  • 關于已建工程的消防改造

    一棟80年代建成的大城市區級供電大樓,,每層面積約為700平方米,共17層(51米高),。首層為對外營業,,8~14層為單位宿舍,,其余樓層為辦公及業務用房,。 消防工程現狀如下:在首層設有40立方米的消防水池及消防水泵(另有DN100補水管一條),設有3根DN100消防立管至天面,,天面有120立方米的生活消防合用水池,。 根據《高規》要求,室內消火栓消防水量為30l/s,,火災延續時間2小時,。扣減專用DN100補水管在火災期間的補水量及現有消防水池的容積,,消防水池缺口116立方米,。但現有建筑內部及周邊(均為建成區)無處新建消防水池。 各位高手:有何應對措施,,滿足規范的要求,?

  • 改造工程中消防設置遇到的問題

    改造工程中消防設置遇到的問題

    最近接到一個工程要改造,工程位置在青島:一個兩層的辦公樓,,每層2000多平米,,走廊中間設置,兩邊為辦公室,;現在業主要在原來兩層的辦公樓上加兩層,,層高5米,總高度20米,,建筑體積大于一萬立方,。根據《建規》06版8.3.1第五條,該建筑需要設置室內消火栓系統,,室內消防用水量為15L/S,室外為20L/S,。市政供水壓力0.6MPa,我的兩種做法:1,、 直接接在市政管道上2,、但是根據8.6.1第二條規定:市政給水管道為枝狀或只有一條進水管,且室內外消防用水量大于25L/S的需要設置消防水池,。如果要設水池,,水泵必然要設,那該系統就是臨時高壓系統,,自然就需要保持最不利7米靜壓的要求,,這就需要設置水箱或者氣壓罐。而屋頂為平屋頂,,設置水箱滿足不了7米靜壓,,還需要另外設置穩壓設備,還不如在泵房設置穩壓設備來代替消防水箱和氣壓設備,,可節約造價,。我看了一下各地的普遍做法,,如果室內的消防用水量大超過15L/S的采用直接接在市政供水管道上。如果按照這個做法的話,,本工程也可以直接接在市政水上,。這么一個小樓什么都上的話,實為浪費,!我想聽聽大家的做法,。謝謝!

  • 有關消防工程的一些問題,。

    朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,,我從來沒接觸過消防,,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少,?如何結算的,?我朋友說是按進度付款的。

  • 某賓館消防改造工程建筑施工圖

    圖紙簡介: 圖紙為完整出圖施工圖,包含水電施工圖,。. 投稿網友: abc1235200 上傳時間: 2013-06-03 圖紙省份:

  • 關于消防工程的一些問題

    問題一,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,,特別是水泵,、防火卷簾、通風排煙,、應急照明等,,什么歸強電來做,什么歸弱電),?問題二,,預埋工程一般屬于土建還是弱電做?問題三,,工程檢測與驗收歸哪方來做,?歡迎大家積極討論,小弟在這里先感謝各位了

  • 新手:一工程能否如此消防報建?,?

    樓二棟,,均為七層高,一,、二層空置(甲方還未決定作何用途),,三層至七層為宿舍,,甲方想宿舍部分先行使用,問能否先將宿舍部分先報建驗收,?二,、二層等決定用途再驗?宿舍部分設置消火栓系統,。

  • 某辦公樓改造工程給排水消防圖紙

    圖紙簡介: 本建筑為北京市勞教局辦公樓改造工程,,主要改造部分為-1~7層 ,-2層部分排水管道有改動,其余給排水管道維持現狀,,地上8層部分給排水管道有改動,,其余管道維持現狀。改造部分建筑面積為8850m,。設計范圍:給水系統,;排水系統;雨水系統,;消火栓給水系統,;自動噴水滅火(濕式)系統;建筑滅火器配置,。圖紙23張,,各層消防、給排水平面圖,、大樣圖,、給水、熱水系統原理圖,,排水系統原理圖,、消火栓、噴淋系統原理圖

  • 某地賓館消防改造工程建筑設計施工圖

    圖紙簡介: 該工程為某地賓館消防改造工程建筑設計施工圖,,內容包含改造說明,、門窗表,各層改造平面圖,,各剖面圖,,改造立面圖,交通核放大圖,,樓梯放大圖等,。 投稿網友: abc1235200 上傳時間: 2014-08-11

  • 通信機房消防改造工程設計注意事項

    通信機房消防改造工程設計注意事項————NMHenrycaobing近年來,我國信息產業獲得了超前的發展,各種不同規模的通信機房相繼建成并投產,但是機房的建設規模總是趕不上信息發展的速度,剛剛建成投入使用的通信樞紐樓因業務范圍及業務量改變而需增設機房,,這樣原設計為辦公室的房間就得改為機房,,根據規范要求,房間功能發生改變,消防系統也隨之要配套跟上,。而作為通信樞紐樓的建筑一般都已經在機房內設計了氣體滅火系統,,因此,在通信機房消防改造工程設計中應注意以下幾點,。一,、氣體滅火電控部分氣體滅火電控部分包括:氣體滅火控制盤、感溫探測器,、感溫電纜,、警鈴、聲光報警器,、放氣指示燈,、緊急啟動停止按鈕及與原報警系統配套的聯動模塊等。1,、首先要清楚原大樓報警系統采用的國產的還是進口的設備,、什么型號的、哪年生產的,?報警,、聯動回路夠不夠,需不需要增加回路板,?如回路富余量大,,則氣體滅火電控設備可采用帶地址式的,主要指感溫探測器,,且應與原報警系統相匹配,;如回路數不夠,則應選擇非編碼的感溫探測器,,采用模塊通過氣體滅火控制盤與原報警系統相通訊。2,、機房內已設的火災

  • 某景區供水及消防系統改造工程施工組織設計

    某山風景名勝區供水,、消防系統改造工程是為了解決某山生活、綠化和消防用水問題,,改變目前供水系統覆蓋面小,、消火栓嚴重不足的局面,由市政府斥資進行改造,??傮w改造工程的供水范圍是某山風景區內現有道路和部分人行便道兩側地帶的生活、綠化和消防用水(不包括市政水壓可以直接供水的地區),,工程的設計規模為60000立方米/月,。本工程施工范圍為二期工程(1-11號線路),投資初步控制 萬元人民幣,工程的設計范圍確定為山北(摩星嶺以北)的現有道路和部分人行便道的供水管道,、消火栓以及預留沿線地帶的生活,、綠化供水管接駁口。二期工程設計為永久供水設施,,供水管管徑為DN100-DN200,,管線總長約10公里

  • 某工程加層改造情況概述

    某工程,東西長39m,,南北長29.7m,,四層,框架和砌體混合承重,,樓板為預制預應力空心板,,爐渣砌塊填充墻。現因使用功能的改變對其進行改造以及加層,。根據鑒定報告及業主要求,,結構工程師對該建筑物進行了局部加層及改造設計,并對不滿足現行規范和強度,、剛度要求的部分和構件進行了加固設計,。一、改造設計 改造的主要內容為: 房間布局的改變:改造后部分為KTV包房,,荷載不超過原設計荷載,,但是包房隔墻應采用輕質隔板材料,使其總的荷載不超過原設計荷載,。 樓梯移位:根據使用要求拆除原樓梯,,重新設置兩部疏散樓梯,新加樓梯與原結構豎向分離而水平適當相連,,即設置250X400柱子承重,,并在每層與框架梁或圈梁拉結。 樓梯與原框架梁連接圖(略): 新加電梯及旋轉樓梯:該設計使其與原結構分離,,獨立的承重體系,,不考慮其對原結構的影響。二,、加層設計及因加層而引起的加固設計(1)框架部分: 獨立基礎:考慮地基沉積對承載力的影響,,經過計算基礎符合要

  • **入地改造工程(10kV配網)

    圖紙簡介: **架空線路入地改造,包括窄基塔,,設備,,材料清冊,等全套圖紙,。 投稿網友: haomanfu 上傳時間: 2013-08-02

  • 消防工程這個專業學什么

    消防工程專業消防工程培養適應21世紀消防事業需要,,德、智、體,、美全面發展,,基礎扎實,知識面寬,、能力強,、素質高,富有創新精神,,具備掌握火災科學的基本理論,,掌握工業產品及其生產過程和各類設施、設備的消防安全技術與工程方法,,掌握消防法規,、防滅火工程技術、火災調查和滅火救援等方面的知識和能力,,能在大專院校,、科研設計院所、企事業單位消防部門和公安消防部隊從事與消防有關的教學,、科研和工程設計,、消防管理、火災調查和組織指揮等方面工作的高級專門人才,?;疽鬅釔凵鐣髁x祖國,有為國家富強與民族振興而奮斗的理想和責任感,,具有良好的思想道德,、敬業精神和健康的人生態度;具有科學嚴謹,、求真務實的工作作風,。掌握較系統的基礎科學理論,較寬厚的專業技術理論和較扎實的專業知識,,具有本專業所必需的制圖,、運算、實驗,、測試及基本工藝技術技能,較強的計算機應用管理能力及新工藝,、新技術研究與開發的初步能力,。基本掌握一門外語,,能比較順利地閱讀本專業的外文書刊,,具有較強的外語聽、說、讀,、寫能力,。具有能適應艱苦環境和勝任艱巨工作的能力,能夠履行建設祖國和保衛祖國的神圣職責,。

  • 涵洞的拆除改造加固工程

    涵洞在某些地區建造主要是為了引導給排水溝渠,,也有為了溝通道路兩側形成涵洞道路。在道路的后期維護拓寬中,,涵洞有可能要被拆除掉,,涵洞的拆除施工可以應用繩鋸切割技術,把涵洞分割成塊狀的,,用吊車吊下來,。繩鋸切割技術屬于一種靜力無振動切割工藝,在很多建筑,、橋梁拆除工程中都可以用到,,尤其是橋梁的拓寬改造,繩鋸切割不會對橋梁結構造成損害,,而且切口平整,,利于后期接續。 涵洞的加固主要分為:1.結構加固,,延長其使用壽命,;2.抗震加固,增強涵洞的抗震性,;3.防水加固,,在某些多雨的地區,涵洞如果在前期建造過程中質量不太過關,,很可能會漏水,,嚴重影響其壽命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纖維加固技術,、聚氨酯防水灌漿料堵漏,、粘鋼加固技術等等。

  • 收藏,!關于消防工程的一些說明

    收藏,!關于消防工程的一些說明

    消防工程主要施工內容 1,、消防給水及室內外消火栓系統; 2,、自動噴水滅火系統,;

  • 接層改造工程的電源如何???

    本人正在做一個小的接層改造工程,是在原有的二層的基礎上接了一個三層,。面積不大,,每層200多平。是辦公樓,。這是我第一次做接層的工程,,對于電源應該怎么取有點拿不準。如果由原有的二樓的配電箱引來,,很可能原有線路不夠,,感覺不理想。如果重新進電源,,由于配電箱在三層,,又涉及到保護管穿墻和梁,得鑿墻,施工難度大,且對結構有影響.也不理想.請教一下:應該如何取電源比較合理?謝謝!

  • 改造工程去清單及招標文件等

    改造工程去清單及招標文件等!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 關于改造工程中的電纜加接

    我有一改造工程,,需要將配電房移動30多米,,一共有17根干線要加長,原最長大約25米,。請問電纜加長是直接聯接好,,還是用電纜接線箱聯接好。 不同截面和電纜能不能加接,。