開關柜,、配電箱,,門的接地線,,粗細有沒有規定,?哪個標準中有,?謝謝這個在GB7251.1里面有,我是知道的,。我問的是配電箱的門的接地線的粗細是否有規定,。你好。關于這一點,,是否有國標規定,?我需要有可以白紙黑字拿出來的東西作為跟甲方理論、解釋的依據,。謝謝[ 本帖最后由 s847992602 于 2011-4-8 09:28 編輯 ]
這樣接地線也能通過驗收:
.這樣接地線也能通過驗收,!
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾,。但是這個接地該如何接,?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?
現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢,?
我想在老家的房子做一根接地線,,,因為農村電網都是沒有地線的,。鋼筋只能打進一米多點,,太長我沒辦法打進去,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,,但是電表是在路邊,,人來人往的,雖然地線是沒帶電的,,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,,不知道這樣會不會不安全,求指教,。
比630kVA的BV-150還小
M10的普通螺絲最短的有多長,?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,,選多少平方合適,?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,,250Ade孔徑剛合適,,但是安數太大
做設備接地時,導線的型號怎么確定
1,、工作零線與保護零線只有一點連接嗎,?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎,?
住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,,按國家驗收規范6.1.2是不行的,,請各位高手指點一下,是否可以改???
有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,,遇到門返到地面,過門后又返到墻面,?,?
220KV電纜在一端有一根接地線,使用鉗型電流表可以測量這根接地線的電流,我廠測出是1.2A,,不知道是否合格,,請教有沒有這方面的標準。謝謝,!
依據兩種方法GB3906-1991和GB7251.1-1997對接地導體截面進行計算:GB3906-1991規定:6-8 接地沿金屬封閉開關設備排列的方向設置一接地導體,,接地導體應能滿足該回路動熱穩定電流的要求,,如果是銅質的,其電流密度在規定的接地故障發生時不應超過200A/mm2,,其截面積不得小于30mm2,該接地導體應設有與接地系統相連接的的接線端子,。當接地導體通過三相短路電流時(如用于接地開關的短路連接),,可參照附錄F來計算接地導體的截面。附錄F根據短路持續電流的熱效應計算裸導體截面的方法S=(I/a)√(t/△θ)式中: S—導體截面(mm2)I— 電流有效值(A)a按銅—13選取t—電流通過時間(S)△θ—溫升,,以K表示,,對裸導體取180K;如果時間超過2S小于5S,,△θ值可增加到215K,。當t取4S,溫升取215K時,, S=(I/a)√(t/△θ)=(I/13)√(t/215)=(I/K1)√t 此時:K1=190,;
我所在的工廠供電系統為主變二次6kv,中性點經消弧線圈接地,,請問:6kv高壓電機的控制柜里的饋電電纜的接地線是穿過零序互感器后再接地,,還是不穿過零序互感器直接接地,若主變中性點脫開消弧線圈采用不接地方式該怎樣接,?請各位老師講講這方面的原理,。謝謝!
我買了一個萬能表,但不知道是否可以測量接地線是否有效,。萬能表如何測電路什么地方短路了,?我看見一個電工用萬能表一測量我們的打印機就說是我們打印機電線短路了,后來果然是,,但我想知道他是如何測量的,,測電阻嗎?
今天聽人說接地線有用銅辮的 還有用鋼的 當然銀的也可以(造價太高?。?為什么就是不許用鋁的? 我是新手 可能問的太簡單 不過請各位路過的都教教我啊 謝謝了
現場有很多電線進出線鋼管存在串接現象,,最近檢查出來要求我們整改,,如下圖:依據:GB 50303—2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接,不得串聯連接,。但是這些管線都是幾年前做項目按照的,,如果不符合規范,為什么能通過驗收,?是否依據 :GB 50303—2002 14.1.1 金屬的導管和線槽必須接地(PE)或接零(PEN)可靠,,并符合下列規定: 1 鍍鋅的鋼導管、可撓性導管和金屬線槽不得熔焊跨接接地線,,以專用接地卡跨接的兩卡間連線為銅芯軟導線,,截面積不小于 4mm 。(此條是否能說明可以以接地卡串接?) 請高手指點下,!~謝謝
請教各位大師:10kV電纜終端頭要求鋼鎧地線與銅屏蔽地線分開,,在終端頭內不能短接。那么它們分別引出終端頭后各接到什么地方,?為什么這樣做,?謝謝!
接地線標準
接地線標準專題,,為您提供接地線標準相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接地線標準 相關的專業交流討論,更多接地線標準相關內容請訪問