本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:42 編輯 單扇鋼構防護門,傳水平力極單純,。兩邊門框承載半,門寬不大可容人,。 【注釋】防護門:防護密閉門。單純:簡單,。2016.12.6
粗細實線并長短,,防護密閉門顯眼,。邊有較厚門框墻,懸臂求筋為保險,。 【注釋】并長短:平行排列長短相同,。懸臂求筋:用懸臂板來計算門框墻的配筋。2017.5.8
請教下一個問題,,密閉門(不是防護密閉門)的門框墻上不承受常規武器或核武器的 爆炸動荷載,,那密閉門(不是防護密閉門)的門框墻配筋按普通承重剪力墻來配筋嗎?
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:43 編輯 鋼混防護密閉門,,防爆防毒質量沉。傳力形如舊信封,,大可過車小過人,。 【注釋】質量沉:質量重。2016.12.6
各位大俠,人防工程防護密閉套管有ABCDEF六種型號,,本人認為穿防護單元內部的門框墻之類的混凝土墻采用AB型套管,,穿越臨空墻,外墻時采用CD型套管,,穿防護單元隔墻時則采用EF型套管,,不知各位大俠認為何如?還請見教,,圖集為07FS02,,謝謝!
防護密閉門旁何時設置柱子,? 跟什么有關系呢,?人防規范4.10.12條說明當門洞邊墻體懸挑長度大于1/2倍該邊邊長時,宜在門洞邊設梁或柱,,是我附件里表達的當a大于1/2b的時候設置柱子嗎,?規范上說的是防護密閉門,如果是密閉門呢,?柱子的配筋如何算,?請高手指點下啊。還有個問題,,我看一些書上,,比如門型號FM1020-5 個人理解洞口尺寸應該是1000x2000,可為什么書上取的是寬1200 高2200呢,,高度多加了200mm 求解答,?
密閉門框墻(非防護密閉門)是不受動力荷載的,,人防規范GB50038-2005對于密閉門框墻的構造要求,,只有厚度要不小于250mm,和受壓構件的全縱筋最小配筋率0.4,。那么圖集人防圖集FG01~05中密閉門框墻配筋如何得出的,,不知道密閉門安裝的對門框墻是否有要求。是否開始的時候,,圖集編制人是按A類荷載的要求來編制密閉門框墻的,。
避難硐室防護密閉門和避難硐室防爆門有什么區別,? 避難硐室防護密閉門和避難硐室防爆門都稱為避難硐室門。
人防規范中此條:“對于多層的乙類防空地下室和多層的核5級,、核6級,、核6B級的甲類防空地下室,當其上下相鄰樓層劃分為不同防護單元時,,位于下層及以下的各層可不再劃分防護單元和抗爆單元,。”這條的意思是不是說,,位于人防下部樓層的人防無論面積大小,,可以只定為一個防護單元?謝謝指教,!
人防防護區DWQ屬于LKQ么,?根據《人民防空地下室設計規范GB 50038—2005》第2.22條規定,,DWQ應該不屬于LKQ人民防空驗收規范上也說LKQ門框墻不允許出現任何預制類構件,但是昨天人防驗收非要把DWQ上的4分墊塊給去掉,!這符合規范要求么》,?
MMB2.1*2.0防水防火密閉門【結構+參數】 MMB2.1*2.0防水防火密閉門主要用于井下主變電所和主排水泵房通往井底車場的通道內,容易關閉,,以防止水的突然浸入,。 MMB2.1*2.0防水防火密閉門【結構+參數】 MMB2.1*2.0密閉門結構主要結構 1、本密閉門門扇為平鋼板,、井字筋板,、圈梁等組焊而成。 2,、門框為槽鋼,、工字鋼組合框架結構,。 3、拉緊裝置為楔形滑塊楔緊,。 4,、門樞采用滾動軸承支撐。 MMB2.1*2.0密閉門相關參數 例:MMB2.1*2.0 MMB(密閉門) 2.1(硐口凈通過寬度2100mm) 2.0(硐口凈通過高度2000mm) 鋼板厚度:10個厚(都是國標的厚度) 密閉門承受壓力:98KPa 重量:1400kg,。
97PZ1 平戰結合防護密閉門和密閉門
礦用防水防火密閉門
人防內部防護單元之間是否用密閉套管呢,?比如物資庫和人員隱蔽區域分屬不同的人防防護單元,。風機房與人防內部的墻壁管路是否用密閉短管呢?再請教:規范上說:“密閉短管做套管時,。,。?!泵荛]短管與套管到底有什么本質的區別是什么呢?
14BJ15-1 人防工程防護設備優選圖集
避難硐室密閉門技術要求 避難硐室密閉門是井下常用的避難門,,它能很好的讓礦工躲過災難,,這是因為避難硐室門門扇為平鋼板、井字筋板,、圈梁等組焊而成,。門框為槽鋼、工字鋼組合框架結構,。拉緊裝置為楔形滑塊楔緊,。門樞采用滾動軸承支撐 。 避難硐室密閉門施工注意事項: 檢查施工地點的瓦斯,、二氧化碳等有害氣體的濃度,。施工地點要通風良好,瓦斯,、二氧化碳氣體的濃度不超過《煤礦安全規程》的規定,。 檢查施工地點前后5m的頂板、巷幫的支護情況,,發現問題及時匯報,、處理,無隱患后方可施工,。墻體周邊要重新掏槽見
華北14BJ15-1 《人防工程防護設備優選圖集》
工地管道穿越人防圍護結構,,老師傅說防護閥門必須采用焊接法蘭,,可是在人民防空實際規范和施工驗收規范中并沒有規定,,哪位大俠來解下惑!
防水防火密閉門制作方式:(新聞) 1,、門框材料采用25#礦用工字鋼,,由于每根工字鋼的型號相同,相互之間的連接是焊接,,門框上與門板相接合的面平整,。 2、門板為長方體,,材料為8-10個厚的冷軋鋼板,,縱橫方向各設計有加強筋板,使門板能有足夠的抵抗壓力變形的能力,。 3,、密封方法:門板與門框之間采用橡膠條進行密封,門板正面沿外邊緣一周均裝有密封橡膠條,,當關上該防火防水密閉門時,,門板緊貼在門框上,從而形成密閉,,防止滲水的產生,。 4、閉鎖裝置:8個楔形滑塊楔緊裝置安裝到門框的四個角上,,通過轉動楔緊盤實現門扇與門框的緊密結合,,防止了滲水的發生。礦用防水防火密閉門
1.濾毒室和密閉通道都是染毒區為什么這2者之間還要設置密閉門呢,? 人防規范里說濾毒室要用密閉門和清潔區隔開,,現在密閉通道也是染毒區還設置密閉門有什么用?2.人防區內部的柴油電站為什么要設置密閉門+防毒通道+密閉門的形式,? 柴油電站是染毒區,,設置一道密閉門和清潔區隔離開不就行了么?為什么還要設置雙密閉呢,?請做人防的高手給解釋一下~~
人防防護密閉門圖集
人防防護密閉門圖集專題,,為您提供人防防護密閉門圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防防護密閉門圖集 相關的專業交流討論,,更多人防防護密閉門圖集相關內容請訪問