一,、線槽橋架安裝工藝要點
一,、施工工序: 測量定位→支吊架制作安裝→橋架安裝→接地處理 二、施工工藝: 1.測量定位 用彈線法標識橋架的安裝位置,,確定好支架的的固定位置,,做好標記。豎井內的橋架定位先用懸鋼絲法確定安裝基線,,如預留洞不合適,,應及時調整,并做好修補,。 2.支架制作安裝 依據施工圖設計標高及橋架規格,,進行定位,然后依照測量尺寸制作支架,。無吊頂處沿梁底吊裝或靠墻支架安裝,,有吊頂處在吊頂內吊裝或靠墻支架安裝??繅Π惭b支架固定應采用膨脹螺栓固定,,支架間距不超過2m,在直線段和非直線段的連接處,,過建筑物變形縫處和彎曲半徑大于300mm的
各位大俠: 我請教一個問題:我詳細看了《電氣豎井設備安裝》04D701-1中關于電纜橋架和金屬線槽的水平和垂直安裝輔材都不同,,造價就應該不同,。請問電纜橋架和金屬線槽有什么去區別?1200*100的金屬線槽內有很多電纜,,如果按照04D701-1圖籍的做法,,那么支架可能承受不了,?加密支架造價高,,錢要不回來。
電纜橋架在豎井垂直安裝的支架用的是角鋼50*50*5,,10#槽鋼,,而金屬線槽沿墻安裝用的支架是40*4的扁鋼,支架的數量和重量相差較大,,電氣設計在圖紙上一會兒是電纜橋架,,一會兒又是金屬線槽,給施工,、預算和決算雙方造成價格差異,?
電纜橋架安裝時過伸縮縫施工方法,,有沒有有關的圖集,?最好請高人告訴圖集號碼,我施工時好和施工方說明,,他們要依據,。
《電纜橋架施工安裝規范與要求》電纜橋架組裝圖
1.1 適用范圍 本節適用于10kV電纜支架,、橋架的安裝,。1.2 設計要求1.2.1 成品工藝要求支、橋架敷設應平直整齊,,連接應連續無間斷,,并應緊貼墻面固定,接口應平直,、嚴密,,蓋板應齊全、平整、無翹角,。1.2.2 設計要求內容(1)電纜支架和橋架應符合下列規定:a) 表面應光滑無毛刺,。b) 應適應使用環境的耐久穩固。c) 應滿足所需的承載能力,。d) 應符合工程防火要求,。(2)電纜支架的強度,應滿足電纜及其附件荷重和安裝維護的受力要求,,且應符合下列規定:a) 有可能短暫上人時,,計入900N的附加集中荷載。b) 機械化施工時,,計入縱向拉力,、橫向推力和滑輪重量等影響。c) 在戶外時,,計入可能
我這里接到一個電纜橋架安裝工程,,廠房為鋼結構跨距7.5米,橋架選用大跨距雙側邊,,但是在施工中遇到了問題,,一、剛結構,,設計院不允許焊接支架,,二、不允許打孔固定,。我現在考慮了一個辦法,,用槽鋼兩邊夾在立柱上,甲方已經通過,??墒菃栴}又 出來了,,兩邊的立柱墻板已經封好。螺絲根本就打 不進去,。實在沒有辦法了求助
本公司在深廣高速公路施工(安裝路燈),在敷設電纜后(沒通電)一晚上給盜賊偷了3000米電纜,真的虧本,欲哭無淚,可恨啊.但亡羊補牢,希望大家發表意見,對施工后或施工過程中的線材及設備保管給點意見.
電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,,例如300*150,、200*100、400*200,?哪位高手解答一下,,謝謝了!??!
1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設,?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2,、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝,?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,,二者在使用上有什么區別,?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點
如何決定電纜橋架的尺寸