消防泡沫液的品種多樣,,每樣產品的有效期也不盡相同,,同時,消防泡沫液的有效期還與其儲存環境關系密切,。
我現在做一個小型化工廠的消防設計,,廠區內有一個小罐區,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,,上半固定式的應該就可以,,可是看過別的一些院做的圖紙,他們用的都是固定式的,,自己有點疑惑了,!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,,
這是個二期工程,建一個灌區(6個100T的酒精儲罐)需要做泡沫消防,。 但是一期的消防水池和泵站 距離現在的灌區距離有300多米,。那么新的泡沫泵站建造在原來的消防水池附近是否合適。如果重新建個水池,,從原來的廠區給水管引入水,,在距離灌區50米外建泡沫泵站 是否合適?附:低倍數泡沫消防規范 ,,規定5分鐘內泡沫液到達著火點 給排水設計手冊2冊 建議 消防泵站到灌區的管路距離不宜大于200米該怎么做,??
圖紙名稱: 某泡沫及消防泵房設計圖 圖紙簡介: 一,、圖紙內容: 平面圖,、系統圖、剖面圖,、設備基礎及管道留洞大樣圖要下載嗎?快登陸這里吧:http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/37510.shtml
現在有個項目,,廠房外貼建調漆間(面積100m2)需要特別做泡沫或者氣體消防嗎? 翻閱規范沒有規定,,不知單單按B類布置滅火器合適否,,盼高人指導 omg,居然能上首頁,,生平頭一回,,呱唧一個,撒花,,哇咔咔咔,。昨天,哦已經過了零點,,那就是說前天,,已經跟項目主師溝通了下下,既然沒有強制性條文,,就暫且先不上泡沫或者氣體了,。[ 本帖最后由 bbnn_ 于 2011-7-24 00:12 編輯 ]
最近有一個問題困擾著我,同一個建筑單獨的自動噴水滅火系統和自動噴水滅火系統與泡沫聯用系統這兩者之間水池的容積有什么區別,,請高手指點~
一,、設計依據 1、石化規GB50160-2008(2018版)2,、泡沫規范GB50151-2021 二,、泡沫系統設計 1、根據石化規,,確定采用固定式或半固定式或移動式系統: 1)固定式泡沫系統(針對甲,、乙類及閃點不大于90°C的丙類可燃液體) 第一對拱頂罐及浮盤為易熔材料的內浮頂罐而言,,非水溶性可燃液體罐單罐不小于10000方,水溶性可燃液體罐單罐不小于500方,; 第二對浮頂罐及浮盤為非易熔材料的內浮頂罐而言,,非水溶性可燃液體罐單罐不小于50000方,水溶性可燃液體罐單罐不小于1000方,。 第三有特別強調,,移動消防設施不能進行有效保護的可燃液體儲罐可以采用固定式泡沫系統。 2)移動式泡沫滅火系統
3.3 泡沫消防水泵與泡沫液泵
每個油罐有3條泡沫液管線其中一條在油罐盤梯的下邊,,如何能通過盤梯,?盤梯內側板與罐的間隔距離不足以讓該管線通過,而且在頂層罐壁上還有一個抗風圈希望搞過相關項目的大哥指點迷津
消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1,、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,,且不易操作。 2,、混合液管道上未設置泡沫栓 3,、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5,、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1,、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3,、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間,。 4、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝,。5,、氣體滅火系統的聯
7.1 泡沫消防泵站與泡沫站
01 消防泡沫比例混合裝置用途 壓力式泡沫比例混合裝置(以下簡稱裝置)是高、中,、低倍數泡沫滅火系統的一個關鍵設備:它可裝置于低,、中倍數的油罐用泡沫滅火系統、低倍數泡沫噴淋滅火系統,、高倍數的全淹沫式泡沫滅火系統,。02 裝備結構及工作原理 裝置主要由壓力式比例混合器,、貯罐、隔膜(即膠囊),、連接管路,、閥門、儀表等組成(見圖一),。其工作原理是:壓力水進入壓力式比例混合器后由進水支管進入貯罐,,擠壓膠囊置換出泡沫滅火劑(泡沫濃縮液),泡沫滅火劑和水按設計的比例(3%或6%)混合成泡沫混合液,。1安全閥2.球閥3.比例混合器4.罐,、膜夾層排氣閥5壓力表6.止回閥7.隔膜8.灌、排泡沫口
小弟接出一個項目,,需要做閉式泡沫-噴淋聯用系統,,保護的液體是水溶性的,不知道吸氣性泡沫噴頭有沒有閉式的,,如果沒有只能用普通玻璃球噴頭,,選水成膜泡沫液了,可被保護液體是水溶性的,,還得選抗溶性水成膜泡沫液,,不知道抗溶性水成膜泡沫液能否用在泡沫噴淋系統中呢?《低倍數泡沫滅火系統設計規范》3.4.3的條文說明里有這么一句話:"保護水溶性甲乙丙類液體時,,不管選擇何種抗溶泡沫液,,均無成膜性,所以要選用吸氣型泡沫噴頭,。" 意思是不是不能用抗溶性水成膜泡沫液,?如果不能用,那像這種水溶性液體的火災豈不是就不能用閉式泡沫噴淋保護了,?
對石化規條文的疑惑-關于小油罐的泡沫消防做法能否采用移動式有一個石化項目,,有個小罐區,幾個罐都很?。ǜ叨刃∮?米),,但是是水溶性的可燃液體,采用泡沫消防時產生了某些爭議,,具體見下文根據石化規的下列條文8.7.3 下列場所可采用移動式泡沫滅火系統:1. 罐壁高度小于7m或容積等于或小于200m3的非水溶性可燃液體儲罐,;2. 潤滑油儲罐;3. 可燃液體地面流淌火災,、油池火災,。爭議焦點在第1條,目前有兩種理解:①.只要罐壁高度小于7m,,都可以采用移動式泡沫滅火系統,;另外就是容積等于或小于200m3的非水溶性可燃液體儲罐可以采用移動式泡沫滅火系統,。這是一種理解(以或字為分割點左右并列)②.另一種理解是只要是水溶性的可燃液體,都不能套這一條規范,,都不能做移動式泡沫滅火系統,。即使罐壁高度小于于7m,或容積小于等于200m3,,只有非水溶性的可燃液體可以套這一條規范,。(以非水溶性可燃液體儲罐為句子主體,前兩者為定語) <
規范要求 I類飛機庫飛機停放和維修區應設置泡沫-水雨淋滅火系統和泡沫槍,;當飛機機翼面積大于280㎡時,,尚應設翼下泡沫滅火系
最近有個項目:是生產花卉泡沫的廠房。規范上8.5.1:泡沫塑料廠的預發,、成型,、切片、壓花部位設置自動噴淋系統,,但是這個廠房沒有明確的隔斷,只是功能的分區,,噴淋如何設置,,全設還是只是上述提及的部位設置?還是有其他氣體滅火的設施,?
目前遇到一個化工廠內的甲類倉庫項目,,面積480㎡,不分防火分區,,儲存1類液體,,桶裝,平面布置見附圖,,由于面積超過規范規定的250㎡,,要設自動滅火系統以增加1倍的最大允許建筑面積。 其中甲B類液體僅IP有2t,,不然就可以按乙類考慮,,可以不做噴淋了。 按照GB 50084-2001(2005 年版)自動噴水滅火系統設計規范 4.2.
消防泡沫液
消防泡沫液專題,,為您提供消防泡沫液相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防泡沫液 相關的專業交流討論,更多消防泡沫液相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題