主要有鑄鐵、PVC,、
人防按防化等級分:甲,、乙,、丙、丁四個等級,,劃分依據是什么,?到處找不到~~~~~大家?guī)蛶兔Γ。,?!先謝謝了~~~
[size=0.83em]3 天前 上傳下載附件 [size=0.83em](98.2 KB)
請教各位高手,。人防工程防爆波按鈕如何預埋?是直接預埋還是先預埋線盒,,再固定按鈕,?直接預埋的話接線如何處理?預埋的時候應當將鋼管固定在按鈕出線孔處,,那豈不是無法接線,?如果先預埋線盒的話,線盒有什么要求,?后期按鈕如何與線盒固定,?謝謝!
(1)防爆門達到標準,同時滿足防火性能,、驗收標準及圖紙設計要求,??贡芰?0T/m2。(2)防爆門門框采用厚度50*mm120mm*4.5mm槽鋼,,門扇采用厚度3.0mm的碳結鋼板,,門扇內部有50*70*2.5的龍骨方管焊接而成,中間填充防火巖棉,。(3)門框與門扇之間設有緩沖密封條,緩解了關門的時候門扇與門框的碰撞時產生火花和噪音,,同時達到良好的密封效果,。(4)全面采用軸承式壓力門軸,開戶輕便,。(5)防爆門鎖沿用了防盜門的超B級鎖(鑰匙分庫A.B或A.B.C),,杜絕了鑰匙被復制的可能。(6)門扇表面焊接牢固,,焊點在門扇側面,,分布均勻正面無焊點。無假焊和燒穿現象,,外表面塞焊部位打磨平整,。防爆門表面噴金屬氟碳漆處理。門框,、門扇表面無明顯凹凸,、擦痕等缺陷,工藝庫磷化,、靜電噴涂,、恒溫烘箱固化,表面粘接牢固,,抗風化,、腐蝕性強,顏色有十幾種顏色供客戶選擇,。門的整體采用防靜電塑,。
避難硐室防爆門需要安標證嗎? 避難硐室防爆門和避難硐室密閉門都屬于鋼結構密閉門,本身就是防爆的,,不屬于礦用產品安標管理范疇,,所以不需要煤安證,但是需要專業的檢測報告和合格證,。
人防規范中此條:“對于多層的乙類防空地下室和多層的核5級,、核6級、核6B級的甲類防空地下室,,當其上下相鄰樓層劃分為不同防護單元時,,位于下層及以下的各層可不再劃分防護單元和抗爆單元,。”這條的意思是不是說,,位于人防下部樓層的人防無論面積大小,,可以只定為一個防護單元?謝謝指教,!
地下二層是人防區,,地下一層不是人防區,但地下一層有防爆地漏排水排到地下二層,,我想知道地下二層的這段排水管可以用U-PVC管嗎,?
如題,主樓是剪力墻,,地下二層是人防,,有一緊挨主樓從地下上地面的人防樓梯,設防倒塌棚架的時候,,需要和主體結構脫開,,單獨做柱子嗎?把防倒塌棚架的梁搭到主樓的剪力墻上可不可以,?如果不可以,,有什么依據沒有?具體規范條文在哪
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 11:07 編輯 防塌棚架梁扁平,,迎荷面小減變形,。梁高不宜大300,特殊情況可酌情,。 2016.11.11
人防防護區DWQ屬于LKQ么,?根據《人民防空地下室設計規范GB 50038—2005》第2.22條規定,,DWQ應該不屬于LKQ人民防空驗收規范上也說LKQ門框墻不允許出現任何預制類構件,但是昨天人防驗收非要把DWQ上的4分墊塊給去掉,!這符合規范要求么》,?
進行煤礦法律法規、安全管理新理念,、應急管理,、沖擊地壓防治等方面的培訓,不斷強化職工的安全意識,,構建起“技能+素質”一體化教育形式,,規范作業人員的正確操作行為,提高員工的技能水平和安全預控能力,。 安監處采取的專項,、定向,、雙向、跟蹤,、閉合檢查“五把劍”,, 強化對“一通三防”、防治水,、頂板,、機電、提升運輸等薄弱環節的檢查,,加大安全檢查力度,。 礦用防爆門又分為立風井防爆門和斜風井防爆門兩種。 礦用防爆門用途: 礦用防爆門用于風機所處位置的井口處,,目的是礦井發生爆 炸時防爆門及時打開以利于爆 炸氣體及時溢出,氣體溢出后門體能夠自動關閉,,根據井口的形式,,防爆門分為斜井井口防爆門和立井井口防爆門?;蚪辛L井防暴門和斜風井防爆門,。
請教各位大師,,安裝在人防地下室的防爆波閘閥和防爆地漏有什么作用?為什么防爆閘閥要在防護結構的內外側各裝一個,?在什么情況下才使用防爆鋼管,?順便問問,哪里有《人民防空地下室設計規范》或《人民防空地下室消防設計規范》下載,?
防爆配電箱的防爆門出現關閉不嚴怎么辦,?防爆配電箱適用于易燃易爆場所,。比如電力、煤礦,、石油,、化工、冶金,、天然氣,、醫藥、軍工等場所,。屬于防爆電器類,。防爆配電箱由于長時間使用,,一些使用單位的防爆配電箱的防爆門出現防爆門和防爆配電箱不對位的情況。原來不管是不銹鋼材料,,鋼板材料,、塑料,這些材料自己本身具有記憶性,,如果在使用過程中對其長時間施加外力,,就導致防爆門變形,這就導致防爆配電箱的防爆性能降低,。 恢復的方法:首先關閉全部由這個配電箱連接出去的用電設備,,將這個防爆配電箱的外線,全部拆下,。線路全部拆掉,,并標注對應的位置,用絕緣膠帶纏好外露電線,。然后將出現變形的防爆門關上,,看防爆配電箱的防爆門的變形情況是否嚴重,變形方向如果能自己使用一些工具將其修復的話,,就自行修復,,如果不能修復,就寄回生產單位,,讓其修復,。
一、防爆原則 &nbs
什么是斜井防爆門,,自復式斜井防爆門? MFBX-5.0/3.8煤礦回風斜井防爆門負壓
各位高手好,,由于我是第一次做人防,并且手頭這個工程規模又大又復雜,,有幾個問題拿不準,,在此提出,向各位大俠學習!也希望有同樣問題的年輕工程師都來學一下,!1.何種情況必須用防爆地漏,,何種情況用一般的即可?2.是不是必須保證每個防護單元和每個防火分區都要有一套信號閥,、水流指示器,?人防外的一小塊兒也要單獨設一套嗎?3.每個防護單元的消火栓都要成環,?各防護單元的消火栓環網也要連接起來,?
1.何種情況必須用防爆地漏,,何種情況用一般的即可?RE:防爆地漏設置在人防出口的擴散室,、濾毒室,、排風豎井或是人員掩蔽的脫衣室等處,主要考慮的是進出口部會受到沖擊波破壞,。在人防內部的衛生間泵房等處采用普通地漏即可,。2.是不是必須保證每個防護單元和每個防火分區都要有一套信號閥、水流指示器,?RE:每個防護分區和防火分區應該設置獨立的信號閥和水流指示器。3.每個防護單元的消火栓都要成環,?各防護單元的消火栓環網也要連接起來,?RE:消防栓成環同普通建筑,沒有單獨成環的要求,,但是進出防護分區的管道需設防爆閥門和密閉套管,,穿越兩個防護分區之間的管道,兩邊均應設置防爆閥門中間設置密閉套管,。
工地管道穿越人防圍護結構,,老師傅說防護閥門必須采用焊接法蘭,,可是在人民防空實際規范和施工驗收規范中并沒有規定,哪位大俠來解下惑,!
人防呼叫按鈕又叫地下人防音響信號是用于地下人防室的特殊產品,,該產品安裝時需要提前預埋按鈕底盒,底盒尺寸為150*150*100,,后期接好線以后將按鈕用水泥澆灌在墻體之內,。