看了一些10KV變電所的工作及安作接地及一些用電設備的重復接地,,發現垂直接地極都是三根及以上的,?看了規范好像也沒這方面的要求啊,,請問用一根或兩根行不?是個新手,,可能問的這些問題有點弱智,,麻煩大家指點指點,
圖片中的內容來自GB50065,其內容屬于架空線路部分,,請教其垂直接地極的間距計算是否也適用于變電所,?如其適用于變電所的話?為什么將本條列于架空線路部分中,?提前謝謝您的回復,。
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
一般變電站接地網是以水平接地體為主,垂直接地為輔的形式,,而且垂直接地體間距不小于5米,除此之外,,對垂直接地體還有什么樣的要求嗎,?比如,具體不小于5米是不是可以不設置,,或者一個占地面積為30*40的變電站可以只設置2-3個垂直接地體呢,?那么這些垂直接地體應該設置在什么地方呢,?聽師傅說在避雷器的地方都應設置垂直接地極,可我也沒有看到相關資料。請問是這樣的嗎,?規程上沒找到,希望高手給與回答,,并給出支撐資料。非常感謝?。?/p>
GB 50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范3.3.2 垂直接地體的間距不宜小于其長度的2倍。水平接地體的間距應符合設計規定,。當無設計規定時不宜小于5m,。避雷器除與主網連接,還會設置集中接地裝置,,以前的工程都是一直線打3根垂直接地極(單根2.5長),,間距3m,是否需要改成5m間距,?或有另外的規范
GB 50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范3.3.2 垂直接地體的間距不宜小于其長度的2倍,。水平接地體的間距應符合設計規定,。當無設計規定時不宜小于5m。避雷器除與主網連接,,還會設置集中接地裝置,,以前的工程都是一直線打3根垂直接地極(單根2.5長),間距3m,,是否需要改成5m間距,?或有另外的規范
對于同類型的施工項目,,防雷接地這一塊,,不同的設計院給出不同的設計,主要有:1.有垂直接地體采用鋅包鋼接地極(24*2500),,水平接地體用鋅包鋼圓線(直徑12),;2.有垂直接地體采用角鋼(50*50*2500),水平接地體用熱鍍鋅扁鋼(40*4),;項目場所運行后不便于動火,,考慮到接地效果、維修和改造,,個人傾向于第二種,。請各位發表高見。
下面的圖片來自GB50065,請教標注為紅色部分的雙層土壤是否為兩層土壤的電阻率不相同,,且上層土壤的厚度為H,?提前謝謝您的回復,。
110/6kv變電站,防雷接地準備把垂直接地極排成環狀,,然后利用扁鋼連接,,想問一下:接地電阻是利用公式:Re=R/(η*n),還是用Re≈0.6σ/√A ,,計算結果不一樣,,兩者有什么區別?還有上述連接方式是環形連接帶嗎,?謝謝了
交流電氣裝置的接地設計規范——附錄A 土壤中人工接地極工頻接地電阻的計算——有三種計算公式: A.0.1是計算均勻土壤中垂直接地極的接地電阻,; A.0.2是計算均勻土壤中不同形狀水平接地極的接地電阻,; A.0.3是均勻土壤中水平接地極為主邊緣閉合的復合接地極(接地網)的接地電阻; 這里的A.0.3指的就是水平接地體與垂直接地體結合的計算方法嗎,?
地下層的風機房,、水泵房,、配電房都要把接地端子用扁鋼與底層基礎的接地網相連,假設地下有三層,,地上有30層,,每層都有機房,那哪些層機房接地由扁鋼從底層基礎接地網垂直引來,,哪些由電纜PE線保護呢,?為什么?
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,,控制4臺電機(A、B,、C,、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A,、B、C,、D,、E、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?
看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?
臥室墻角不垂直,,要是裝修的話如何處理?客廳墻角不順直,要如何處理,?
20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的?
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,為200,,總之遠遠大于4歐姆,。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*,。鋼管有無接地,還沒有查清,。麻煩大家分析一下,。