離子接地系統適用于各類有較高接地要求、接地工程難度較大的場所,,與傳統的防雷接地方式比較,能使雷電沖擊電流及故障電流更快地擴散于土壤中,,因此,在惡劣的土壤條件下,,防雷接地效果尤為顯著,。離子接地系統所應用的保濕配方、離子緩解,、潛深接地,、長效降阻四項前沿科技最大程度解決了降阻性、耐腐蝕性和使用壽命等問題,。使得該產品在各項接地性能和適應性方面具有明顯優勢,,應用領域十分廣闊。離子接地系統由先進的可逆性緩釋化合物組成,,電極外表是紫銅合金,,以確保最好導電性及較長使用壽命,并配以內外兩大種類填充劑,。經試驗證明,,土壤電阻率過高的直接原因是因為缺乏離子輔助導電作用。接地導體外部的填充劑是以具有強吸水力,,強吸附力和陽離子交換性能高的材料為主體,,配以長效、降阻,、防腐功能強,、膨脹系數高不受溫度變化影響、耐高壓沖擊的多種化學材料為輔料,。主要用于解
第一部分:接地體本身的電阻,,通常接地電極都是金屬做成,這部分電阻只占接地電阻的1%-2%,,可以忽略,。第二部分:接地電極與土壤接觸部分的接觸電阻,,在一般土壤中這部分占接地電阻的20%-60%,。第三部分:電流流經接地極流入土壤后散流時的電阻,這部分散流電阻由土壤電阻率決定,。研究表明:接地電阻的大小決定于電極周邊的土壤類型,。接地電阻可以用接地體周圍等厚度圓柱形土壤殼層來表示,如果土壤電阻式均勻的,,則絕大部分電阻分布在直
接地極的安裝要求及技巧一,、接地裝置宜采用鋼材,,接地裝置的導體截面應符合熱穩定和機械強度的要求,但應不小于下表規格,。二,、 接地體頂面埋沒深度不應小于0.6米,角鋼及鋼管接地體應垂直配置,。除接地體外,,接地體的引出線應作防腐處理;使用鍍鋅扁鋼時,,引出線的螺栓連接部分應補刷防腐漆,。三、 為減少相鄰接地體的屏蔽作用,,垂直接地體的間距不應小于其長度的兩倍 ,,水平接地體的間距應根據設計規定,不宜小于5米,。四,、 接地體與建筑物的距離不宜小于1.5m。五,、 接地線應防止發生機械損傷和化學腐蝕,,接地線在穿過墻壁時應通過明孔,穿鋼管或其他堅固的保護套,。六,、 接地干線至少應在不同的兩點與接地網相連接。七,、 電氣裝置的每個接地部分應以單獨的接地線與接地干線連接,,不得在一個接地線中串接幾個需要接地部分。八,、 敷設完接地體的土溝回填土內不應夾有石塊,、建筑材料或垃圾等。九,、 明敷接地線的安裝應符合下列要求:(一)便于檢查,;(二)敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修;(三) 支持件間的
請高手解答一下,,最近學習防雷設計,,看了幾個三類防雷設計圖,,防雷的做法不一樣,。有的是屋頂鍍鋅圓鋼做了防護網以后用基礎內鋼筋做引下線,,下面焊接基礎鋼筋網做接地級,。有的設計是用鍍鋅圓鋼做的引下線,,然后用扁鋼焊接離建筑3米以上的地下扁鋼接地極,。這兩種有什么區別?
道路照明燈具利用金屬燈桿的基礎鋼筋作接地體(或者每個燈桿處單獨做接地極),,還需不需要再沿路燈電纜保護管通長敷設一根-40×4的鍍鋅扁鋼作水平接地極,?有沒有這個必要?
看了一些10KV變電所的工作及安作接地及一些用電設備的重復接地,,發現垂直接地極都是三根及以上的,?看了規范好像也沒這方面的要求啊,請問用一根或兩根行不,?是個新手,可能問的這些問題有點弱智,,麻煩大家指點指點,,
高桿燈安裝好后將接地將接地極與高桿燈底盤用鍍鋅扁鐵好,,監理說不行,要用螺絲壓接的方法,。請問壓接的方法如何做?謝謝,!
前言摘要:近年來國家下達了不少110KV的輸變電工程項目的投資計劃,,這些項目很多都采用了標準設計管理的模式,,為設計工作的標準高效創造了條件,但同時也會存在一些問題,,其中變電站的地址因用地條件限制而存在特殊的地質條件,如巖石地基,、卵石地基等,。2015年3月,武漢岱嘉電氣技術有限公司承接了西南某110kv變電站的項目,,采用了IEA電解離子接地系統以及火泥熔接技術,,事實證明,,IEA電解離子接地系統的降阻效果要遠遠好于一般的電解離子接地系統。關鍵詞:IEA電解離子接地系統,,火泥熔接(放熱焊接,放熱熔接),,防雷接地,放熱焊接一,、項目介紹西南某110kv變電站地處山腰邊,,三面為坡度,一面靠山,,供接地的區域受限,,駐地網長寬約為100M*60M。站內表層部分為黃土,,部分為風化巖,,土壤在水平方向出現分層現象,下層為風化巖組成,,10口深井鉆探資料表明,,表層土壤厚度1.2-9.1M不等,土壤電阻率較高,??紤]到圖紙環境較為惡劣,,土壤電阻率較高,同時可供接地的區域受限等因素,,不可能采取常規的外沿閉合中間敷設若干均壓得水平地網就能達到要求的接地電阻,。
一廠房(裝配車間)三層,,一層接地平面圖中,接地極表示的是G50*2500,,這個符號是什么意思,?本人是半路出家,,很多問題不懂,,請大家多指教,。
按照防雷規范,,接地裝置與人行道小于3米需加瀝青或埋深1米,,但是如果接地裝置全部都在人行道下怎么辦?可以按照小于三米做法,,全長加瀝青或埋深1米嗎,?如果人行道本身就是柏油馬路,,還需要考慮這個問題嗎,?如果是方磚呢,?加瀝青是否會影響散流進而影響接地電阻,?因為這可是全部接地裝置都要加啊,!謝謝,![ 本帖最后由 tnc 于 2008-6-21 20:16 編輯 ]
無鋼筋的條形基礎如何敷設人工接地極,?是敷設于基礎內嗎,?是不是敷設在基礎內阻值不容易達到一歐姆?。看蠹铱煺f說!!:) :) :) :)
利用基礎鋼筋作接地極,,今天我去了一個工地,,他的筏板基礎全部都做了防水,,四周的基礎梁也做了防水,,都是SBS防水。這樣會不會對接地產生影響,?,???。,。∫簿褪钦f,,整個的接地極(基礎鋼筋)都被包在防水里面了,,這樣會不會對接地電流的疏散有影響?,?,?大家說說?。,?!
高壓直流接地極技術導則
獨立避雷針采用9米預制水泥桿和7.5米不同型號的水管制作,地面高度15米,,埋地1.5米,,請問接地極的間距是多少,?設計標準是怎樣?工程量預算由哪幾方面組成,?
在以基礎鋼筋做為接地極時,按定額計算規則計算建筑基礎面積,套項2-757,其中一個四單元的樓為一萬多元錢,可實際施工中只在建筑四周的柱子位置焊接了幾道,我覺得套項給的太多,可是又不知道怎么算合理,請朋友們指導一下吧.
低規:5.2.14 TT系統中,配電線路內有同一間接接觸防護電器保護的外露可導電部分,,應用保護導體連接至共用或各自的接地極上,。當有多級保護時,各級應有各自的或共同的接地極,。從上面條文看,,同一回路共用接地極是毋庸置疑的。當有多級保護時,,這個多級是什么意思,,是不是一個主開關,,多個分開關這樣為一級?此條規范有沒有表明多個回路是否共用接地極,。
比較老舊的建筑了,沒有任何的接地裝置,。為了用電安全,,想在戶外的水溝旁打入一根接地棒,引出一根接地線作為室內用電接地安全作用,。但現在周邊有沼氣池(甲烷氣體),,接地棒是否要與沼氣池有一的距離?若有,,請問是多少呢,?沼氣池是用混凝土砌筑的
圖片中的內容來自GB50065,其內容屬于架空線路部分,請教其垂直接地極的間距計算是否也適用于變電所,?如其適用于變電所的話,?為什么將本條列于架空線路部分中,?提前謝謝您的回復,。
請教水平接地極敷設時只是沿著建筑物的外圍敷設成一個矩形的形狀,而沒有在矩形內增加一些網格嗎,? 提前謝謝您的回復