為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
一個接地工程,設計之前的圖是干線采用95mm2裸銅絞線,支線采用70mm2裸銅絞線.之后設計將70mm2裸銅絞線換為PVC黃綠色銅絞線,由于已經按以前的圖紙施工,監理堅持說以前的裸銅線必須換為PVC的銅絞線,具體支線換為PVC的優越性,監理也分析不清楚.希望大家分析一下,干線用裸銅和支線用PVC的具體意義~
國內的接地體還在采用鍍鋅鋼材,,而國外都采用銅材,這樣設計時就找不到相應的規范了?,F(xiàn)在有個工程,,業主要求水平接地體用銅的,可是用銅線還是用銅帶,?現在市場上還有好多銅包鋼的材料,,可以當銅用嗎?水平銅接地體的最小截面是多少,?還有,,業主要求垂直接地體可以用鋼的,那和水平銅接地體怎么連,?還請大俠回答
我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,,可以么?
現在做一國外工程遇到一問題外方招標文件要求接地做法為:設備銅絞線接地后明敷至規定的接地板,并與接地板相連,。銅絞線在地板上敷設就需考慮保護的問題,,請問是穿管還是別的什么方法,如果穿管的話采用什么管材,?小弟求教
高壓側銅母線排(TMY)怎么選用高壓側銅母線排(TMY)怎么選用 ,?跑求啊,比如一個銅母線引出了2個1000KVA的,,一個1250KVA的變壓器,,如何選呢
110KV和35KV經常用單芯電力電纜,,單芯電力電纜的銅屏蔽層是怎樣接地,?請朋友們多發表意見,介紹見過的接地方式,,我先在這謝謝了!(回貼者獎50分,,限一次。貼子內容有創新,、科學,,獎分不限次)
本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 編輯 圖紙上要求在配電室電纜夾層內距頂0.5米明敷80*5的扁銅,。請問再哪里能夠查到具體做法或圖集?
為實現系統內的等電位,,需將通信基站內的各種箱體,、殼體、機架等金屬組件與建筑物的共用接地系統進行等電位連接,。因為移動通信基站的系統規模不大,,故等電位連接方式采用星形接地結構,這樣可以避免干擾電流不能形成回路,。當采用S型等電位連接網絡時,,信息系統的所有金屬組件,除等電位連接點外,,應與共用接地系統的各組件有大于10KV,、1.2/50μs的絕緣。因為連接線只是傳遞電位,,故線的截面積可比接地線小些,。入戶設施接地母排采用40
本人國企供電公司下屬企業,做ABB全,、半絕緣環網柜現遇到一個問題,,接地排是用多大的,查了ABB資料說25*3的就夠了,,究竟是多少,,請教各位前輩了
目前許多供電局設計安裝低壓配電屏時,未設計接地排,,采用三相四線制,,但是在安裝回路電纜時都是采用三相五線制,接地線在低壓配電屏內無法接線,,一般接在配電屏的模數孔上,,這樣的處理正確嗎?我想可不可以出線也采用三相四線制,,在末端配電箱內接地排與引下線聯接,。
一般來說,,MCC柜的電機出線接地線都會接到接地母排上,但不知控制柜是否也應該接到接地母排上,?我覺得如果電機功率較小(<11kw),,電機接地線也可以直接從端子排上引出,如果電機功率較大,,控制柜最好還是安裝接地母排,,電機接地線從母排上引,。不知道我的說法是否對,?我以前設計的控制柜電機接地線都是從端子排上引出,只是如果端子與導軌之間的電阻如果不等于0,,則會影響接地效果,;而直接從母排上引可靠性應該好的多。但從經濟角度說,,安裝接地母排比端子要貴且比較復雜些,。歡迎各位同仁談談各自的看法?/p>
現有一個實驗室,業主要求試驗臺上方接地排和試驗臺同長,,試驗臺長度不一,,長度最長的有5M多,我在網上查的端子排沒有這么長的,,像這種端子排長度是能定做還是得多裝幾個短一點的,?
我是一名水電站施工技術員, 土建馬上開始建GIS室 。 聽說GIS室接地不單單是接地扁鋼, 還有其他類似扁銅的預埋,。請問是怎么一回事, 有預埋的規范和預埋注意事項嗎,? 最好有圖紙或者照片 謝謝了
按照國網要求,開關柜內設置截面積不小于100mm的二次接地銅排,。但是標準中沒有指出多臺28柜并柜時二次接地排是如何處理的?,F(xiàn)在有2種方案,第一種是在主控室內像一次接地排一樣貫穿安裝,。第二種是單臺28柜內設置各自的二次接地排,,然后用95mm電纜連接起來。請教大神們哪一種方案實際應用比較多呢,?
5000主母排,接地銅排和N排選好大,?主母排為:TMY-3*(3*120*10)暫時N為:TMY-(2*100*10)+PE (2*100*10)查西門子sivacon手冊在大規格是可按主母排34%選,,苯笨你也查下,,看對不。
最近的圖紙被審查的說零排,、接地排的設置表示不明確,我以前真的沒注意這個問題,,零排,、接地排是不是在出線回路比較多的時候才設置呢?
請教各位大蝦,,在低壓成套設備中,,國家出過關于“低壓成套設備接地排PE的選材問題”這類的標準嗎?換句話說,,國家標準有沒有對接地排PE,,或者是保護接地中性線PEN的選材有硬性標準,比如除了選用銅材外,,可以選用鋁材嗎,?若選用的是鋁材,那么對鋁材是否需要處理,?在哪個標準上有提到嗎,?先謝各位了,期待各位大蝦幫忙解決啊,,最好是列出標準名稱 感謝了
我們做的柱上低壓箱,,零排用絕緣子架起來,,上面接零線,請問1,、地排是用絕緣子架起來然后用接地線連在上面,,還是直接用螺栓接在柜子底部的梁上(因為GGD柜地排就直接放在殼體底部,用螺栓連接的)這樣省2個絕緣子啊,,如果是在地面的箱子,,用焊接地螺栓嗎?2,、工藝上,,地排和零排一個螺栓最多可以接幾棵線,有要求嗎,我們這里接四棵線的都有很簡單的問題,,請教
大家好,!我剛開始做低壓柜,請教大家一個問題,!我剛做了一批低壓柜,,采用三相四線制。那么中性線那根母排為作為N排用還是作為PEN排用呢,?柜子內部二次接地線與柜體接地點相連后,,是否需要與此要根母排相連呢?請各位指點??!謝謝!