開關柜,、配電箱,門的接地線,,粗細有沒有規定,?哪個標準中有?謝謝這個在GB7251.1里面有,,我是知道的,。我問的是配電箱的門的接地線的粗細是否有規定。你好,。關于這一點,,是否有國標規定?我需要有可以白紙黑字拿出來的東西作為跟甲方理論,、解釋的依據,。謝謝[ 本帖最后由 s847992602 于 2011-4-8 09:28 編輯 ]
.這樣接地線也能通過驗收,!
這樣接地線也能通過驗收:
比630kVA的BV-150還小
我想在老家的房子做一根接地線,,,因為農村電網都是沒有地線的,。鋼筋只能打進一米多點,,太長我沒辦法打進去,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,,但是電表是在路邊,,人來人往的,雖然地線是沒帶電的,,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,,不知道這樣會不會不安全,求指教,。
做設備接地時,,導線的型號怎么確定
1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎,?為什么2,、保護零線可以理解為接地線嗎?
M10的普通螺絲最短的有多長,?有15的嗎,?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,選多少平方合適,?我們都是M10的螺絲,,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,250Ade孔徑剛合適,,但是安數太大
有一棟宿舍樓,,設計每層樓早過道處設置一根接地線,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,,遇到門返到地面,,過門后又返到墻面?,?
現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾,。但是這個接地該如何接,?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?
住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,按國家驗收規范6.1.2是不行的,,請各位高手指點一下,,是否可以改小,?
220KV電纜在一端有一根接地線,,使用鉗型電流表可以測量這根接地線的電流,我廠測出是1.2A,,不知道是否合格,,請教有沒有這方面的標準。謝謝,!
依據兩種方法GB3906-1991和GB7251.1-1997對接地導體截面進行計算:GB3906-1991規定:6-8 接地沿金屬封閉開關設備排列的方向設置一接地導體,,接地導體應能滿足該回路動熱穩定電流的要求,,如果是銅質的,其電流密度在規定的接地故障發生時不應超過200A/mm2,,其截面積不得小于30mm2,,該接地導體應設有與接地系統相連接的的接線端子。當接地導體通過三相短路電流時(如用于接地開關的短路連接),,可參照附錄F來計算接地導體的截面,。附錄F根據短路持續電流的熱效應計算裸導體截面的方法S=(I/a)√(t/△θ)式中: S—導體截面(mm2)I— 電流有效值(A)a按銅—13選取t—電流通過時間(S)△θ—溫升,以K表示,,對裸導體取180K,;如果時間超過2S小于5S,△θ值可增加到215K,。當t取4S,,溫升取215K時, S=(I/a)√(t/△θ)=(I/13)√(t/215)=(I/K1)√t 此時:K1=190,;
接地線的間隔太密了 怎么調整啊,?
做接地線,,一般要打幾根角鐵才合格,?
現狀:現場為2區,,已安裝的電氣設備無接地,,現用BVR接地線從就近接地扁鋼處引至設備時,可否將保護線綁在設備的電纜保護管外面,?或將盬o線與設備電纜同管敷設,,是否符合規范?請各位大神解釋下,,謝謝?。?/p>
保護線和接地線的區別是什么?很多電氣人都是只知其一不知其二,!