為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
知識點:接地導體
在IT系統中相導體通過阻抗接地,,而在我的理解中相導體如接地那是發生了接地故障的異常情況,,但這里顯然不是這種情況?為什么會出現這種情況,?提前感謝回復
問題如題。實際工作中遇到有的行業要求統一涂黑色油漆,,有的行業又規定要涂黃綠相間色漆,。五花八門,難以是從,如何是好,?
當變電所低壓開關柜內的PE母線已經在柜內與變壓器中性點連接后,,其與室內接地干線之間的連接導體是否還屬于保護導體,是否需要進行熱穩定校驗,?
一般看到技術要求上僅說明三相四線制,,圖紙也無明確說明系統接地的形式,請問如何確定帶線導體的形式(A,,B,,C,N,,PE還是A,,B,C,,PEN),?
請各位達人斧正》》》》》》》》》》》》》》》》》[ 本帖最后由 asi 于 2010-1-18 22:20 編輯 ]
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
求助,大家誰用過磁性調壓器?低壓側電流1700-2300,大家都用的是什么導體,我看了截面800的電纜載流量才1300左右,三相的也需要6根,用銅母排大概也要125X10,銅管要100外徑90內徑.第一次接觸這東西,大家給點意見.謝謝.我是利用調壓器(相當于變壓器,可以連續平和調壓)把380V的電壓調到5-35V,給電熱帶加熱,通過調壓調節加熱溫度調壓器型號為TSH-150/0.5(容量150KVA),輸出電流為1700-2300A
我有一家臺資企業客戶需要高壓交聯電纜,,但是材料單上是: 單芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜21/35kv 1*400mm2 中性點接地系統(第二類導體)請問:這后面的--中性點接地系統(第二類導體)--什么意思?
我這里有個表是關于變壓器低壓側出線的選擇表,,里面有關于低壓側接地的導體的截面選擇,但我不理解這個數據是怎么得來的要不要區分TN-C ,TN-S 或者TT系統,,因為關于這個方面的數據我查到的不多,,還請諸位前輩們給于指點,,有沒有規范的依據?首先說說我的理解:1. 變壓器系統接地導線的截面我覺得應該區分下接地系統的類別2. TN-S系統我覺得可以按照總等電位的要求來設置接地導線 最大25平方的銅導線就可以了(一般為電源線的1/2)3. TN-C或者TN-C-S 是否應該按照最大的PEN出線的截面來選擇或者單相對地短路電流來選擇,?4. TT系統的系統接地因為應該設置漏電保護,,是否可以借鑒TN-S的接地導線選擇方式。當然前提都是能夠滿足接地電阻的要求文字粗糙,,權當拋磚引玉,![ 本帖最后由 dandytian 于 2009-4-9 15:52 編輯 ]
近期項目的圖紙審查大量提出對于建筑物基礎內引出室外的接地線和接地極應采用不銹鋼材料的意見,,不少人都在詢問原因,,也有不少同行存在質疑,,下面就幾個熱點提問簡單解析一下原因:
圖片中的6/10KV電纜中的6kV是指相電壓,,10kV是指線電壓? 如是的話,?為什么還有8.7/10kV這種類型的電纜,?提前謝謝您的回復。
照明配電回路要不要設保護接地導體(以下簡稱PE線)?這個問題不能一概而論,,需要具體問題具體分析,。有的情況下要設置PE線,有的情況則不用設,。 I類燈具要接PE線 ,,這類燈具已經預留了接地端子,或預留黃/綠PE線,。因此這樣的照明配電回路需要設置一根PE線,。而II、III類燈具則不需要設置PE線,,燈具上也沒有接地端子,,根本無法接PE線。 表1 燈具防觸電等級
我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,,帶鎧,,沒有地線,,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,,又在這個建筑外砸了一組地線,,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么,?問題二:現在一有點問題,,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,,我這一路共3級配電箱都不跳閘,,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,,和我砸的那根地線有關系么,? 請教專家,不吝賜教?。,。?/p>
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
請教:在TN-C-S接地系統中,,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,,這是為什么?求解,!先謝啦,!
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,,為200,總之遠遠大于4歐姆,。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*。鋼管有無接地,,還沒有查清,。麻煩大家分析一下。
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的
接地導體
接地導體專題,,為您提供接地導體相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地導體 相關的專業交流討論,,更多接地導體相關內容請?jiān)L問