看了一些10KV變電所的工作及安作接地及一些用電設備的重復接地,發現垂直接地極都是三根及以上的,?看了規范好像也沒這方面的要求啊,請問用一根或兩根行不?是個新手,可能問的這些問題有點弱智,,麻煩大家指點指點,
圖片中的內容來自GB50065,其內容屬于架空線路部分,,請教其垂直接地極的間距計算是否也適用于變電所,?如其適用于變電所的話,?為什么將本條列于架空線路部分中?提前謝謝您的回復,。
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
一般變電站接地網是以水平接地體為主,垂直接地為輔的形式,,而且垂直接地體間距不小于5米,,除此之外,對垂直接地體還有什么樣的要求嗎,?比如,,具體不小于5米是不是可以不設置,或者一個占地面積為30*40的變電站可以只設置2-3個垂直接地體呢,?那么這些垂直接地體應該設置在什么地方呢,?聽師傅說在避雷器的地方都應設置垂直接地極,可我也沒有看到相關資料,。請問是這樣的嗎,?規程上沒找到,希望高手給與回答,,并給出支撐資料,。非常感謝!,!
GB 50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范3.3.2 垂直接地體的間距不宜小于其長度的2倍,。水平接地體的間距應符合設計規定,。當無設計規定時不宜小于5m,。避雷器除與主網連接,還會設置集中接地裝置,,以前的工程都是一直線打3根垂直接地極(單根2.5長),,間距3m,是否需要改成5m間距,?或有另外的規范
GB 50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范3.3.2 垂直接地體的間距不宜小于其長度的2倍,。水平接地體的間距應符合設計規定,。當無設計規定時不宜小于5m。避雷器除與主網連接,,還會設置集中接地裝置,,以前的工程都是一直線打3根垂直接地極(單根2.5長),間距3m,,是否需要改成5m間距,?或有另外的規范
對于同類型的施工項目,,防雷接地這一塊,,不同的設計院給出不同的設計,主要有:1.有垂直接地體采用鋅包鋼接地極(24*2500),,水平接地體用鋅包鋼圓線(直徑12),;2.有垂直接地體采用角鋼(50*50*2500),水平接地體用熱鍍鋅扁鋼(40*4),;項目場所運行后不便于動火,,考慮到接地效果、維修和改造,,個人傾向于第二種,。請各位發表高見。
下面的圖片來自GB50065,請教標注為紅色部分的雙層土壤是否為兩層土壤的電阻率不相同,,且上層土壤的厚度為H,?提前謝謝您的回復。
110/6kv變電站,,防雷接地準備把垂直接地極排成環狀,,然后利用扁鋼連接,想問一下:接地電阻是利用公式:Re=R/(η*n),,還是用Re≈0.6σ/√A ,,計算結果不一樣,,兩者有什么區別?還有上述連接方式是環形連接帶嗎,?謝謝了
交流電氣裝置的接地設計規范——附錄A 土壤中人工接地極工頻接地電阻的計算——有三種計算公式: A.0.1是計算均勻土壤中垂直接地極的接地電阻,; A.0.2是計算均勻土壤中不同形狀水平接地極的接地電阻,; A.0.3是均勻土壤中水平接地極為主邊緣閉合的復合接地極(接地網)的接地電阻; 這里的A.0.3指的就是水平接地體與垂直接地體結合的計算方法嗎,?
地下層的風機房,、水泵房、配電房都要把接地端子用扁鋼與底層基礎的接地網相連,,假設地下有三層,,地上有30層,每層都有機房,,那哪些層機房接地由扁鋼從底層基礎接地網垂直引來,,哪些由電纜PE線保護呢?為什么,?
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,,控制4臺電機(A、B,、C,、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A,、B,、C、D,、E,、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?
高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜
臥室墻角不垂直,,要是裝修的話如何處理,?客廳墻角不順直,要如何處理,?
20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的?
我們公司一直用漏保,,看了很多競爭對手的電控箱,,基本沒有漏保,問了一下他們,,人家回復說接地做好了,,就沒用漏保。不知道這是否符合規范,?
各位幫忙看一下,,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ,?
近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,,有一個電氣線路是三相四線制,由于線路非常老,,采用的是TN-C制式,,也就是零線接地線合用的保護接零方式,由于木質室外配電箱時間長了老化,,需改成不銹鋼配電箱,,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎,?