各位好,,現有一地下人防車庫與主樓(地下二層,,非人防)相連,主樓設計單位在人防車庫頂板及人防與主樓共用墻體(臨空墻)上開了多個洞口,,直徑250mm,,用于主樓地下二層通風。洞口按密閉肋形式做了預埋件,,已施工完成,。但是現在要求封堵這些洞口,萬望各位來一個參考的封堵措施(施工不要太麻煩),。先謝謝了
圖紙簡介: 人防地下室平時功能:人防地下室平時為汽車庫,、設備用房;戰時為二等人員掩蔽部8個,,抗爆單元24個,。人防建筑面積14382.8平方米,掩蔽面積10374.07平方米,,掩蔽人數10374人,。防核武器級別為核6級,防常規武器級別6級,,防化學武器級別丙級 ,。 投稿網友: lazy-tian
處理風量是25000m3/h的慮毒器有沒有,大概多大,?需要占地面積多少,?要協調慮毒室和進風機房的關系。哎~看了圖集,,不是說進風機都要加過濾吸收器嘛~~還要平戰能切換,,3個防護單元每個1800㎡,層高4m,,算下來補風量不就22000左右了嘛,?我看了過濾吸收器好像是像橄欖球那樣的~~搞不懂了~~那1800㎡的防護單元補風會取多少[ 本帖最后由 john3218 于 2011-9-5 14:37 編輯 ]
請問各位: 現有一個7000平方的地下單體人防,,平時車庫.內設配電房,,平時供電是否--按<汽車庫.修車庫規范>2級供電?若戰時按1級如何處理(人防戰時電源是到戰時才供電嗎,?),?需要菜油發電機作備用電源嗎?謝謝賜教,,不勝感激!?。,。。,?!
圖紙簡介: 一梯六戶,公攤小,,地上34層,,地下1層車庫帶人防。 投稿網友: yzgsn 上傳時間: 2013-08-13 圖紙省份:
GB50038-2005 中 7.2.14 供電系統設計應符合下列要求: 1 每個防護單元應設置人防電源配電柜(箱),,自成配電系統,; 2 電力系統電源和柴油發電機組應分列運行; 3 通信,、防災報警,、照明、動力等應分別設置獨立回路,; 4 不同等級的電力負荷應各有獨立回路,; 5 引接內部電源應有固定回路; 6 單相用電設備應均勻地分配在三相回路中,。 其中第3點要求設置獨立回路,。設計中照明和動力容易辦到,但對于防災報警,,是不是意味做火災自動報警人防區域應該單獨一個總線呢,?? 用一根總線帶整個地下室(點數足夠的情況下)包括人防區和非人防區的做法不可行,? 還有,,地下室的探測器,考慮濕度較大,,是否應該大量使用溫感,,但如里面還有非機動車庫部分。 希望能夠和大家共同探討!
本帖最后由 csccbjs 于 2016-9-11 20:40 編輯 本工程地下二層,,地上二十四層,。主樓采用鋼筋混凝土剪力墻結構體系,裙樓采用鋼筋混凝土框架結構體系,。是一個由小高層,、高層建筑組成的住宅區。其中A棟樓為地下兩層,,地上裙樓4
隨著城市的發展,,高層建筑已經遍布在城市中的各個角落。如何利用好地下建筑,,已經成為建筑設計中至關重要的一部分,。根據國家人防部門的要求,城市建筑中,,人防設計是必不可少的,,高層建筑基礎埋深都很大,為了效利用建筑基礎,,一般都將高層建筑的地下室部分做成人防工程,。另外,城市建設的要求越來越高,,地上已經沒有空間來滿足建筑配套車位的要求,,很多建筑都將地下部分設計為地下車庫,配合人防工程后,,將普通的地下車庫,,設計成平戰結合的人防車庫??梢哉f人防地下室設計已經成了建筑設計和結構設計的一個重要部分,,需要建筑設計人員熟練掌握其設計方法。但是長期以來,,由于人防工程設計方法復雜,,設計的參考資料非常少,國相關規范更新較快,,使得工程設計人員對人防工程設計的方法和概念存在很多模糊認識,。通過總結人防工程的設計經驗,對下面幾基本的概念談談我們的認識,。 通常,,地下建筑使用功能為平戰結合人防地下室。地下人防工程上作用的荷載,,平時正常使用時以靜荷載為主,,戰時以爆炸沖擊波產生的動荷載為人防工程的主要荷載,。因此,人防工程結構設計,,除了要滿足一般的使用要求以外,,同時還要滿足戰時能夠承受規定爆炸荷載的效應組合要求。
人防用三種通風方式信號控制箱 (三防控制箱) 通風方式信號控制箱用于三防指令的發送和顯示,,它能指示三種通風狀態(清潔,、隔絕、濾毒),。
各位同仁們:大家新年好,!新接一個設計任務由于經驗不足,這是一個多層框架帶地下人防的工程,。請高手們幫助看什么結構方案更好,,計算模型如何確定,在設計中應注意哪些問題,。大家共同探討共同進步!并附上建筑圖,!
圖紙簡介: 地下人防戰時暖通平面圖,,包括機組選型、進風口部詳圖 投稿網友: wangruijie11 上傳時間: 2013-12-12
圖紙簡介: 住宅小區地下人防結構圖紙,,說明,,基礎,梁板,,各種門框墻,,節點,樓梯 投稿網友: yangxuelong828 上傳時間: 2013-07-31
人防呼叫按鈕又叫地下人防音響信號是用于地下人防室的特殊產品,,該產品安裝時需要提前預埋按鈕底盒,,底盒尺寸為150*150*100,后期接好線以后將按鈕用水泥澆灌在墻體之內,。
這是江蘇某地的6B級地下人防工程的圖,,是人防院作的,,僅供參考,!
3000平米(3.9h)的地下戰時人防物資庫,,平時汽車庫,,如何將平時排風、排煙,,戰時排風相結合,,風量怎么確定呢?如何將平時補風,、戰時送風相結合,?大家討論一下
圖紙簡介: 某小區地下人防建筑施工圖 含:地下室平面圖、地下室平時平面,、地下室戰時平面,、地下二層人防平面等 投稿網友: haotianxp 上傳時間: 2013-12-14 <
圖紙簡介: 圖紙包括人防地下室給排水自噴消火栓平面圖、平時戰時轉換給排水平面圖,、防護單元戰時給水系統圖,、集水井排水系統圖等。 投稿網友: qq676635077 上傳時間: 2014-06-13 <
4,、防爆門鈴,、按鈕及線管的預埋安裝
各位大神,請問地下一層人防工程在鋼筋綁扎完畢模板支護完成階段,,牽扯到安裝的有哪些施工內容,,對于給排水和通風專業是穿墻管的預留,電氣專業是接線盒,、穿線管的預埋和接地,,請問在這個階段還有什么有關安裝事宜嗎?