本人新手,,現在正在做一個10+1的建筑上部結構采用框架結構,下部人防平面尺寸同上部,,建模的時候,,是不是可以地下人防和上部一起建模,,人防部分在建模時有砼墻的部分按實輸入,這樣就有個疑惑,,如果這樣的話,,感覺人防不是框架結構,像是框剪結構了,,和上部有出入,?不知道該如何處理?
地下室和人防結構的設計
地下室人防安裝技術交底 一,、一般要求: 1. 應認真閱讀圖紙,,嚴格按照設計文件,設計變更和相關施工驗收規范組織施工,。對設計有疑問時不可盲目施工,,應在咨詢設計人員進行。 2. 平時,、戰時系統的預埋件必須一次全部預埋到位,。 3. 人防產品應有人防設備生產許可證。 4. 密閉肋和防水護冀應采用厚度大于5㎜鋼板制作,,肋高不小于50㎜,。密閉肋和防水護冀與管道的結合部應雙面滿焊,密閉肋和防水護冀應位于墻體厚度的中間,,密閉肋和防水護冀應與墻垂直,,端面應平整
在做地下室人防工程的消防設計時,由于人防的防護單元面積比地下室防火面積小,那在進行室內消火栓設計時,,是按地下室的防火面積設,,還是按人防的防護單元進行設置,如果按人防的防護單元進行設計,,那消火栓的個數就會多出一些,,但按照地下室的防火面積設,人防部分就不能滿足兩股水槍到達任一地方,。不知各位大俠如何設置的,?謝謝
小弟近段時間做一人防地下室,建模與計算等細節需要注意什么?用satwe程序計算,還需輸入人防荷載嗎?用satwe程序計算時各參數如何設置?按人防規范我的理解,梁,板的裂縫無需控制,是否如此? 請各位高手指點一二,不勝感謝!!!
地下室&人防計算EXCEL
本帖最后由 小蟲快跑 于 2013-8-16 22:20 編輯
人防地下室的主要出入口設置防倒塌棚架是不是為了防止附近房屋倒塌,把出入口堵塞,。,。。如果附近沒有房屋的話,,是不是就不用設置防倒塌棚架,?
改了別人一個人防地下室。,。發現地下二層人防層中的柱子配筋比計算書大很多,。這個人防層的柱子有特別的配筋率要求嗎?,?,?求做過的大神指導一下。,。
人防規范表格4.8.2頂板區格最大短邊凈跨,,指的是柱網的距離嗎?如果是跨度9米,。拉的兩道井字梁,,這個區格凈跨是3米還是9米?請做過人防的高手指教一下,。還有表4.8.5的頂板短邊凈跨和這個是一回事嗎,?
規范規定直接承受動荷載的人防豎向構件最小配筋率為0.6%,,墻體的話可以取0.4%,。問題來了,內墻,,特別是主樓下的內墻(地上為34層的主樓)要不要按此條要求,?以往我們畫圖都是將內墻配筋畫在平時圖中,,人防圖只詳細給出臨空墻、隔墻,、外墻的配筋,。但這次審圖竟然提出內墻也需要按0.4%的配筋率,同樣承受動荷載,,是這樣嗎,?畢竟內墻不直接承受動荷載,只承受樓板簡介傳來的動荷載,。求助各位人防設計大俠,你們怎么看,?
兩層地下車庫,,地下二層人防核六常六,地下一層普通地下室,,地下一層頂板厚度覆土做250厚可以嗎,?有沒有特別要求。還有規范上說的頂板覆土厚度,。說的是地下二層的頂板上的覆土,,還是地下一層頂板的覆土,地下二層沒有覆土,。
根據規范要求:“人防圍護結構內側距離閥門的進端面不宜大于200mm”,,那封堵閥門的設置是否一定要跟人防內側墻垂直呢?可否與墻水平設置,?為什么,?求解!
引 一批“千億集團
請教各位大師,,安裝在人防地下室的防爆波閘閥和防爆地漏有什么作用?為什么防爆閘閥要在防護結構的內外側各裝一個,?在什么情況下才使用防爆鋼管,?順便問問,哪里有《人民防空地下室設計規范》或《人民防空地下室消防設計規范》下載,?