為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
單位在檢修的過程中出現弧光接地,事故報告中寫的是在拆除接地線過程中,,絕緣桿對110kV部分距離過近出現了弧光接地,,我就想知道,如果真是這樣,,操作人會不會出事情,?
弧光接地過電壓是對我國配電網常見的接地故障,,對電力系統的危害很
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
1 前言 在我國城網,、農網及工礦企業的電網中,35kV及10kV的電壓等級占有較大的比例,,此電壓等級屬于中性點不接地系統,。對于中性點不接地系統在發生單相接地故障時,故障相對地電壓降低,,非故障相對地電壓升高,,但三相線電壓未變化,可維持系統運行一段時間,,從而提高系統供電的持續,。 單相接地故障主要有以下幾種:①
有一些雜志多年多次報道:消弧線圈自動跟蹤補償或自動調諧能“消除弧光接地過電壓”等等,,實屬誤導。 首先應肯定的是,,發明和制造出消弧線圈自動跟蹤補償或叫自動調諧,,使消弧線圈功能和應用上了一個新臺階,。 電網中性點經消弧線圈接地方式的優點是: (1)降低了電網絕緣閃絡(如雷擊閃絡)接地故障電流的建弧率,,減少了線路跳閘率; (2)金屬性接地故障時,可帶單相接地運行,,改善了電網不間斷供電,,提高了供電可靠性; (3)接地工頻電流(即常稱的殘流)小,降低了地電位升高,,減小了跨步電位差和接地電位差,,減小了對低壓設備的反擊以及對信息系統的干擾等。這些優點是眾所周知的,,本文就不再贅述,。 1
高壓電機內引線絕緣破了,,引起C相母線弧光接地,。
前幾天發電機電壓母線一相接地引起三相弧光短路,保護動做跳開關,,停汽機,,在我們查保護的時候發現是發電機后備保護的對稱過電流動作的,這個是不是就是過負荷,?復合電壓過電流怎么沒有動作,,我想不明白,請各位網友指點
中國電力科學研究院許穎教授的文章 2001年12月第2卷第4期《電力技術》 http://www.kailikeji.com/prod/jsjl.htm
1 事故情況簡介 近幾年,,隨著城網的迅速發展,,電纜線路的比例逐年增多,導致對地電容電流劇增,。由于10~35 kV系統單相接地引發的電網事故愈來愈多,,由此帶來的經濟損失和社會影響也越來越大。 僅就北京供電局1998年7~10月的統計發現,,由于10 kV系統單相接地而引發的事故便達4起,,有的造成全站停電,影響重要用戶供電,,有的造成主變壓器損壞,、開關柜燒毀和避雷器爆炸等,,簡要情況如下: (1) 1998年7月6日
我們做了一個別墅的項目,,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,,沒有地線,,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,,又在這個建筑外砸了一組地線,,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么,?問題二:現在一有點問題,,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,,我這一路共3級配電箱都不跳閘,,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,,和我砸的那根地線有關系么,? 請教專家,不吝賜教?。,。?/p>
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
請教:在TN-C-S接地系統中,,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,,這是為什么?求解,!先謝啦,!
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,,為0.0000*,當測試銅編織帶時,,為200,,總之遠遠大于4歐姆。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*,。鋼管有無接地,,還沒有查清。麻煩大家分析一下,。
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的
20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的?
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,,控制4臺電機(A,、B、C,、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A、B,、C,、D、E,、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
各位幫忙看一下,,這個水泵電機的接地做的合適嗎,,如不合適話的理由是什么 ?
我們公司一直用漏保,,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,,問了一下他們,,人家回復說接地做好了,就沒用漏保,。不知道這是否符合規范,?
話不多縮,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<