  • 無鋼筋的條形基礎如何敷設人工接地極?

    無鋼筋的條形基礎如何敷設人工接地極,?是敷設于基礎內嗎,?是不是敷設在基礎內阻值不容易達到一歐姆?。看蠹铱煺f說!!:) :) :) :)

  • 人工接地極工頻接地電阻的計算

    供大家學習交流

  • 探討人工接地極的制作(內有簡圖)

    1:這是某培訓機構教材上提取出來的,,我看一般施工現場的人工接地極都是一根角鋼或者圓鋼打入地下即可,,看這圖用了5根角鋼,紅色畫圈處這兩根線到底存在不,,存在的話用什么材料的,。2:這話是不是就是圖中標出的兩根接地線,那意味著單獨一根角鋼或者圓鋼打入地下做人工接地極無法形成2根接地線,,最起碼也得2根角鋼或者圓鋼打入地下,,每根角鋼或者圓鋼引出1根接地線。

  • 關于人工接地極打不進去的問題

    有一工程 天然基礎 需打人工接地極 可是甲方在施工時說一根都打不進去 設計是2.5米長的角鋼 但是打到0.5米就打不下去了 施工地點土質硬 應該說接近石頭的硬度了 現在甲方打電話說 不知道怎么辦 本人以前沒有遇到過類似問題 望高手解惑,!

  • 接地極的安裝要求及技巧

    接地極的安裝要求及技巧一,、接地裝置宜采用鋼材,接地裝置的導體截面應符合熱穩定和機械強度的要求,但應不小于下表規格,。二,、 接地體頂面埋沒深度不應小于0.6米,角鋼及鋼管接地體應垂直配置,。除接地體外,,接地體的引出線應作防腐處理;使用鍍鋅扁鋼時,,引出線的螺栓連接部分應補刷防腐漆,。三、 為減少相鄰接地體的屏蔽作用,,垂直接地體的間距不應小于其長度的兩倍 ,,水平接地體的間距應根據設計規定,不宜小于5米,。四,、 接地體與建筑物的距離不宜小于1.5m。五,、 接地線應防止發生機械損傷和化學腐蝕,,接地線在穿過墻壁時應通過明孔,穿鋼管或其他堅固的保護套,。六,、 接地干線至少應在不同的兩點與接地網相連接,。七,、 電氣裝置的每個接地部分應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地部分,。八,、 敷設完接地體的土溝回填土內不應夾有石塊、建筑材料或垃圾等,。九,、 明敷接地線的安裝應符合下列要求:(一)便于檢查;(二)敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修,;(三) 支持件間的

  • 請教關于防雷接地極的問題

    請高手解答一下,,最近學習防雷設計,看了幾個三類防雷設計圖,,防雷的做法不一樣,。有的是屋頂鍍鋅圓鋼做了防護網以后用基礎內鋼筋做引下線,下面焊接基礎鋼筋網做接地級,。有的設計是用鍍鋅圓鋼做的引下線,,然后用扁鋼焊接離建筑3米以上的地下扁鋼接地極。這兩種有什么區別,?

  • 請教個路燈接地極的問題

    道路照明燈具利用金屬燈桿的基礎鋼筋作接地體(或者每個燈桿處單獨做接地極),,還需不需要再沿路燈電纜保護管通長敷設一根-40×4的鍍鋅扁鋼作水平接地極,?有沒有這個必要?

  • 人工接地的接地極必須等電位連接形成環形嗎?

    人工接地的接地極必須等電位連接成環形嗎?嗎?根據哪些因素確定,?連接完好的鋼結構車間或庫房(地基無法作為接地極,必須另建人工接地)用嗎,?請高手指導?小弟多謝了?。,。?/p>

  • 垂直接地極一般是要3根以上的嗎,?

    看了一些10KV變電所的工作及安作接地及一些用電設備的重復接地,發現垂直接地極都是三根及以上的,?看了規范好像也沒這方面的要求啊,,請問用一根或兩根行不?是個新手,,可能問的這些問題有點弱智,,麻煩大家指點指點,

  • 高桿燈安裝后如何與接地極連接

    高桿燈安裝好后將接地將接地極與高桿燈底盤用鍍鋅扁鐵好,,監理說不行,,要用螺絲壓接的方法。請問壓接的方法如何做,?謝謝,!

  • 關于人工接地極工頻接地電阻簡易計算 算式選擇

    附錄A 表A2 中復合式(接地網)有兩個計算式,R=0.5ρ/√s,或者是R=√π/4*ρ/√s+ρ/L,,這兩個式子算出來的結果是不同的,,那么這兩個計算式分別都用在什么情況下呢?求解,,謝謝,!

  • 求教?關于基礎鋼筋作接地極的計量

    在以基礎鋼筋做為接地極時,按定額計算規則計算建筑基礎面積,套項2-757,其中一個四單元的樓為一萬多元錢,可實際施工中只在建筑四周的柱子位置焊接了幾道,我覺得套項給的太多,可是又不知道怎么算合理,請朋友們指導一下吧.

  • 獨立避雷針接地極的間距是多少,?

    獨立避雷針采用9米預制水泥桿和7.5米不同型號的水管制作,,地面高度15米,埋地1.5米,,請問接地極的間距是多少,?設計標準是怎樣?工程量預算由哪幾方面組成,?

  • 接地極問題的請教,。急,,謝謝。

    一廠房(裝配車間)三層,,一層接地平面圖中,,接地極表示的是G50*2500,這個符號是什么意思,?本人是半路出家,,很多問題不懂,請大家多指教,。

  • 接地極打在人行道上怎么辦?

    按照防雷規范,,接地裝置與人行道小于3米需加瀝青或埋深1米,,但是如果接地裝置全部都在人行道下怎么辦?可以按照小于三米做法,,全長加瀝青或埋深1米嗎,?如果人行道本身就是柏油馬路,還需要考慮這個問題嗎,?如果是方磚呢,?加瀝青是否會影響散流進而影響接地電阻?因為這可是全部接地裝置都要加??!謝謝![ 本帖最后由 tnc 于 2008-6-21 20:16 編輯 ]

  • 利用基礎鋼筋作接地極疑惑

    利用基礎鋼筋作接地極,,今天我去了一個工地,,他的筏板基礎全部都做了防水,四周的基礎梁也做了防水,,都是SBS防水。這樣會不會對接地產生影響,?,???。,。∫簿褪钦f,,整個的接地極(基礎鋼筋)都被包在防水里面了,,這樣會不會對接地電流的疏散有影響??,?大家說說?。?!

  • 高壓直流接地極技術導則

    高壓直流接地極技術導則

  • TT系統多個回路能否共用接地極?

    低規:5.2.14 TT系統中,,配電線路內有同一間接接觸防護電器保護的外露可導電部分,,應用保護導體連接至共用或各自的接地極上。當有多級保護時,,各級應有各自的或共同的接地極,。從上面條文看,同一回路共用接地極是毋庸置疑的,。當有多級保護時,,這個多級是什么意思,是不是一個主開關,,多個分開關這樣為一級,?此條規范有沒有表明多個回路是否共用接地極。

  • 關于自制接地極的問題,請指教,,謝謝

    比較老舊的建筑了,,沒有任何的接地裝置。為了用電安全,,想在戶外的水溝旁打入一根接地棒,,引出一根接地線作為室內用電接地安全作用。但現在周邊有沼氣池(甲烷氣體),,接地棒是否要與沼氣池有一的距離,?若有,請問是多少呢,?沼氣池是用混凝土砌筑的

  • 請教垂直接地極的間距問題

    圖片中的內容來自GB50065,其內容屬于架空線路部分,,請教其垂直接地極的間距計算是否也適用于變電所?如其適用于變電所的話,?為什么將本條列于架空線路部分中,?提前謝謝您的回復。