簡介:銅編織帶軟連接又叫銅編織線軟連接,,用冷壓方法壓制而成,,是在編織帶兩邊焊接銅管,經過處理做成軟連接,,可根據客戶不同的需求打孔,,鍍錫等,。 導線材料:銅編織線、銅編織帶,、鍍錫銅編織線,、鍍錫銅編織帶、銅絞線,。銅編織帶是用無氧銅絲編織,線經0.10mm,0.12mm,0.15mm單絲,,根據客戶要求,,柔軟度,通電強度等特制而成,。 接觸面材料:OT端子,、DT端子、銅管(表面可根據客戶要求鍍銀,、錫,、鎳等) 壓接方式:用冷壓的方式制成,按照厚度要求或根據客戶參數要求采用不同的沖床,、液壓機進行壓接,。 絕緣材料:本公司標準設計無絕緣材料,可根據客戶要求使用PVC絕緣套管或熱宿管加以絕
各位達人,,昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),,請問發生這樣的事情原因有幾種?。縋S:電纜耐壓,、絕緣試驗都做過了,,沒有問題。施工單位說,,是忘記將10KV高壓電纜的銅線編織帶一端接地了,。(送電兩端都未接地)是這樣的嗎?那不接地為什么會擊穿,?請教各位達人,,急急急!??!
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
產品名稱:鍍錫銅編織帶軟連接 鍍錫銅編織帶軟連接產品材質:T2
一個接地工程,設計之前的圖是干線采用95mm2裸銅絞線,支線采用70mm2裸銅絞線.之后設計將70mm2裸銅絞線換為PVC黃綠色銅絞線,由于已經按以前的圖紙施工,監理堅持說以前的裸銅線必須換為PVC的銅絞線,具體支線換為PVC的優越性,監理也分析不清楚.希望大家分析一下,干線用裸銅和支線用PVC的具體意義~
質監站到項目檢查,,提到一個問題: 鍍鋅鋼管 連接 接線盒 或 鍍鋅鋼管 間 接地跨接 要求 使用 黃綠相間銅芯軟線,, 不讓使用 裸銅編織線。 不知道是從哪本規范的要求,,求大家幫胦說一下,。
國內的接地體還在采用鍍鋅鋼材,,而國外都采用銅材,這樣設計時就找不到相應的規范了?,F(xiàn)在有個工程,,業主要求水平接地體用銅的,可是用銅線還是用銅帶,?現在市場上還有好多銅包鋼的材料,,可以當銅用嗎?水平銅接地體的最小截面是多少,?還有,,業主要求垂直接地體可以用鋼的,那和水平銅接地體怎么連,?還請大俠回答
現在做一國外工程遇到一問題外方招標文件要求接地做法為:設備銅絞線接地后明敷至規定的接地板,,并與接地板相連。銅絞線在地板上敷設就需考慮保護的問題,,請問是穿管還是別的什么方法,,如果穿管的話采用什么管材?小弟求教
本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 編輯 圖紙上要求在配電室電纜夾層內距頂0.5米明敷80*5的扁銅。請問再哪里能夠查到具體做法或圖集,?
110KV和35KV經常用單芯電力電纜,,單芯電力電纜的銅屏蔽層是怎樣接地,?請朋友們多發表意見,介紹見過的接地方式,,我先在這謝謝了!(回貼者獎50分,限一次,。貼子內容有創新,、科學,獎分不限次)
我是一名水電站施工技術員, 土建馬上開始建GIS室 ,。 聽說GIS室接地不單單是接地扁鋼, 還有其他類似扁銅的預埋,。請問是怎么一回事, 有預埋的規范和預埋注意事項嗎? 最好有圖紙或者照片 謝謝了
鍍錫銅編織帶軟連接制作工藝:鍍錫銅編織帶軟連接采用T2鍍錫紫銅絲經過多錠編織機編織而成的帶狀導體,,鍍錫銅編織帶軟連接選用鍍錫銅編織帶作為主導體,,兩端選用OT端子、DT端子,、不銹鋼端子,、銅管(端子或者銅管表面可根據安裝需求鍍銀,、鎳、錫等),,然后按照圖紙和圖紙標注的技術要求把線材與端子進行穿接,,穿接好的鍍錫銅編織帶接頭處用冷壓方式加工壓接,兩端穿銅管的按照圖紙寬度,、厚度或者安裝參數要求采用不同機械模具加工壓接,,壓接好的產品根據圖紙安裝要求進行后續處理。 鍍錫銅編織帶軟連接產品性
本人接手一個示范工程,,甲方要求嚴格且規范,,鋼管桿上10KV戶外三芯電纜終端頭中編織銅帶接地只需要接地可靠就可以嗎?把兩個編織銅帶直接壓在橫擔上還是用絕緣線引下來,?
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
變電站的土壤電阻率為 ρ=40Ω· m,,以150mm平方的銅絞線作為水平接地體,,要算它的使用年限,所以要知道它的年腐蝕速度,。電力工程設計手冊上面只有扁鋼和圓鋼的腐蝕速度0.065mm/年,。沒有銅絞線的。哪位高人前輩熱心幫幫小弟,,感激萬分,。:)
大家有沒有做個防雷接地,?采用鍍鋅扁鐵,, 銅鍍鋼絞線,,銅線 這3種方式的各有什么優點和缺點。 相同接地電阻上,,價格的比較,。設用全銅為100
配電柜的銅母線是怎么選取的和保護接地線是怎么選取的~?,?,?
QGDW 1466—2014《 電氣工程接地用銅覆鋼技術條件》
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,,控制4臺電機(A,、B、C,、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A,、B,、C,、D,、E、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?