一般變電站接地網是以水平接地體為主,,垂直接地為輔的形式,而且垂直接地體間距不小于5米,,除此之外,,對垂直接地體還有什么樣的要求嗎?比如,,具體不小于5米是不是可以不設置,或者一個占地面積為30*40的變電站可以只設置2-3個垂直接地體呢,?那么這些垂直接地體應該設置在什么地方呢,?聽師傅說在避雷器的地方都應設置垂直接地極,可我也沒有看到相關資料,。請問是這樣的嗎,?規程上沒找到,希望高手給與回答,,并給出支撐資料,。非常感謝?。?/p>
GB 50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范3.3.2 垂直接地體的間距不宜小于其長度的2倍。水平接地體的間距應符合設計規定,。當無設計規定時不宜小于5m,。避雷器除與主網連接,還會設置集中接地裝置,,以前的工程都是一直線打3根垂直接地極(單根2.5長),,間距3m,是否需要改成5m間距,?或有另外的規范
對于同類型的施工項目,防雷接地這一塊,,不同的設計院給出不同的設計,,主要有:1.有垂直接地體采用鋅包鋼接地極(24*2500),水平接地體用鋅包鋼圓線(直徑12),;2.有垂直接地體采用角鋼(50*50*2500),,水平接地體用熱鍍鋅扁鋼(40*4);項目場所運行后不便于動火,,考慮到接地效果,、維修和改造,個人傾向于第二種,。請各位發表高見,。
利用建筑物基礎內的鋼筋作為接地體時,,一般鋼筋的埋設深度為地面下0.8m,但是有的基礎作的比較深,,為地面下1.5m,,是否可以作為接地體呢?是不是不能低于-0.8m,,然后就沒有要求了,?
有人主張采取聯合接地體的工程,在外墻上應設置防雷接地測試點,這種做法是沒有必要的,,也是不全面的,。因為測量聯合接地體的防雷接地電阻,可從任何一根接地下線測出,,不必在外墻上設置測試點,。通過測試點的檢查防雷引上線充其量只和幾根防雷接地引下線相連,測出的也只是這幾項防雷接地引下線符合要求,,而對其他防雷接地的引上線是否符合要求,,無法通過外墻的測試點獲得結構。只有把接地電阻測試儀的測量線接在這些防雷接地的引上線上方可測出,,而這些防雷接地的引上線都在屋頂上,。聯合接地體必須測量各接地引上線是否可靠,復測接地電阻是無意義的,。聯合接地體若有16根接地引上線,,其中6根作為防雷接地,2根用于工作接地,,2根用于弱電接地,,2根用于電梯機房接地,4根用于設備接地,,那么必須對16根引上線的接地電阻都要進行測試,。由于是聯合接地體,因此,,這些接地引上線的接地電阻應該是接近的,,若相差較大,則偏大的接地引上線可能存在施工質量問題,。6根防雷接地通常利用柱頭內的主鋼筋作為防雷接地引下線,,在室內無法測量,只有到屋頂,,在防雷引下線和接閃器或避雷帶連接處測
某軋鋼項目計算機接地,,設計為900*900*1.5的銅板做接地體,按以往經驗多采用4或6或10個厚度,,感覺1.5厚度過于單薄,,是否存在易爛問題?另外設計手冊是否有這方面要求呢,?PS:此問題氣人之處在于由設計院總包施工部分采用1.5厚度,,非其承包部分采用10厚度,因此有必要跟其理論一二……
看了一些10KV變電所的工作及安作接地及一些用電設備的重復接地,發現垂直接地極都是三根及以上的,?看了規范好像也沒這方面的要求啊,,請問用一根或兩根行不?是個新手,,可能問的這些問題有點弱智,,麻煩大家指點指點,
交流電氣裝置的接地設計規范——附錄A 土壤中人工接地極工頻接地電阻的計算——有三種計算公式: A.0.1是計算均勻土壤中垂直接地極的接地電阻; A.0.2是計算均勻土壤中不同形狀水平接地極的接地電阻,; A.0.3是均勻土壤中水平接地極為主邊緣閉合的復合接地極(接地網)的接地電阻,; 這里的A.0.3指的就是水平接地體與垂直接地體結合的計算方法嗎?
我處新裝一臺10kv/0.4kv 400kva變壓器。周圍300米中沒有土,,全部是多年風化形成的風化巖石層,,這樣的人工接地體如何做?如何做到接地電阻能滿足小于等于4歐姆的要求,?[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-7-19 22:19 編輯 ]
我是剛剛從事這個行業的,,請各位大俠多多指教,,事情是這樣的:最近我們工地在做地下室底板基礎鋼筋,施工的將樁筋引下線和梁做可靠焊接,,所有的地梁交接處也都焊接起來(包括圈梁),,而整個基礎鋼筋網又是和梁綁扎,這樣施工有沒有問題,?在這種情況下是不是整個基礎鋼筋網都是接地體,?按照規范,是不是混凝土澆筑厚度要在0.6m以上,?麻煩大家多指點,。。
施工人:接地體的安裝方法與要求 ............................................................................................................................................................................電氣設備的金屬外殼接地,,不是隨便處理就行的,,它是將接地體或稱接地裝置,按一定要求埋入地中,。接地裝置包括接地極與接地線兩部分,。
本帖最后由 酔愛江南 于 2015-1-16 16:40 編輯 最近在做接地設計,,利用柱內鋼筋做引下線,。規范里面有規定,如果采用柱內鋼筋作為引下線,,需要設置斷接暗裝卡子,。另外,還可以設置接地體連接板,。對于這個接地體連接板,,我不是特別明白,查圖集也沒有看到相關的內容,,因此提問,。利用柱內鋼筋作為引下線,想不設暗裝卡子,,而預埋接地體連接板,。求接地體連接板的設計圖。
請教下面圖片中的接地體有效長度的計算中標注為紅色的部分,,在下理解應將5改為10,。不知道在下這樣理解是否正確?提前謝謝您的回復,。
圖片中的內容來自GB50065,其內容屬于架空線路部分,,請教其垂直接地極的間距計算是否也適用于變電所?如其適用于變電所的話,?為什么將本條列于架空線路部分中,?提前謝謝您的回復。
利用基礎鋼筋做接地體時,,需要做接地電阻測試,,接地電阻測試時間一般是什么時候?基礎鋼筋綁扎,,電工焊完后,?還是基礎混凝土澆筑完成后?還是基礎回填土結束后,?施工驗收資料檢驗批表格中關于接地體安裝有要求,,必須接地電阻測試完成后才能澆筑混凝土,但是只是裸露的鋼筋做接地電阻測試有沒有意義,?能不能達到要求,?請高人指點!,!
避雷針在受雷擊時(蘇州地區)它的接地體在瞬時散流是地面電壓應該呈圓形象同心圓一樣的電壓從某個值逐漸降到0點位。誰知道這個圓心的半徑有多大,?一切問題在于前幾天一次雷暴日 在一個移動發射塔下距離10米左右的居民家中的電視 電腦由于電源插頭未拔掉 ,,全部被擊壞,。同電源下的距離遠的居民就沒有事,。排除雷從電源進入,他們反映自從塔建好后多次出現類似事故,。知道的幫我看看:loveliness:
03D501-3第7頁:當基礎接地體流過直流電流引入地中時,,在地中只允許電流流入基礎接地體,而不允許電流流出基礎接地體,;在后一種情況下基礎接地體將被腐蝕,。請教各位大蝦,能具體解釋一下嗎,?迷惑中,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。
機房防雷接地體設計 采用均衡接地網方式埋設防雷接地體,,接地網可以采用環形埋設方式,即在粘土地質條件下,,在邊長為3m的正方形四邊開挖0.8m深的地溝,,在正方形的四角各打入一根長度為2m的φ60mm鍍鋅管或L75mm鍍鋅角鋼,,并將四根樁用40mm鍍鋅扁鋼在溝底焊接在一起,再分兩根引出地面,,并進行接地電阻測量合格后對地溝回填土埋實即可,。若打入四根樁接地電阻不能滿足要求,則進一步拉開距離增加打接地樁,,土質少的地質條件下還應采用降阻劑等措施使接地電阻達到要求值,。 從接地網引出兩根接地線,其中一根與鐵塔或天線桿塔相連接(焊接),,另一根引到機房安裝設備處作為設備防雷接地,。防雷接地引線需要用30mm鍍鋅扁鋼或橫截面積大于35mm2的多股銅芯線;若是扁鋼作為設備防雷接地線則在扁鋼頂端上預留φ8mm孔,;若是多股銅芯線則在頂端裝配接線端子(銅鼻子),。
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
各位大蝦你們好,,現在我碰到一個事情,就是110kV的電纜要從鐵路橋下直埋經過,,基本是垂直于線路方向,,由于橋墩是一個接地體,現在我想問一下這個電纜與橋墩的間距有要求嗎,?距離要保證必須是多少,?如果有資料可以查詢,在哪種規范或者哪本規范上有要求呢,?謝謝我的QQ:645786226