在建筑物的吊頂或地面上空當強電電纜橋架和弱電電纜橋架不能同一高度敷設時,請問是強電電纜橋架還是弱電電纜橋架在上方,?當強電電纜橋架和弱電電纜橋架并排在墻上垂直敷設時,,請問哪一個在左邊?
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難,?
現場情況,;1,、鐵路在下,,橋在上。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,,下有鐵路。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,問題來了,。我的問題,; 1、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范,。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)
電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
請教高手,,在強電井豎直橋架里的電纜,,需不需要套豎直通道電纜子目。我理解的豎直通道電纜應該是直接敷設在強電井里,,而不是走橋架里,,因此在豎直橋架里的電纜應該套普通的電力電纜定額。請大蝦指點,,謝謝先,。
新型節能輕質高強電纜橋架的圖片供參考;板材厚度如下:小于300寬度,,側板為1.2 底板為0.7 蓋板為0.5,。 大于等于300小于等于600寬度側板為1.2-1.5 底板為0.8 蓋板為0.5。 大于600寬度,,側板為1.5-1.8 底板為0.8 蓋板為0.5,。如有需要請聯系:013579202226
1,、控制電纜可否沿梯式橋架敷設,?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設),?2,、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,,
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,,例如300*150、200*100,、400*200,?哪位高手解答一下,謝謝了?。,。?/p>
我有一個工程因條件限制控制電纜沒有自己的橋架,,我將控制電纜敷設到10KV高壓電纜橋架內,,控制電纜用的是銅屏蔽電纜且經過抗干擾處理,這樣是否可以,,有沒有規范可查,,謝謝各位大俠指點
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別,?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些,?謝謝大家的指點
如何決定電纜橋架的尺寸
第一、編織銅帶,,??吹骄幙椼~帶用作橋架跨接地線,看到銅帶掛在上面,,風吹雨打,,都生銅銹了,接地效果還會好嗎,?第二,、彈簧扣鎖,這個扣鎖用來扣橋架蓋板,,手稍用點力,,蓋板就掀起來了,不實用。附圖就是所謂的彈簧扣鎖,,各位有啥看法,。
地下室電氣平面圖的電纜橋架的下方標注XQd-P-200*100,請問其中的XQd-P代表什么意思?小弟是學暖通的,,因此不甚了解,,在論壇里搜索也沒找到相關內容,因此向大家請教,。
請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,,最好有圖,。謝謝!
電纜橋架安裝要求及規范.
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,面層平整,。
一臺大型設備:采用三火+地--【3*3(1*240)+2(1*150)】,電纜是單芯的,,請問電纜在橋架上如何分布排列,??為什么,?是否有相關規范要求,?參閱以下方案,或其他方案,。個人比較傾向于第(1)種,,請各位專家指點![ 本帖最后由 xudw5257 于 2012-4-20 13:23 編輯 ]
1,、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型,、數量,合理選定適用的橋架。
請問,,電纜敷設方式注明 的是橋架,,也給出了寬和高,但就是沒說明壁厚,,請問這個壁厚該如何取呢,,有什么標準沒,謝謝啦
強電電纜橋架
強電電纜橋架專題,,為您提供強電電纜橋架相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與強電電纜橋架 相關的專業交流討論,更多強電電纜橋架相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題