  • 消防設計缺陷:氣體,、泡沫滅火系統

    消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1,、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,,且不易操作。 2,、混合液管道上未設置泡沫栓 3,、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5,、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1,、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3,、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔,。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間。 4,、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝,。5、氣體滅火系統的聯

  • 消防工程師泡沫滅火系統知識學習

    一.泡沫滅火系統:水溶性物質發生火災時需用抗溶性泡沫液滅火,??紤]到目前我國泡沫消防車內裝備的泡沫液大多為普通泡沫液,,不適合撲救水溶性物質發生的火災。因此,,儲罐區滅火使用抗溶性泡沫 液,,采用固定的液上噴射泡沫滅火系統。其滅火用水量應按罐區內最大罐泡沫滅火系統,、泡沫炮和泡沫管槍滅火所需的滅火用水量之和確定,。并應按現行國家標準《泡沫滅火系統設計規范》(GB50151—2010)、《固定消防炮滅火系統設計規范》(GB50338—2003)的相關規定計算,。泡沫混合液供給強度不應小于12L./rain?m2,。泡沫滅火系統由泡沫產生器、泡沫比例混合器,、泡沫液儲罐和泡沫泵及供水設施組成,。儲存水溶性可燃液體儲罐不能應用液下噴射泡沫滅火系統滅火。一個儲罐組(區)內有水溶性和非水溶性可燃液體的儲罐,,其泡沫滅火系統的泡沫 二.泡沫滅系統檢測與驗收: 1.原油屬于非水溶性甲,、乙、丙類液體,,當采用液上噴射時可選用水成膜泡沫液,,但抗燒水平不應低于C級 2.泡沫液的進場檢驗要根據系統用

  • 泡沫滅火系統的原理和作用,,消防考試預習知識點

    不定期分享消防工程師考試干貨和備考經驗技巧,。 泡沫滅火系統是消防工程師考試易考知識點 01、滅火原理 (1)隔氧窒息作用; (2)輻射熱阻隔作用; (3)吸熱冷卻作用; 02,、噴射方式及泡沫液的選用 水溶性液體火災:必須選用抗溶性泡沫液,。撲救水溶性液體火災只能采用液上噴射或半液下噴射泡沫,不能采用液下噴射泡沫,。 非水溶性液體火災:當采用液上噴射泡沫滅火時,,選用普通蛋白泡沫液,氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液均可,。當采用液下噴射泡沫滅火時,,必須選用氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液。 泡沫液的儲存溫度應為0℃~40℃,。 03,、系統的分類 (1)噴射分類:液上噴射、液下噴射,、半液下噴射,。 (2)系統結構分類:固定式、半固定式和移動式。 (3)發泡倍數分類:低倍數泡沫滅火系統,、中倍數泡沫滅火系統,、高倍數泡沫滅火系統。 (4

  • 關于儲罐泡沫消防系統的設計

    我現在做一個小型化工廠的消防設計,,廠區內有一個小罐區,,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,上半固定式的應該就可以,,可是看過別的一些院做的圖紙,,他們用的都是固定式的,自己有點疑惑了,!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,,

  • 如何分清消防四大滅火系統

    ◆四大滅火系統◆ 濕式系統 ▍種類:閉式自動噴水滅火系統

  • 泡沫噴淋滅火系統什么時候使用

    汽車庫、修車庫,、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫,、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統。 請問1,、為什么有這樣的規定,,出發點是什么,有什么科學依據,。2,、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統。

  • 泡沫滅火系統的設置問題

    求助關于泡沫滅火系統在什么情況下設置,、設置什么形式的,。我的管是兩個直徑3.5米、高6米的柴油立式罐,,至于什么頂的不知?,現在是初步設計別人說應設置泡沫滅火系統,但是我不知道應依據什么規范設置,。因為建規8.2.4中是對于可燃液體的消防水量確定,,8.5.6條說甲乙丙類液體應根據《石油庫規范》《石化規范》等設計。在《石化規范》消防部分中,,只有8.7節提到了泡沫滅火系統的設置但是8.7.1條 :(可能發生可燃液體火災的場所宜采用低倍數泡沫滅火系統,。)然后的部分是什么場所設置固定式、什么場所設置移動式,。我的理解是:8.7.1條之后的部分都是對8.7.1條的補充,,也就是說只有根據8.7.1條設置了泡沫滅火系統之后,才根據8.7.2等條文再確定設置什么形式泡沫系統,。但是我可以根據8.7.1條的 宜 設置,而選擇不設置泡沫滅火系統,那這樣的話 8.7.2等條文也就沒有作用了,。不知道我的理解對不對,。

  • 請教液氨儲罐怎么做消防滅火

    我有個液氨儲罐區,為兩個臥式的液氨儲罐,,儲罐容積為20立,,儲罐 內壓力2.0MPa,防火堤尺寸9*9m,,防火堤高1.3m,,臥式液氨儲罐的高為2.78m, 請問除了做消防水霧冷卻系統外,,滅火怎么做,?采用什么要的滅火合適?

  • 有關消防栓滅火系統的設計問題

    請問消防栓滅火系統每一段的管徑是如何計算的,?如果是生活給水系統的話,,是先計算每一段的設計秒流量,然后按流速計算每一段管徑,??墒窍浪ㄏ到y(tǒng)每一段的設計秒流量是如何計算書中并沒有提及。是否是這樣的情況:消防系統的每一管段的設計秒流量即是按最終消火栓的射流量來疊加——然后按流速要求求出管徑呢,?比如一根管段上有3個消火栓,,每個消火栓的設計射流量是5L/s,那么母管的設計流量即是5+5+5=15L/s嗎,?新人自學十分不易,,請賜教。,。

  • 監區消防的滅火器配置問題

    請問下,,看守所監區的滅火器應該怎么設置,是直接按規范中的嚴重危險等級來設置,,還是有別的要求,?我查了很多地方都沒有找到相關的規范,但是光憑我的想法也能想到,,在監區設置滅火器不是有可能給犯人提供械斗工具嗎?有沒有人幫忙解答下?。?/p>

  • 儲罐區的泡沫滅火系統設計

    請教各位大師指點迷津~小弟有個不明白的地方:《低倍泡沫滅火系統設計規范》:第3.2.1條"固定頂儲罐液上噴射泡沫滅火系統的燃燒面積,,應按儲罐橫截面面積計算,。"第3.2.3條 內浮頂儲罐的泡沫滅火系統,應符合下列規定:,。 一,、淺盤式和浮盤采用易熔材料制作的內浮頂儲罐的燃燒面積,、泡沫混合液的供給強度和連續供給時間,均應按本

  • 泡沫滅火系統施工,、驗收記錄

    泡沫滅火系統施工,、驗收記錄

  • 一文全面認識泡沫滅火器

    泡沫滅火器內裝通過機械方法或化學反應產生泡沫的滅火劑,適用于撲滅一般固體和

  • 如何測量泡沫滅火系統的發泡倍數,?

    發泡倍數指的是泡沫體積與形成該泡沫的泡沫混合液體積的比值。 一,、測量設備:1.臺秤1臺(或電

  • 多層建筑消防隊的滅火方法?

    當多層建筑的10min消防用水量有頂層的高位水箱提供,,10min后消防隊來到滅火,,那么消防隊除了從市政消火栓接水滅火外,還可以從什么地方接出滅火,?如果需另設室外消火栓那么是否就一定要設消防水池,?