大家好!各位師傅們麻煩你們告訴兄弟你們制作橋架彎頭的方法,,還有你們在做橋架時如何計算爬坡的長度?最好能告訴我你們使用的具體公式,。謝謝大家!
大家一起研究哈,,這些都是我在網上找到的,!
大家好!各位師傅們麻煩你們告訴兄弟你們制作橋架彎頭的方法,,還有你們在做橋架時如何計算爬坡的長度,?最好能告訴我你們使用的具體公式,。謝謝大家!
請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,最好有圖,。謝謝,!
電纜橋架各種彎頭配件一般都是在廠家預訂好的,在現場做的缺點一是不美觀,,二是不耐用(特別是噴涂及熱浸鋅處理的),,三是費工時,特別是有的項目監理是不允許在現場加工的,,所以通常是用戶提前按施工圖紙出好清單,,由廠家訂制好后再直接進行安裝。
目前電建施工中所使用的電纜橋架彎頭一般是由電纜橋架廠在出廠之前完整加工好的,,但是由于施工現場情況各不相同,,所以有的項目需要因地制宜現場加工電纜橋架彎頭,這就需要安裝人員有一定的施工基礎知識才能勝任,。施工現場電
弱電橋架各種彎頭配件一般都是在廠家預訂好的,,在現場做的缺點一是不美觀,二是不耐用(特別是噴涂及熱浸鋅處理的),,三是費工時,,特別是有的項目監理是不允許在現場加工的,所以通常是用戶提前按施工圖紙出好清單,,由廠家訂制好后再直接進行安裝,。
現場情況,;1、鐵路在下,,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,,下有鐵路,。 2、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,,問題來了,。我的問題; 1,、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范,。 2、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?
電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150,、200*100,、400*200?哪位高手解答一下,,謝謝了?。?!
請高手指點下,。
1,、控制電纜可否沿梯式橋架敷設,?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設),?2,、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,,
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,,二者在使用上有什么區別,?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點
如何決定電纜橋架的尺寸
弱電橋架各種彎頭配件一般都是在廠家預訂好的,,在現場做的缺點一是不美觀,,二是不耐用(特別是噴涂及熱浸鋅處理的),三是費工時,,特別是有的項目監理是不允許在現場加工
請教下大家,,根據已知電纜,,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛,?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,,面層平整,。
電纜橋架彎頭制作
電纜橋架彎頭制作專題,,為您提供電纜橋架彎頭制作相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜橋架彎頭制作 相關的專業交流討論,,更多電纜橋架彎頭制作相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題