接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難,?
現場情況,;1,、鐵路在下,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,下有鐵路,。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,,問題來了,。我的問題; 1,、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
許多人對橋架和線槽認識很模糊,,一部分人認為他們是同一種產品,,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,,但是他們應用的方向又有些不一樣,,下面從他們的各自分類開始解釋。一,,電纜橋架:1,,電纜橋架分為:槽式、托盤式和梯架式,、網格式等結構,,由支架、托臂和安裝附件等組成,??梢元毩⒓茉O(shè),也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上,體現結構簡單,、造型美觀,、配置靈活和維修方便等特點,全部零件均需進行鍍鋅處理,,安裝在建筑物外露天的橋架,,如果是在鄰近海邊或屬于竒區,則材質必須具有防腐,、耐潮氣,、附著力好,耐沖擊強度高的物性特點,。二,,鍍鋅線槽:1,鍍鋅線槽分為:絕緣配線槽,、撥開式配線槽,、迷你型配線槽、分隔型配線槽,、室內裝潢配線槽,、一體式絕緣配線槽、電話配線槽,、日式電話配線槽,、明線配線槽、圓形配線管,、展覽會用隔板配線槽,、圓形地板配線槽、軟式圓形地板配線槽,、蓋式配線槽等,。根據材質的不同,,線槽按劃分多種,常用的有環保PVC線槽,、無鹵PPO線槽,、無鹵PC/ABS線槽、鋼鋁等金屬線槽等等,。
知識點:橋架應平整
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150,、200*100,、400*200?哪位高手解答一下,,謝謝了?。?!
電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設,?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2,、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝,?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,
如何決定電纜橋架的尺寸
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,,二者在使用上有什么區別,?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點
第一,、編織銅帶,,常看到編織銅帶用作橋架跨接地線,,看到銅帶掛在上面,,風吹雨打,都生銅銹了,,接地效果還會好嗎,?第二、彈簧扣鎖,,這個扣鎖用來扣橋架蓋板,,手稍用點力,蓋板就掀起來了,,不實用,。附圖就是所謂的彈簧扣鎖,各位有啥看法,。
地下室電氣平面圖的電纜橋架的下方標注XQd-P-200*100,請問其中的XQd-P代表什么意思,?小弟是學暖通的,因此不甚了解,,在論壇里搜索也沒找到相關內容,,因此向大家請教。
一臺大型設備:采用三火+地--【3*3(1*240)+2(1*150)】,電纜是單芯的,,請問電纜在橋架上如何分布排列,??為什么,?是否有相關規范要求,?參閱以下方案,或其他方案,。個人比較傾向于第(1)種,,請各位專家指點![ 本帖最后由 xudw5257 于 2012-4-20 13:23 編輯 ]
1,、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型,、數量,合理選定適用的橋架。
請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,最好有圖,。謝謝,!
電纜橋架安裝要求及規范.
請問,,電纜敷設方式注明 的是橋架,也給出了寬和高,,但就是沒說明壁厚,,請問這個壁厚該如何取呢,有什么標準沒,,謝謝啦
請教下大家,,根據已知電纜,,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛,?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝
GB50054-2011中的7.6.14中橋架填充的百分數,,說的是截面積還是電纜的直徑,,怎么總感覺計算出來的橋架太小了,和現實中的很不相符,,大家是怎楊選擇的呢,?還望大師賜教50054-2011中的7.6.14中橋架填充的百分數,說的是截面積還是電纜的直徑