分四十組電加熱管共1500KW,選用電纜4X240平方 是否要接地~~~請教 根據計算要求是要配2X240平方的接地線~~為什么安裝公司未裝接地線 只有70平方零線 是否要裝接地線 應該選多大
該施工電纜進線為三相四線制,,不是五芯電纜少了一根接地線,,所以施工單位在配電箱處單獨打了一根接地體并與配電箱箱體接地端子連接,同時從該接地端子處又引出一根接地線至三級開關箱,,所以箱體處出現了兩根接地線。像這種做法合理嗎還是要五芯電纜作為進線和出線,。有無規范明確要求,。請告知,,謝謝。
施工單位施工臨時用電從一級配電箱出線用了四芯電纜無接地線,。由于工期緊張,,現在初步設想在一級配電箱處打入接線扁鐵和敷設一條接地線,單獨引出到二級配電箱和三級開關箱,。不知這樣是否可行,,理論上只要接地電阻滿足要求應該是可行的,在其它用電設備再加設重復接地裝置,。請大家談談看?。這樣做可行嗎。
例如:有一臺配電箱有 一個總開,3個2P漏電 3個220V插座,,帶接地 1.我把3個插座的接地線手拉手串起來再到箱殼接地排,,這樣接線方式對不對?配電箱內的插座接地線,,有沒有什么標準之類的,,麻煩高手說下,謝謝
1. 接地裝置的接觸面均須光潔平貼,保證良好接觸,并應有防止松動和生銹的措施,。 2. 電流互感器的次級線圈應單獨可靠接地,。
成套配電柜進線為2根(3*185+95)電纜并接,柜內設PEN排1根,,配電柜基礎槽鋼已通過扁鐵接地,。試問各配電柜柜體與PEN排連接的保護接地線該選擇多大截面?GB50169-92第2.2.4條只說明使用絕緣銅線不得小于1.5平方,,JGJ/T16-92表14.6.2.1-1也有針對三種情況的規定,。對接地我有些暈了,這個夏天太熱,,我的大腦太亂,,懇請熱心人解答。
變配電室接地母排是明敷設還是暗敷設?審圖人說要距地0.3m明敷設,,哪個規范有規定呢,?如果明敷設,有什么道理呢,?暗敷設好不好呢,?看的好多變配電室好像都看不到接地線明敷設的,。[ 本帖最后由 llkine 于 2010-7-8 16:43 編輯 ]
我廠做了一批住宅樓內的電纜換線箱,箱門根據GB7251.1中的7.4.3.1.5中“在蓋板,、門,、遮板和類似部件上面,如果沒有安裝電氣設備,,通常的金屬螺釘和金屬鉸鏈連接則被認為足以能夠保證電的連續性”,。這批箱門上什么也沒裝所以就沒有安裝接地線,但現場監理說不行還拿出GB50303-2002國家標準,,要求接上箱門的接地線,,我就郁悶了都是國家標注,我以后按那個執行的,?,??,?,??,??,?,??,?,?:'( 哪位大俠給我解答一下!?。,。?!小弟不勝感激:)
這樣接地線也能通過驗收:
.這樣接地線也能通過驗收!
我想在老家的房子做一根接地線,,,,因為農村電網都是沒有地線的。鋼筋只能打進一米多點,,太長我沒辦法打進去,,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,,但是電表是在路邊,人來人往的,,雖然地線是沒帶電的,,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,不知道這樣會不會不安全,,求指教,。
比630kVA的BV-150還小
M10的普通螺絲最短的有多長?有15的嗎,?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,,選多少平方合適?我們都是M10的螺絲,,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,,250Ade孔徑剛合適,但是安數太大
做設備接地時,,導線的型號怎么確定
1,、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2,、保護零線可以理解為接地線嗎,?
有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,,遇到門返到地面,過門后又返到墻面,?,?
現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢,?
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,,可以起到屏蔽的作用,,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接,?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地,?
我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,可以么?
住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,,按國家驗收規范6.1.2是不行的,請各位高手指點一下,,是否可以改?。?/p>