亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 變頻器的諧波干擾與抑制

    變頻器中要進行大功率二極管整流、大功率晶體管逆變,,結果是在輸入輸出回路產生電流高次諧波,,干擾供電系統,、負載及其他鄰近電氣設備,。在實際使用過程中,,經常遇到變頻器諧波干擾問題,,下面簡單介紹諧波產生的機理,、傳播途徑及有效抑制干擾的方法,。 1、 變頻器諧波產生機理 變頻器的主電路一般為交-直-交組成,,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,,經濾波電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變為頻率可變的交流信號。在整流回路中,,輸入電流的波形為不規則的矩形波,,波形按傅立葉級數分解為基波和各次諧波,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統,。在逆變輸出回路中,,輸出電流信號是受PWM載波信號調制的脈沖波形,對于GTR大功率逆變元件,,其PWM的載波頻率為2~3kHz,,而IGBT大功率逆變元件的PWM最高載頻可達15kHz。同樣,,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,,而高次諧波電流對負載直接干擾。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,,干擾鄰近電氣設備,。 2、 抑制諧波干擾常用的方法 諧波的傳播途

  • 變頻器的諧波干擾與抑制辦法

    變頻器中要進行大功率二極管整流,、大功率晶體管逆變,,結果是在輸入輸出回路產生電流高次諧波,干擾供電系統,、負載及其他鄰近電氣設備,。在實際使用過程中,經常遇到變頻器諧波干擾問題,,下面簡單介紹諧波產生的機理,、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。一,、變頻器諧波產生機理變頻器的主電路一般為交-直-交組成,,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,經濾波電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變為頻率可變的交流信號,。在整流回路中,,輸入電流的波形為不規則的矩形波,波形按傅立葉級數分解為基波和各次諧波,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統,。在逆變輸出回路中,輸出電流信號是受PWM載波信號調制的脈沖波形,,對于GTR大功率逆變元件,,其PWM的載波頻率為2~3kHz,而IGBT大功率逆變元件的PWM最高載頻可達15kHz,。同樣,,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,而高次諧波電流對負載直接干擾,。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,,干擾鄰近電氣設備。二,、抑制諧波干擾常用的方法諧波的傳播途徑是傳導和輻射,,解決傳導干擾主要是在電路中把傳導的高頻電流濾掉或者隔離;解決輻射干擾就是對輻

  • 變頻器電磁諧波污染及抑制措施

    變頻器電磁諧波污染及抑制措施

  • 變頻器干擾抑制技術分析

    信息來源:中國電氣產業網 1 引言 近年來,,隨著電力電子技術和自動控制技術的不斷發展,,變頻器以其調速范圍寬、調速精度高,、動態響應快,、運行效率高、功率因數高,、操作方便,、節能效果顯著等一系列優點在煤礦、供水,、鋼鐵,、石化、機床,、機械制造,、流水生產線等領域得到廣泛的應用。由于變頻器的大量使用,,系統中的電磁干擾(EMI)問題已經成為科研單位和工程部門備受關注的問題,。本文首先分析了變頻器EMI的主要來源,接著介紹了EMI的傳播途徑,,其次重點就抑制EMI的方法從硬件和軟件兩方面進行了對比分析,。最后對各種抑制EMI方法和需要注意的問題進行了總結。 2 變頻器系統的EMI來源 在實際應用中,,變頻器的EMI來源主要包括兩個方面:一是外部對變頻器的EMI,。由于變頻器的控制信號為弱電信號,包括模擬量信號(4-20mA電流信號回路和1-5V、0-5V電壓信號回路)和數字量信號(控制變頻器開停,、正反轉指令,、與上位機的接口等)。這些弱電信號易受到外來干擾的影響,,嚴

  • 淺談變頻器產生諧波的機理

    變頻器的基本構成有四部分整流部分中間直流環節逆變部分和控制部分,。變頻器的輸入側為整流電路,它具有非線性特性,,因此不可避免地要產生高次諧波,。 一般來講,若整流電路為m個三相橋式整流電路構成的6m相整流電路,,其電源側電流將含有6m±1次諧波(m=l,、2、3,、……),,當變頻器接入電源時這些高次諧波將會污染電源通;通用變頻器的輸出側的逆變部分多采用正弦脈沖寬度調制方式,即SPWM方式,。這種調制方式雖輸出側的諧波分量較其它控制方式大為減少但仍含有高次諧波分量,。這些諧波會對電氣設備、電子設中間直流環節.逆變部分及控制部分過熱問題,,究其原因實質上就是變頻器產生某一次諧波激起了電容器與其他部分構成的諧振回路的諧振,。 對廠供用電系統的設備影響及危害變頻器產生的諧波對廠用供電系統的變輸電設備用電設備測量儀表的影響及危害具體見表圖變頻器的構成備通訊設施產生干擾,使其工作不正?;驘o法工作變頻器產生的諧波干擾及其危害由于變頻器在應用中會產生諧波,,

  • 變頻器諧波危害解決措施

    摘 要: 闡述了諧波的概念及產生原理、對變頻器產生的諧波問題作了較為詳細的描述,,并對目前解決諧波問題的措施作了全面的分析,,提出了可供參考的解決方案。 關鍵字:交頻器,;諧波干擾,;諧波危害 變頻器是工業調速傳動領域中應用較為廣泛的設備, 由于變頻器逆變電路的開關特性,,對其供電電源形成了一個典型的非線性負載,。變頻器在現場通常與其它設備同時運行,例如計算機和傳感器,,這些設備常常安裝得很近,,這樣可能會造成相互影響。因此,,以變頻器為代表的電力電子裝置是公用電網中最主要的諧波源之一,,電力電子裝置所產生的諧波污染已成為阻礙電力電子技術自身發展的重大障礙。相關的定義 1.1 什么是諧波 諧波產生的根本原因是由于非線性負載所致。當電流流經負載時,,與所加的電壓不呈線性關系,,就形成非正弦電流,從而產生諧波,。諧波頻率是基波頻率的整倍數,,根據法國數學家傅立葉(M.Fourier)分析原理證明,任何重復的波形都可以分解為含有基波頻率和一系列為基波倍數的諧波的正弦波分量,。諧波是正弦波,每個諧波都具有不同的頻率,,幅度與相角,。諧波可以I區分為偶次與奇次

  • 關于變頻器的的問題!!!!!!

    關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.

  • 變頻器諧波對供電線路的影響

    變頻器屬于非線性負荷,它從電網吸收非正弦電流,,引起電網電壓畸變,,它既是一個諧波源,又是一個諧波接收者,。作為諧波源,,它對各種電氣設備,自動裝置,、計算機,、計量儀器以及通信系統均有不同程度的影響。對于供電線路來說,,由于諧波的作用,,惡化了電網質量指標,降低了電網的可靠性,,增加了電網損失,,縮短了電氣設備的壽命。其產生的主要危害有: (1) 增加了電網中發生諧振的可能性,,從而造成很高的過電流或過電壓而引發事故的危險性,。 (2) 增加附加損耗,輸電及用電設備的效率和設備利用率,。

  • 變頻器是怎樣產生諧波電流的?

    變頻器工作時,,之所以產生諧波電流,,是因為變頻器輸入端的整流電路阻抗不是一個定值,其阻抗著外加電壓的變化發生變化,,這就導致整流器從電網吸取的電流不是正弦電流,。單相整流器由整流橋和平滑電容構成。一般情況下,負載的電流由平滑電容供給,,僅當正弦波的電壓高于平滑電容的電壓時,,才會有電流流入電容和負載中,因此僅在電壓峰值處產生脈沖狀,,這種脈沖電流中包含了豐富的諧波成分,。同樣的道理,三相整流器也會產生諧波電流,,但是這時對應每個波峰,,不是一個脈沖電流,而是兩個脈沖電流,。

  • 變頻器加裝諧波濾波器的問題!

    接觸到一個項目:是一臺排氣風機(132KW),擬采用2臺變頻器(互為備用)進行控制,業主在設計初期要求在每臺變頻器前加裝諧波濾波器,并要求諧波抑制率<8%,后業主為了節約成本問能否只加裝1臺濾波器給變頻器用,因為兩臺變頻器不可能同時運行的!請問:1,能否這樣做呢?2,方案應該怎么設計!謝謝

  • 變頻器的諧波治理問題,請教老手

    我是做低壓成套的,,目前遇到負載全為變頻器,,供電一段時間,主開關會跳閘,。請問有朋友遇到同樣的情況沒有,,是不是要做消諧裝置。800KVA變壓器,。另外變頻器對進線端有很大的影響嗎,?等待中。,。,。。,。

  • 變頻器的諧波治理與無功功率補償

    變頻器的諧波治理與無功功率補償,有需要的可以參照一下

  • 有關潛水泵及變頻器諧波治理問題請教

    新建500kVA專變工程,,有4臺74kW潛水泵,3用1備,,其中一臺用變頻器控制,,其他3臺用軟啟動控制,請問諧波的問題怎么處理啊?變頻器控制的電機那回路的諧波怎么解決,,電容補償那里的配置怎么定,? 我問過廠家,那邊說潛水泵這些常用設備,,就按5次7次諧波考慮來配置消諧配置在電容補償電柜里,,那電容是否要采用自愈式交流濾波電容器?還有變頻器運行不會產生3次諧波么,,那變頻器回路諧波要單獨處理么,?

  • 如何降低變頻器進到電機的諧波,防止電機發熱

    我單位有一臺355KW電機,,采用變頻器起動,,正常運行時,頻率為44HZ,,輸入側電流為400A,,但電機發熱嚴重,溫度達90度(轉子),,外殼溫度達65度,,但在工頻運行時,電機溫升很小,,請教高手,,是什么原因?另,,該電機是前后端蓋進風,中間兩側出風,。我們已經在出風口處加裝了排風扇,,起到了一定的效果,溫度穩定在60-63度之間,,不象以前到了71度還在往上升,,另我們已對諧波作了測試,三次及五次諧波比較嚴重,,三次電流在17A左右,,五次電流在32A左右,各位高手有何高見,,請多多指教,。假如在變頻器出線側加裝濾波器,將3,5次諧波濾除,,能否起到效果,,但是在變頻器出線側加裝濾波器的情況好象還無這方面的介紹,濾波器起的作用只是將諧波不返回給電網,。加裝電抗器應能起到一定的效果,,但效果如何及如何選用,請各位高手指點,。

  • 如何應對來自變頻器的干擾,?

    提到變頻器技術,,搞計算機與計算機控制的就很擔心干擾問題。談到變頻技術往往就與計算機死機問題聯系在一塊,,但是,,現代化工業都離不開計算機。問題是:1. 有人說,變頻器不會產生干擾,。這種說法對嗎,?2. 變頻器產生干擾問題果真那么厲害嗎?3. 如何應對來自變頻器的干擾,?

  • 電梯的變頻器沒電,怎么辦

    今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,,給變頻器供電的接觸器吸合,,但是也就是兩三秒的時間,就釋放了,,自保不住,。因為還沒有給電梯廠付完款,對方不給任何資料,。電壓正常,,感覺是變頻器保護了,但是不應該沒有電阿,,請高手們賜教,。謝謝

  • 變頻器的控制能否可行??

    最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?

  • 關于變頻器的選擇和安裝

    我們 有個項目 是關于噴灌的,水專業的提出說在水池里設置一臺水泵,,在它的供電線路上加裝變頻器,,來保證噴灌水管里的水壓恒定,就是說開10個噴灌點,,水壓也是這么大,,開30個噴灌點,水壓還是恒定的,。這個衡壓供水好象是比較簡單,。他選的水泵是7.5KW的,我要選多大的變頻器呢,?我們的水泵都在室外,,水泵的配電箱也放在室外,,變頻器對于配電箱有什么要求嗎?我看了其他的帖子,,說變頻器需要散熱,,配電箱要通風,可是又怕灰塵進去,,怎么辦呢,?

  • 請教變頻器是如何節能的,?

    例如一臺90KW的離心式水泵,,運行時電流表測出電流為100A。此時電機的有功,,無功分別為多少,?如果流量等條件都不變,給電機加上變頻器,,變頻的輸入功率多少,,此時的有功,無功分別為多少,?不知道問的是不是很準確

點擊加載更多

變頻器諧波抑制

變頻器諧波抑制專題,,為您提供變頻器諧波抑制相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變頻器諧波抑制 相關的專業交流討論,,更多變頻器諧波抑制相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

諧波治理濾波器

電弧爐諧波