  • 請教關于人防防護單元的劃分

    人防規范中此條:“對于多層的乙類防空地下室和多層的核5級,、核6級、核6B級的甲類防空地下室,,當其上下相鄰樓層劃分為不同防護單元時,,位于下層及以下的各層可不再劃分防護單元和抗爆單元,。”這條的意思是不是說,,位于人防下部樓層的人防無論面積大小,,可以只定為一個防護單元?謝謝指教,!

  • 人防防護區DWQ屬于LKQ么?

    人防防護區DWQ屬于LKQ么,?根據《人民防空地下室設計規范GB 50038—2005》第2.22條規定,,DWQ應該不屬于LKQ人民防空驗收規范上也說LKQ門框墻不允許出現任何預制類構件,但是昨天人防驗收非要把DWQ上的4分墊塊給去掉,!這符合規范要求么》,?

  • 人防防護閥門必須使用焊接法蘭嗎,?

    工地管道穿越人防圍護結構,,老師傅說防護閥門必須采用焊接法蘭,可是在人民防空實際規范和施工驗收規范中并沒有規定,,哪位大俠來解下惑,!

  • 管道穿人防口部時防護閥的設置

    本帖最后由 飛魚 于 2014-2-10 18:01 編輯 管道穿人防口部時防護閥的做法感覺比較混亂,請教大家一下,。比如一個給水管道,,由人防防護區內部清潔區穿過口部的密閉通道,最后進入人防外部染毒區,。請問這種情況下需要設置哪些防護閥,?1、只在清潔區內部設置防護閥(共設1個閥門)2,、清潔區與密閉通道間在清潔區內側設置防護閥,,密閉通道與染毒區之間在密閉通道內側設防護閥(共設2個閥門)3、清潔區與密閉通道間在兩側均設置防護閥,,密閉通道與染毒區之間在密閉通道內側設防護閥(共設3個閥門)不知哪種做法正確,,或是還有什么其它做法要求?謝謝

  • 關于人防防護密閉套管型號(A,、B……)的選擇

    各位大俠,人防工程防護密閉套管有ABCDEF六種型號,,本人認為穿防護單元內部的門框墻之類的混凝土墻采用AB型套管,,穿越臨空墻,外墻時采用CD型套管,穿防護單元隔墻時則采用EF型套管,,不知各位大俠認為何如,?還請見教,圖集為07FS02,,謝謝,!

  • 人防防化等級如何劃分的,?

    人防按防化等級分:甲、乙,、丙,、丁四個等級,劃分依據是什么,?到處找不到~~~~~大家?guī)蛶兔Γ,。?!先謝謝了~~~

  • 人防防化規范的一點疑問

    [size=0.83em]3 天前 上傳下載附件 [size=0.83em](98.2 KB)

  • 人防區防護閥門的設置問題

    人防區防護閥門的設置問題

    想請教一下大家,,當負一層為非人防區,負二層為人防區,,那么在負一層設置的防暴地漏之后還需要設置防護閥門嗎,?我在人防規范好像找不到需要設置的依據,但是我想了想防暴地漏的作用應該和防護閥門的作用不同吧,,請問大家知道有沒有強條有這個說法,?

  • 人防防爆地漏的材質及特點

    主要有鑄鐵、PVC,、

  • 防護閥的施工要求(明細規范)

    “進出人防單元的管道,,在人防側安裝P≧1.0Mpa,銅芯或不銹鋼芯的焊接法蘭閘閥,,閥與墻﹑頂之間的管道連接為焊接,,不得絲接或用絲扣管件。人防圍護結構內側距離閘門的近端面不宜大于200”,,最近被這話搞得頭疼 ,,人防墻兩邊的閥連接穿人防的短管時一定要采用焊接嗎,,那條規范或者技術標準,、規程上面有相關的規定,?

  • 人防的防護單元面積計算問題

    根據規范定義,,防護單元是指在防空地下室中其防護設施和內部設備均能自成體系的使用空間,。防護單元的面積是指最里面一道密閉門以內的,,且不包括擴散室,、密閉通道等的面積嗎,?

  • 給水管穿人防臨戰封堵時,,采用防護閥還是法蘭短管,?

    人防規范給水中規定:6.2.13 防空地下室給水管道上防護閥門的設置及安裝應符合下列要求:1 當給水管道從出入口引入時,,應在防護密閉門的內側設置;當從人防圍護結構引入時,,應在人防圍護結構的內側設置,;穿過防護單元之間的防護密閉隔墻時,,應在防護密閉隔墻兩側的管道上設置,;同時平戰轉換部分還有規定:6.6.4 專供平時使用的管道,,當需穿過防空地下室臨戰封堵墻或抗爆隔墻時,,宜設置便于管道臨時截斷,、封堵的措施,。這兩條規定的關系如何理解,?地下室消防管道穿人防封堵墻時可以設置法蘭短管,,并在戰時拆除即可?那么還需要不需要設置防護閥,,或者說是設置了防護閥是不是可以不考慮這個平戰轉換的措施,?不是弄得很清楚,,各種做法見過的都有,,哪樣比較合理符合規范要求?

  • 人防防倒塌棚架應該和主體脫開嗎

    如題,主樓是剪力墻,,地下二層是人防,,有一緊挨主樓從地下上地面的人防樓梯,,設防倒塌棚架的時候,,需要和主體結構脫開,單獨做柱子嗎,?把防倒塌棚架的梁搭到主樓的剪力墻上可不可以,?如果不可以,有什么依據沒有,?具體規范條文在哪

  • 詩說人防防倒塌棚架頂梁

    本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 11:07 編輯 防塌棚架梁扁平,,迎荷面小減變形。梁高不宜大300,,特殊情況可酌情,。 2016.11.11

  • 人防密閉閥管道能不能返彎,?

    人防密閉閥管道能不能返彎?

    請問各位大神,,人防層這種密閉閥,,由于預埋套管間距過小,,導致上下兩層管道不能直線安裝,上下層能不能稍微調整返彎,?(如圖)

  • 人防工程防護設備指導價格

    人防工程防護設備指導價格

  • 人防中如何使用電動密閉閥

    請問人防中什么時候在風管上電動密閉閥,,和手動密閉閥.是不是看防化等級?例如說一等人掩的防化等級是為乙級,,因此使用電動密閉閥或電動手動兩用閥,;二等人掩防化等級為丙級,,因此使用手動密閉閥即可,?還有兩種閥門的造價要象差多少呢,?

  • 人防內部防護單元之間是否用密閉套管呢?

    人防內部防護單元之間是否用密閉套管呢,?比如物資庫和人員隱蔽區域分屬不同的人防防護單元。風機房與人防內部的墻壁管路是否用密閉短管呢,?再請教:規范上說:“密閉短管做套管時,。。,?!泵荛]短管與套管到底有什么本質的區別是什么呢?

  • 人防密閉閥和過濾吸收器變動的疑問

    現人防已經更新密閉閥為SM雙連桿手動密閉閥,,過濾吸收器為RFP型,。而雙連桿手動密閉閥的內徑和公稱直徑是一樣的,,其管徑和以前用的有所變動,,那么RFP型過濾吸收器的連接配管是否有變動,。比如以前我是用315 現在需要改為和雙連桿手動密閉閥一樣的300嗎?