為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
我有個問題想請教各位高手,一個三相四線的設備,它的接地和接零一樣的嗎?如果出現漏電時,都能跳閘保護嗎?那它的保護原理是怎么樣呢?謝謝
目前普通住宅,究竟是采用保護接地還是保護接零,?看到配電箱內都是2P的斷路器,,一個火線一個工作零線,,那么保護零線是接到總配電系統的零線上嗎?另外既然做了保護接零,,為什么還要用漏電保護器呢,?新手問,見笑了,。
請教各位專家: 我工廠4年前,,蓋了一座廠房,由于當時施工人員都離開了,,不知道這座廠房的保護接地和防雷接地是否做了,,廠房是鋼結構和彩板建成,而且在廠房中央有重型移動車鐵軌道,,基礎鋼筋有部分外露,。 請教: 1、用兆歐表測量:鐵軌道,、鋼結構及基礎鋼筋之間的電阻,,能否判定是否做了接地保護和防雷保護; 2,、如果已經做了接地保護和防雷接地,,如何測量接地電阻是否滿足要求; 3,、用萬用表或兆歐表如何測量,! 謝謝了,
各位好,,防雷接地和保護接地 1,、防雷接地,我看有的屋面都有鍍鋅圓鋼筋繞一圈的,,有的就是樹立幾條鍍鋅圓鋼的,。別墅的坡屋面要怎么弄?高低不同的,。又是屋脊又是檐口的,。到底是繞一圈還是在高出樹立幾條鋼筋呢?謝謝指教,。暗裝法好看,,怎么暗裝法? 2,、保護接地:是進戶線中的PE線重新接地吧,?還是N 線重新接地?保護接地是要和等電位箱連接的吧,?浴室所有金屬外露的東東都要和等電位箱有聯通,。這怎么連啊,?都裝修好了,,磚都貼了,難道要把磚打掉重新暗裝條PE線不成,?這樣接也太難了吧,? 謝謝,問題有點啰嗦,,望得到解決,。在此感謝,多謝,!
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-10 13:32 編輯 以保護人身安全為目的,,把電氣設備不帶電的金屬外殼接地或接零,叫做保護接地及保護接零,。1,、保護接地 在中性點不接地的三相電源系統中,當接到這個系統上的某電氣設備因絕緣損壞而使外殼帶電時,,如果人站在地上用手觸及外殼,,由于輸電線與地之間有分布電容存在,將有電流通過人體及分布電容回到電源,,使人觸電,如圖6-7-13所示,。在一般情況下這個電流是不大的,。但是,,如果電網分布很廣,,或者電網絕緣強度顯著下降,這個電流可能達
電氣 設備究竟應采用保護接零,還是采用保護接地方式,,主要取決于 配電系統的中性點是否接地、低壓電網的性質以及電氣設備的暫定電壓等級,。 在中性點有良好接地的低壓配屯系統中,,應該采用保護接零方式,。大多數工廠企業都由單獨的配電 變壓器供電,,故均屬此類,。但下列情況除外:城市公用電網(即由同一臺配電變壓器供給好些用戶用電的低壓網絡)應采用統一的保護方式;所有農村配電網絡,,皆因不便于統一與嚴格管理等原因,,為避免接零與接地兩種保護方式混
(1)系統接地的型式
知識點:保護接地和接地
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,,2相供電)進行接地保護,,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的,。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,,從而切斷開關,。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器,。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,,2次側接電流繼電器,,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連,。不知道以上哪個方法比較靠譜啊,?請大家幫胦個意見,。,。
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,為200,,總之遠遠大于4歐姆,。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*。鋼管有無接地,,還沒有查清,。麻煩大家分析一下。
20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的,?
問題1:TN系統中,電機應急有保護接零,,那么電機外殼的接地是保護接地嗎,?如果不是,那么它的作用是什么,?問題2:TN系統中,,所說的”負荷側電氣裝置的外露可導電部分“是指什么?電機算嗎,?問題3:什么是保護接地,?以上問題期待高手解惑,謝謝!
一個高層建筑項目,,地下有5層,,變配電房和發電機房在負2層,消防控制室在1層,,計算機房在4層,,變壓器中性點接地和保護地接怎么做比較好?
設備金屬外殼與地網相連叫保護接地,,與中性線相連叫保護接零,。保護接地適用于不接地的電網。在這種電網中,,無論環境如何,,凡由于絕緣破壞或其他原因而可能呈現危險電壓的金屬部分,除另有規定外,,都應采取保護接地措施,,主要包括:1.電機、變壓器,、開關設備,、照明器具及其它電氣設備的金屬外殼、底座及與其相連的傳動裝置,;2.戶內外配電裝置的金屬構架或鋼筋混凝土構架,,以及靠近帶電部分的金屬遮攔或圍欄;3.配電屏,、控制臺保護屏及配電柜(箱)的金屬框架或外殼,;4.電纜接頭盒的金屬外殼、電纜的金屬外皮和配線的鋼管,;此外,,某些架空電力線路的金屬桿塔和鋼筋混凝土桿塔、互感器的二次線圈等,,也應予以接地,將設備外殼導電部份與系統零線相聯接,,在熔斷器Fu的配合下,,當設備漏電時,,該相與零線短路,,巨大的短路電流可使熔斷器迅速動作,從而切斷故障部分電源,。
保護接地和保護接零都是防止電氣設備意外帶電,,造成觸電事故的安全技術措施,。 1,、保護接地 保護接地就是將電氣設備正常情況下不帶電的金屬外殼或構架等,,用接地裝置與大地作可靠的電氣連接。 保護接地適用于電源中性點不接地的低壓電網,。它的作用是在電氣設備的絕緣損壞而使金屬外殼帶電時,,由于接地裝置的接地電阻很小,金屬外殼對地電壓因此大大降低,,當人體與漏電外殼接觸時,,則外殼與大地、人與大地間形成兩個并聯支路,,這時電氣設備的接地
我是學水的,,現在要搞電,,最近看保護接地接零的看的頭暈,特此請教各位前輩一些問題,希望各位能給以解答:1,、我現在搞的小區圖紙上說接地采用TN-C-S系統,,電源重復接地,,這話是什么意思???TN-C-S的意思我懂,,但是接地是怎么采用這個系統的就不懂了,!2、總等電位箱和配電箱里的N線和PE線接起來就可以了吧,?和鋼筋還要不要接到一起呢,?又該怎么接呢,?3、1-5層插座用漏電保護,,閣樓層可能觸電的地方為什么不用漏保而用接地保護呢,,這個接地保護又該怎么接?還有開關,、插座,、燈里的線該怎么接,,里面有沒什么PE線或中性線呢,?4,、XL,、XM符號代表什么東東,單相和三相的電器分別有哪些?。?!誰能幫忙解答解答啊,,在下萬分感謝啦先,!