從無功補償問題
1 電弧爐和軋鋼機產生的間諧波1.1 間諧波的定義應用窗口FOUIE變換對周期性信號進行時域→頻域變換,,頻率為系統基波頻率整數倍的分量稱為諧波(hamonics)分量,頻率為基波頻率非整數倍的分量稱為間諧波(interhamonics)分量,。1.2 由于無功波動而產生的間諧波電弧爐和軋鋼機都屬于沖擊性載荷,,工作中將會產生很大的無功波動。因此,,負載電流波動較大,,波動頻率一般在50HZ以下,波形特征是波形幅值變化較大,,存在調幅波,。如圖1所示。圖1 沖擊性載荷的電流波形1.3周波變流器產生的間諧波由可控硅供電的直流軋鋼電動機在交流供電側主要產生整數次諧波,。而周波變流器供電的同步軋鋼電動機情況則有所不同,,周波變流器的電流幅值和相位均被調制,。因為電機轉速可調,要求電流,、電壓和頻率變化(基速下),,或電壓不變、頻率變化(基速以上),。觸發角不斷變化,,觸發時對應的周期也變化,因此諧波中除了次諧波外每個諧波旁有一系列的旁頻諧波,。間諧波是周波變流器供電時的特有現象,。間諧波頻譜寬度與電機的轉速有關,即和供電頻率有關,。電機轉速越高,,
1200KW的電弧爐兩臺,35KV供電,該如何選配電流互感器電壓互感器?請壇主及路過高手指點迷津.
求教:一臺10KV/1500KVA電弧爐變壓器,開關柜直接控制,,電源側不加電抗器可以嗎,?這樣安全不安全,,請各位高手幫忙,。O(∩_∩)O謝謝
現有一用戶,有電弧爐,,爐變6300KVA,,35KV/400V,能否直接用35KV供電,,如用35KV供電,,諧波治理,SVC等裝置直接接在35KV母線上,,也就等同于在公共接入點進行治理,,效果如何?另是否可以要求用戶將電壓等級變?0KV/400V,,對用戶影響如何,。
1.工廠工藝條件1.1 電弧爐設備使用環境1.1.1 海拔不超過 2000m;1.1.2 環境溫度: 0~40℃ 范圍內,;1.1.3 使用地區最濕月每日最大相對濕度的月平均值不大于90%,;1.1.4 周圍沒有導電塵埃,爆炸性氣體及能嚴重損失金屬和絕緣的 腐蝕性氣體,;1.1.5 沒有明顯的振動和顛簸,。1.2 生產規模及產品大綱▲ 電爐年產鋼(錠):7萬噸▲ 生產鋼種及代表鋼號見下表: 生產鋼種及代表鋼號表鋼 種 代表鋼號不銹鋼 0Cr18Ni 9 Ti、1Cr18Ni 9 Ti模具鋼 H13軋棍鋼 9Cr2Mo , MC3,,MC5齒輪鋼 普通碳鋼 C-20,、C-451.3 煉不銹鋼的特殊性A 吹氧量: ▲ 對于煉不銹鋼,,吹氧量不能過高,,一般應控制在5 m3/t鋼水左右?!?冶煉一般鋼種,,吹氧量一般控制在30~40 m3/ t 鋼水?!?大量吹氧將對[Cr]元素
變頻調速技術在工業電弧爐的應用
什么是勵磁涌流,?勵磁涌流是指在電弧爐變壓器的初次通電或在斷電后重新通電時,由于磁場的變化引起的電流突然增大的現象,。這種現象會導致變壓器溫度升高,,甚至可能損壞變壓器。 什么是電弧爐變壓器
電弧爐因其具有占地面積小,、工藝靈活和爐溫易于控制等優點,,廣泛應用于現代金屬冶金行業。
請教各位專家:我供電區內新上了一個煉鋼企業,有4臺4×16MVA的電弧爐,,為了其周邊發電廠的運行安全,,需要計算電弧爐(的電極在兩相短路,一相斷弧時)注入其周邊發電機的負序電流,,請問各位專家,,這如何計算呀?,?有介紹這方面的參考書嗎,??先致謝了,!
電弧爐是一種利用電弧產生的高溫熔煉金屬的設備,它是通過變壓器將電能轉化為熱能,,然后通過電弧將熱能傳遞給爐料,,使爐料熔化。當電弧爐開始工作時,,變壓器的負載會突然增大,,這會導致電網電壓下降。同時,,由于電弧爐的工作特性,,其負載會在一段時間內持續增大,這會使電壓暫降幅度過大,。此外,,當電弧爐停止工作時,變壓器的負載會突然減小,,也會導致電網電壓上升,,從而產生電壓暫升。
請教各位專家:我供電區內新上了一個煉鋼企業,有4臺4×16MVA的電弧爐,,為了其周邊發電廠的運行安全,,需要計算電弧爐(的電極在兩相短路,,一相斷弧時)注入其周邊發電機的負序電流,,以校驗其負序電流是否超標,請問各位專家,,這電弧爐注入周邊發電機負序電流如何計算呀,??有介紹這方面的參考書嗎,?,?先致謝了!
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,,低壓側二次諧波制動無法實現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了,。變壓器只是一臺降壓變,,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,,低壓側會放松點至高壓側吧,?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧,?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,,還請大俠指教怎么怎么計算,?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,,則該回路電流諧波是多少,?
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,,負荷沒增加,,功率因數上不去了。是什么原因呢,,我們知道,,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,,請各位高手幫忙解釋一下
大家幫幫忙！諧波污染負荷大概有哪些???有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點啊,?請發到郵箱[email protected],謝謝各位了,!
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓,、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文,。到了50年代和60年代,,由于高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文,。70年代以來,,由于電力電子技術的飛速發展,各種電力電子裝置在電力系統,、工業,、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重,。世界各國都對諧波問題予以充分和關注,。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定,。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
最近有一個工程,,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行,?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法,?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波,?請高手賜教,,謝謝!
各位大師你們好,,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求,, 說說我們這里,現在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),,對治理不于干涉,,一種裝在計量室(以美變為烙?00KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,,其中裝設3塊電度表,,每塊表按200考慮,就只要100了,,其中考慮到中間間隙,,就沒有位置裝設諧波表了,)在不考慮增寬計量室的情況下,,怎么能實現計量室裝設諧波表的實際問題,,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),在哪里能買到,,如果各位知道,,能告訴我,。 也許在美變這個問題上,有矛盾,,根本沒有距離了,,還要裝設諧波表,不可能實現,,但也許有高人能想出辦法來的:
求高手解答,1.在低壓主配電系統中加入6%電抗+電容的組合對諧波有多少抑制,。 2.UPS自帶濾波裝置和設備自帶隔離變壓器的諧波需治理么。 3.大約多少功率的設備需諧波抑制,。