《電纜橋架施工安裝規范與要求》電纜橋架組裝圖
電纜橋架安裝要求及規范.
1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型,、數量,合理選定適用的橋架,。
一、線槽橋架安裝工藝要點
電纜橋架在我國的應用只有十多年,在歐美發達國家也不過是幾十年,,它是整個布線工程中不可缺少的部分,。那么在施工中電纜橋架安裝施工要求及規范怎么樣? 一,、一般規定 1.1 本章適用于電壓為10kV及以下新建擴建的一般工業與民用建筑電纜,、橋架安裝和橋架內電纜敷設。 電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,,目前尚無專門的規范指導,,各生產廠家的規格程式缺乏通用性
一、施工工序: 測量定位→支吊架制作安裝→橋架安裝→接地處理 二,、施工工藝: 1.測量定位 用彈線法標識橋架的安裝位置,,確定好支架的的固定位置,做好標記,。豎井內的橋架定位先用懸鋼絲法確定安裝基線,,如預留洞不合適,應及時調整,,并做好修補,。 2.支架制作安裝 依據施工圖設計標高及橋架規格,進行定位,然后依照測量尺寸制作支架,。無吊頂處沿梁底吊裝或靠墻支架安裝,,有吊頂處在吊頂內吊裝或靠墻支架安裝??繅Π惭b支架固定應采用膨脹螺栓固定,,支架間距不超過2m,在直線段和非直線段的連接處,,過建筑物變形縫處和彎曲半徑大于300mm的
收錄于話題
知識點:電纜橋架安裝規范及驗收要求
我看到施工隊在進行室外通信電纜(500對)穿管施工時,,綁在汽車上拉,線已經拉成扁的了,。請問這樣是否不符合要求,。有沒有哪本施工規范上有明確該工作的合格施工工藝。
首頁>>行業資訊>>電纜橋架安裝要求及規范指導電纜橋架安裝要求及規范指導 1,、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,個生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統纜顯得類型,、數量,合理選定適用的橋架。(1)確定方向: 根據建筑平面布置圖,結合空調管線和電氣管線等設置情況,、方便維修,以及電纜路由的疏密來確定電纜橋架的最佳路由,。在室內,盡可能沿建筑物的墻、柱,、梁及樓板架設,如許利用綜合管廊架設時,則應在管道一側或上方平行架設,并考慮引下線和分支線盡量避免交叉,如無其它管架借用,則需自設立(支)柱,。(2)荷載計算:計算電纜橋架主干線縱斷面上單位長度的電纜重量。(3)確定橋架的寬度:根據布放電纜條數,、電纜直徑及電纜的間距來確定電纜橋架的型號,、規格, 托臂的長度,支柱的長度、間距,橋架的寬度和層數,。(4)確定安裝方式:根據場所的設置條件確定橋架的固定方式,選擇懸吊式,、直立式、側壁式或是混合式,連接件和緊固件一般是配套供應
電纜橋架施工規范
電纜橋架施工規范專題,為您提供電纜橋架施工規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜橋架施工規范 相關的專業交流討論,,更多電纜橋架施工規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題