  • 消防水池連通管的設置和安裝

    高規上對消防水池的要求有這么一條,,當水池分成兩格,,水池間需設連通管,連通管上設置控制閥門,。這個控制閥門怎么安裝呢,?完全在水底嗎?應該選擇什么樣的閥門,?是不是在兩格水池的連通管上一邊裝一個閥門,?我想如果不一邊裝一個的話是沒辦法做到任何一格水池都可以檢修清洗而不影響另一格的使用。

  • 什么場所需安裝消防水炮

    深圳共安智能生產的自動消防水炮集火災探測和滅火功能于一體,,能自動調整噴水嘴對準火點,,具有自動探測火災、自動發出報警,、聯動設備控制等信號的功能,。由于消防設施是否合格需要本地消防局的認可,所以應該首先進行設計,,然后到消防局報送審核,。通過審核的設計和最終施工才能確保拿到驗收報告。在設計過程中廠房的防火設備主要要符合:

  • 水電安裝預算全套(水,、電,、暖、消防)

    全套水電安裝預算(浙江94定額)希望與大家討論

  • 消防水系統安裝間距匯總

    - [ ] 1. 高位消防水箱 高位消防水箱外壁與建筑本體結構墻面或其他池壁之間的凈距,,應滿足施工或裝配的需要,,無管道的側面,凈距不宜小于0.7m;安裝有管道的側面,,凈距不宜小于1.0m,,且管道外壁與建筑本體墻面之間的通道寬度不宜小于0.6m,設有人孔的水箱頂,,其頂面與其上面的建筑物本體板底的凈空不應小于0.8m,。 - [ ] 2. 消防水池 儲存室外消防用水的消防水池或供消防車取水的消防水池,應符合下列規定: 1)消防水池應設置取水口(井),,且吸水高度不應大于6.0m。 2)取水口(井)與建筑物(水泵房除外)的距離不宜小于15m,。 3)取水口(井)與甲,、乙、丙類液體儲罐等構筑物的距離不宜小于40m,。 4)取水口(井)與液化石油氣儲罐的距離不宜小于60m,,當采取防止輻射熱保護措施時,可為40m,。

  • 自動尋的消防水炮滅火裝置如何安裝

    隨著經濟技術的發展,,高大空間建筑物內的滅火系統大多采用與火災探測器聯動定點撲救的自動尋的消防水炮裝置。該系統無論在施工工期,、勞動力投入,、安全防護、滅火實際效果等方面都有著傳統消防噴淋不可比擬的優勢,。下面就簡單總結一下它安裝方法,。

  • 99S203消防水泵接合器安裝

    水泵接合器安裝圖集。這是自己用相機拍的,,不到之處,,望指正!

  • 請教消防水泵的安裝高度問題,?

    規范要求采用自灌式是否指水泵進水口高度不能高于水池最低水位?還是不能高于最高水位,?按規范要隨時保證水泵里有水,,在水池裝滿要求的水量時,只要在最高水位以下,,應該就能保證,,但如果在試驗消防系統時或火災后補充水時就可能無法滿足要求,因此我認為必須在水池最低水位以下才能符合規范要求,,不知大家如何設計的,。謝謝大家。

  • 珠海某建筑群水電消防安裝施工組織設計

    珠海某建筑群水電消防安裝施工組織設計資料簡介(珠海某建筑群水電消防安裝施工組織設計) 本工程包括投標標段A(或B)建筑單體內的通訊、給排水,、電氣,、消防、空調水管預留等專業的施工,。1.1給排水部分包括:室內生活給水系統,、室內排水系統、室外給排水(含雨水)系統,、消防系統,。1.1電氣部分包括:動力照明系統、防雷接地保護系統,、弱電系統的預留預埋,。

  • 《消防水泵接合器安裝》

    論文簡介:《消防水泵接合器安裝》99S203.pdf,圖集 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23

  • 某酒店全套消防水電圖紙

    圖紙簡介: 某高層酒店消防圖 包含消火栓 噴淋全套圖紙 投稿網友: jiangdan000 上傳時間: 2013-04-13 圖紙省份:

  • 消防水泵如何選型、安裝,、運行原理

    新手報到,,想系統的學習消防水泵、污水泵等的詳細知識,,比如如何選泵,、安裝、運行原理,,尤其是消防泵,,從哪兒能學習這相關方面知識點,請指導,,謝謝了,!

  • 為什么要安裝消防物聯網,?

    ——消防物聯網,,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,,所有消防安全設施的建設是必不可少,,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網,。那么,消防物聯網是什么呢,?為什么要安裝呢,?請看下面介紹:消防物聯網是一

  • 消防水流量開關的安裝(國外版)

    消防水流量開關的安裝:         水流量開關僅安裝在濕管系統上。管道中的水流使槳葉偏轉。槳葉的偏轉產生切換輸出,。所有探測器將在大于10加侖/分鐘(gpm)的連續水流下激活,,但不會出現小于4加侖/分鐘的微小浪涌。         來自Potter Electric水流量報警開關安裝指南的信息:         “這些裝置不應安裝在配件的6英寸(15厘米)范圍內,,這樣會改變水流的方向或在閥門或排水管的24英寸(60厘米)范圍內,。”          水流開關應安裝在地板上方6至7英尺處,,以盡量減少開關損壞,。          下面是濕管噴水器立管的兩張照片,一張安裝正確,,另一張是“錯誤”,。 濕管灑水器立管錯誤安裝  濕管灑水器立管正確安裝        從事消防業務多年,

  • 消防水箱安裝和消防水池施工

    4.3 消防水箱安裝和消防水池施工Ⅰ 主控項目<

  • 屋頂安裝消防水箱注意事項

    高層建筑因現有消防裝備的限制,,其防火設計應立足于自救,,且應以室內消防設施為主。水,,作為主要的滅火劑已被廣泛采用,,尤其是自動噴水滅火系統因其滅火效率高、二次水災害小而被廣大設計人員所青睞,。 為了達到迅速滅火的目的,,有關規范對室內消防供水系統的水量和水壓均做了明確規定。在城市供水中,,由于大部分城市管網為枝狀,,且生活、消防采用合流制,,發生火災時,,市政管網的壓力和事故點出水口的水量難以滿足高層建筑設計的壓力和流量,另一方面,,

  • 消防水池液壓水位控制閥安裝示意圖

    消防水池液壓水位控制閥安裝示意圖注:1,、100X液壓水位控制閥安裝具體參考國標01SS105-43。3,、進水管,、溢流管等須按國標S161設置支吊架固定。3,、控制閥及控制浮球安裝時必須保持在同一水平面上,。