理搭配的方式照明,;一般采用直管型LED管燈和電LED工礦燈,,選用何種照明器具,也取決于燈具的安裝高度,,連續的或間斷的線形光源一定要與習慣的觀察方向平行也要與主窗墻壁相平行,。中高頂棚的照明 擁有大型機械的工業廠房頂棚都
經常用的照明設計標準,,大家參照下。
民用建筑電氣設計規范對照明的描述很詳細,但是那是民用的,。工業的呢,?尤其是應急照明的供電回路找不到依據。現在好像只有建筑照明設計標準,,工業是否就遵循此規范
本施工圖為某公司廠房工程2#工業房子項,,設計范圍為樓內供配電、照明線路,、避雷及接地等,。弱電設計為消火栓控制線路。:kiss:
圖紙簡介: 工程概況:該工程為工業建筑,,建筑面積為建筑面積:14494.14m2,,三層高。圖紙內容為:照明平面圖,,設計說明,,系統圖,防雷接地平面圖,。 投稿網友: ljt_126 上傳時間: 2014-06-16
對于工業企業(我們做的一般是給水及排水行業)變配電間的應急照明,,我們以前的習慣做法是,選取正常照明的部分燈具帶蓄電池,,作為應急照明燈具,,應急時間一般規定在30分鐘,一直這樣審查辦也沒有提過意見,,最近在做海南一污水處理項目時,也是這樣做的,,但是審查辦卻提出,,根據《民用建筑電氣設計規范》JGJ 16-2008第13.8.6條規定變配電間備用照明照度應不低于正常照明照度,應急時間應不小于180分鐘,;與他溝通說,,我們變配電間內所有照明燈具就都得配蓄電池,而且應急時間改為180分鐘,。但是我在查看一些規范后發現有以下幾點問題:1.在《高層民用建筑設計防火規范》GB50054-95(200年版)中9.2.2 規定: 疏散用的應急照明,,其地面最低照度不應低于0.5lx。消防控制室,、消防水泵房,、防煙排煙機房,、配電室和自備發電機房、電話總機房以及發生火災時仍需堅持工作的其它房間的應急照明,,仍應保證正常照明的照度,。在條文說明中是這樣解釋的“本條規定的照度主要是參照現行的國家標準《工業企業照明設計標準》有關規定提出的。該標準規定供人員疏散用的事故照明,,主要通道的照度不應低于0.5lx,。消防控制室、消
正在做一項工業工程,,目前的照明燈具供應商另人不是很滿意,,可供產品類型太少,有些還要等其去市場現找,,產品質量也參差不齊,,整個過程另人郁悶!請壇子里的朋友們介紹幾個好的企業,,產品線要求齊全,,服務到位的,將為下一期工程準備,。聽朋友介紹過一家“鴻聯”,,看過樣本后,很不錯(工業燈具產品線相當全?。?。是否還有與其有一拼或更好的呢,尤其質量上,,產品線豐富程度不如的就算鳥,。
現在國家下發節能標準,廠里也在搞,,可是要用40來瓦的節能燈代替125W的自鎮流汞燈,,我覺得照度會不夠,事實上通過一個廠房試用,,亮度確實不夠,,現在的問題是,領導覺得功率小了就是節能,,甚至不惜犧牲一些照度,,我建議用150W的金鹵燈,但是領導覺得150W的金鹵燈功率太大,,不節能,,還說中石化總公司下發文件要使用節能燈,暫時不考慮其他光源,,哎,,跟他說不清楚,,我也不敢多說什么,難道我還要跟他說什么是光效,?嘿嘿,,國企嘛,大家都知道的,,我也不啰嗦了討論的主題是目前我國工業照明領域節能的主角是節能燈還是金鹵燈,,當然如果有其他更好的光源也可以說說,在下洗耳恭聽,,多謝各位,!迷茫中……
摘要:文章從電子行業建筑布局及生產特點出發,結合筆者多年對大型電子廠房照明設計的經驗,,從高效節能產品和優化照明系統兩方面探討工業電子廠房照明節能設計技術措施,。 關鍵詞: 照明節能裝置 光源 萸光燈 鎮流器 燈具 照明方式 配電 0概述 在工業領域,照明對企業的發展間接起到十分重要的作用。合理的照明設計與提高工廠生產率息息相關,提高照明質量可以降低潛在生產過程中的出錯禮目前,我國照明耗電量約占電力總消耗的1/6,而工業照明又占了相當大的比重,。提高工業照明能效, 不僅將較大幅度降低能源消耗,有效緩解電力供應緊張局面,,同時也會大幅度降低企業用電的支出成本。 因此,,工業照明設計不僅要滿足工業照明質屋的需求洞時還要能夠有效地實施節能措施,。 1照明節能設計特點 &nbs