我單位現在計劃將一個原三座樓的辦公區域改造成賓館,原樓座為地下一層,地上2-3層的磚混及框架結構.總面積8000m2.目前涉及到消防改造問題,因為我們是要改造為賓館,當然要考慮客房的利用性,所以我們想只設計室內消火栓,噴林系統能不做就不做,,換句話說就是能省就省,最好就是用市政壓力供應消防用水,,但是不知道此方案可行否,同時如果就目前我們的這個情況,,最低限度消防工程應設計到哪些內容!希望大家討論!
改革開放促進了經濟的繁榮,,也促進了城市住宅改造。住宅改造區一般位于或鄰近城市中心,,住宅改造工作常和城市道路拓寬,、市政管網更新一起進行。由于受天各方面條件限制,,住宅改造區的規模一般比新建住宅小仄的規模小得多.區內住宅多為七一九層,。沿街的底層多為商店,上部為住宅,。下面淺析此類住宅消防給水設計的兒個問題,供探討,。 一,、七一九層單元住宅應設室內消防給水 《建筑設計防火規范》(GBJ16一87)指出:超過七層的單元式住宅、超過六層的塔式住宅,、通廊式住宅,底層設有商業網點的單元式住宅應設室內消防給水,。根據規范.七層半以上住宅或底層為商店的六層以上單元住宅,,室內需設消防給水,。近年來,隨著人們生活水平的提高.對住宅室內裝修要求也愈來愈高。住戶搬進新居前一般要重新裝修。吊頂,、壁櫥、組合家具,、地毯及室內各種陳設均為易燃品,,家用電器品種也不斷增加。顯然引起火災的可能性有所增大,。從保護人民財產和人身安全來講,,室內確實需配置消防給水設施。 二,、室內消火栓和室內消防箱 單元式住宅,,室內消火栓的位置都在樓梯間休息平臺處。樓梯間面積狹窄,,為了不影響住戶搬運物件上下,,消防
最近有一個醫院消防改造的工作,,網上找了幾份修改修改 感覺不中意。求一份消防改造的設計說明 圖紙畫好了 就差設計說明樂 謝謝各位 {:2_81:}
小弟暖通出身,,消防才接觸,,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教,!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層,。室外消防水量30l/s,,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),,自噴系統26l/s(2個水泵接合器),,室外消火栓設計8個,,是否合適?位置如何設計,?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓,?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求,?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,,如何理解?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8,。4M,,二層),且此商業房以3,。6米的開間劃分為一間一間的,,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓,?是每間樓上樓下設置,;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,,謝謝?。。,。,。。,。,。。,。,。?/p>
1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,,高57m,十六層,,地下二層,,消火栓用水量40L/s,。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,,由于工程甲方資金緊張,,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想,。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s,。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水,。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,,須進行修改,。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
小弟 剛進設計院 請大家指點下 塔樓和裙樓的消防改造問題 塔樓一級防火 裙樓二級 如果塔樓和裙樓打通后用防火卷簾隔斷后 裙樓的防火等級還是二級嗎 就是說二類建筑和一類建筑打通后加防火卷簾門 裙樓的防火性質變不變
請教各位老師,,圖中噴淋泵為何要接管回水箱,?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,,不甚感激,。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍,、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計,。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
圖紙簡介: 該工程為某地賓館消防改造工程建筑設計施工圖,,內容包含改造說明,、門窗表,各層改造平面圖,,各剖面圖,,改造立面圖,交通核放大圖,,樓梯放大圖等,。 投稿網友: abc1235200 上傳時間: 2014-08-11
通信機房消防改造工程設計注意事項————NMHenrycaobing近年來,我國信息產業獲得了超前的發展,各種不同規模的通信機房相繼建成并投產,但是機房的建設規模總是趕不上信息發展的速度,剛剛建成投入使用的通信樞紐樓因業務范圍及業務量改變而需增設機房,,這樣原設計為辦公室的房間就得改為機房,,根據規范要求,房間功能發生改變,,消防系統也隨之要配套跟上,。而作為通信樞紐樓的建筑一般都已經在機房內設計了氣體滅火系統,因此,,在通信機房消防改造工程設計中應注意以下幾點,。一、氣體滅火電控部分氣體滅火電控部分包括:氣體滅火控制盤,、感溫探測器,、感溫電纜、警鈴,、聲光報警器,、放氣指示燈、緊急啟動停止按鈕及與原報警系統配套的聯動模塊等,。1,、首先要清楚原大樓報警系統采用的國產的還是進口的設備、什么型號的,、哪年生產的,?報警、聯動回路夠不夠,需不需要增加回路板,?如回路富余量大,,則氣體滅火電控設備可采用帶地址式的,主要指感溫探測器,,且應與原報警系統相匹配,;如回路數不夠,則應選擇非編碼的感溫探測器,,采用模塊通過氣體滅火控制盤與原報警系統相通訊,。2、機房內已設的火災
圖紙簡介: 本工程為一棟8層的酒店中一至八層的電氣消防改造設計,,由于是消防改造,,故本圖紙只包含火災自動報警系統和應急照明系統的設計,,沒有防雷接地,,希望對大家有幫助 投稿網友: a933933 上傳時間: 2014-08-14
某山風景名勝區供水、消防系統改造工程是為了解決某山生活,、綠化和消防用水問題,,改變目前供水系統覆蓋面小、消火栓嚴重不足的局面,,由市政府斥資進行改造,。總體改造工程的供水范圍是某山風景區內現有道路和部分人行便道兩側地帶的生活,、綠化和消防用水(不包括市政水壓可以直接供水的地區),,工程的設計規模為60000立方米/月。本工程施工范圍為二期工程(1-11號線路),,投資初步控制 萬元人民幣,,工程的設計范圍確定為山北(摩星嶺以北)的現有道路和部分人行便道的供水管道、消火栓以及預留沿線地帶的生活,、綠化供水管接駁口,。二期工程設計為永久供水設施,供水管管徑為DN100-DN200,,管線總長約10公里
大連市既有建筑改造消防設計審查技術規程DB2102T 0053-2022 2022年6月14日
1,、消防水池在什么情況下按火災延續時間考慮儲存室外消防用水?2,、怎么樣快速估算消防水泵的揚程,?3、采用K=115的快速反應噴頭時,,管徑還是按規范估算嗎,?4、紙張加工車間要不要設置噴淋(單層廠房),?
一幢樓房五層體積約8000立方米,,一,、二層是商場,三~五層是辦公室,。那么這幢樓如何確定他的消防水量,。如果是按辦公樓的話,他是不用設水消防的(《建規》表8.4.1,。不屬于≥6層或V≥10000),。是不是可以這樣理解,這瞳樓只是商場部分做水消防,,辦公室部分就不用做了,。可是一想假如把他分解開來的話,,商場部分的體積也是達不到5000立方米?。磕敲催@幢樓的水消防還需要做嗎,?如果要做,,那么消防水量是如何確定。