關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.
今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,給變頻器供電的接觸器吸合,,但是也就是兩三秒的時間,就釋放了,,自保不住,。因為還沒有給電梯廠付完款,對方不給任何資料,。電壓正常,,感覺是變頻器保護了,但是不應該沒有電阿,,請高手們賜教,。謝謝
供應安川變頻器
最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?
提到變頻器技術,搞計算機與計算機控制的就很擔心干擾問題,。談到變頻技術往往就與計算機死機問題聯系在一塊,,但是,現代化工業都離不開計算機,。問題是:1. 有人說,變頻器不會產生干擾,。這種說法對嗎?2. 變頻器產生干擾問題果真那么厲害嗎,?3. 如何應對來自變頻器的干擾,?
我們 有個項目 是關于噴灌的,水專業的提出說在水池里設置一臺水泵,,在它的供電線路上加裝變頻器,,來保證噴灌水管里的水壓恒定,就是說開10個噴灌點,,水壓也是這么大,,開30個噴灌點,水壓還是恒定的,。這個衡壓供水好象是比較簡單,。他選的水泵是7.5KW的,我要選多大的變頻器呢,?我們的水泵都在室外,,水泵的配電箱也放在室外,變頻器對于配電箱有什么要求嗎,?我看了其他的帖子,,說變頻器需要散熱,配電箱要通風,,可是又怕灰塵進去,,怎么辦呢?
下面是我收集的關于變頻器應用的一些論文,,與大家分享,。我會陸續更新變頻器在國內石油鉆機的應用臺達VFD—A型變頻器V/F函數分析及其應用變頻器在鍋爐采暖供熱系統中的閉環控制作用一個基于PLC和交流變頻器的實時監控系統
例如一臺90KW的離心式水泵,,運行時電流表測出電流為100A,。此時電機的有功,無功分別為多少,?如果流量等條件都不變,,給電機加上變頻器,變頻的輸入功率多少,,此時的有功,,無功分別為多少?不知道問的是不是很準確
本帖最后由 bao8850525 于 2014-4-16 10:46 編輯 6KV供電,,800KW和400KW的電機,,選用什么品牌和型號的變頻器。
打開變頻器你會發現里面有以下組件:逆變模塊,、整流模塊,、整流橋、控制板,、驅動板,、主回路板、電源板,、分線板,、制動電阻、電解電容器,、金屬膜電容器、電阻器,、繼電器,、接觸器、快速熔斷器,、RS485接口,、RS232接口、電流傳感器,、散熱風機,、散熱器、充電電阻,、光耦,、溫控開關、電源厚膜組件,、頻率厚膜組件,、缺相厚膜組件、快速三極管、主回路端子排,、控制回路端子排,、接線端子、充電指示燈,、壓敏電阻等,。變頻器在維修中經常要用到上述配件。除此之外,,外部部件還有:制動單元,、輸入電抗器、輸出電抗器,、直流電抗器,、標準鍵盤、遠控鍵盤,、遠控電源,、遠控電纜、自動控制專用接口板,、RS232/RS485總線適配器,、RS232總線分配器、RS232總線電纜,、RS485通信電纜,、機殼、機箱,、機柜,、變頻器說明書等。變頻器原理介紹變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置,。我們現在使用的變頻器主要采用交—直—交方式(VVVF變頻或矢量控制變頻),,先把工頻交流電源通過整流器轉換成直流電源,然后再把直流電源轉換成頻率,、電壓均可控制的交流電源以供給電動機,。變頻器的電路一般由整流、
一,、兩者的共同點: 伺服的基本概念是準確,、精確、快速定位,。變頻是伺服控制的一個必須的內部環節,,伺服驅動器中同樣存在變頻(要進行無級調速)。但伺服將電流環速度環或者位置環都閉合進行控制,,這是很大的區別,。除此外,,伺服電機的構造與普通電機是有區別的,要滿足快速響應和準確定位?,F(xiàn)在市面上流通的交流伺服電機多為永磁同步交流伺服,,但這種電機受工藝限制,很難做到很大的功率,,十幾KW以上的同步伺服價格及其昂貴,,這樣在現場應用允許的情況下多采用交流異步伺服,這時很多驅動器就是高端變頻器,,帶編碼器反饋閉環控制,。所謂伺服就是要滿足準確、精確,、快速定位,,只要滿足就不存在伺服變頻之爭。 交流伺服的技術本身就是借鑒并應用了變頻的技術,,在直流電機的伺服控制的基礎上通過變頻的PWM方式模仿直流電機的控制方式來實現的,,也就是說交流伺服電機必然有變頻的這一環節:變頻
鍋爐的引風機電機是用變頻器控制,變頻器是臺達的C2000,變頻器是用PLC觸摸屏手動調整頻率的,。昨天突然故障停機,,恢復后正常運行。查詢故障代碼是LVN,對應的故障是:定速運轉中,,交流馬達驅動器偵測內部直流高壓測有電壓低于參數06-00設定現象產生,。排除是檢查電源電壓和負載是否有突然的重載,電源電壓沒有問題,。想請問一下那位對這個比較懂的,,能通俗的解釋一下這個故障是什么意思,都會有什么情況引起這個故障的發生,,有什么好的建議可以最大的避免這個故障的發生
這個問題以前從來沒想過,,這次手頭的一套圖紙,新來的總工審圖,,意見是變頻器電纜選型有問題,他舉了個離子,,比如3*25+1*16的線應該選3*25+3*6,。我直接蒙了。請教有碰到過此類問題的朋友么,?他這樣靠的是哪條規范,? 第一次發帖,也不知道板塊對不對,。見諒,。 順帶問個小問題,這次工程柜體進線是一個干式變壓器1250KVA低壓側開關柜給我方供電,電纜ZR-YJV22-3*185+2*95,距離130米左右吧,,計算出短路電流正好10.16,, 這樣我微斷就必須選L的,我系統短路阻抗是按0mΩ計算的,,請問我SCB9的1250KVA變壓器,,系統短路阻抗按多少選擇合適呢? 麻煩了,。
最近做的泵站,,大部分都是好幾臺水泵一起工作,那變頻器是設計成一拖幾的形式,,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢,。一拖多個比較節省成本,但是有什么缺點呢,。大家設計泵站的時候,,都是怎么設計的。
本公司有一臺200kw循環泵,,常年利用變頻器降頻到30hz運行,,電源測為240mm2電纜,為了測量耗電量,,想加裝一塊電表,,可是互感器穿不進去,實際測量電源測電流不到70A,,可不可以短時間用25mm2代替
各位專家,,我在設計中遇到一個問題請教一下。 6kV高壓變頻器因為室內空間限制需要4拍布置,,但是各變頻器柜間距離僅為1200mm,,查了一下50053-2013 里面只有對高壓開關柜間距的布置,不知道能不能適用高壓變頻柜,。各位高人能不能指點一下,,6kV柜面對面或面對背間距1200mm滿足規范要求嗎?謝謝
變頻器驅動標準電機時,,和工頻電源比較,,損耗將有所增加,低速冷卻效果變差,,電機溫升將增加,,因此低速時應降低電機的負載。普通電機的容許負載特性是在額定轉速時可100%負載連續運行,,在低速100%負載連續運行的場合應考慮使用變頻電機,。 沖擊電壓的影響: 配線的LC共振等引起的沖擊電壓將會加在電機的定子繞組上,,沖擊電壓較大時可能會發生損壞電機絕緣的情況。單相變頻器驅動時,,直流電壓約311V,,沖擊電壓在電機端子上的最高值為直流電壓的2倍,在絕緣強度上沒有問題,。但是三相變頻器驅動的場合,,直流電壓約為537V,隨著配線長度增加,,沖擊電壓會增大,,有可能因為電機絕緣耐壓不夠而發生損壞絕緣的情況,此時應考慮在變頻器輸出側加裝輸出電抗器,。 &
變頻器是應用變頻技術與微電子技術,,通過改變電機工作電源的頻率和幅度的方式來控制交流電動機的電力傳動元件。電機是目前為止使用頻率最高的旋轉工具了,,隨著變頻器的發展和普及,,越來越多的電動機需要配合著變頻器一起使用,可是在變頻器和電動機配套使用的過程中不可避免的會遇到很多的問題,,這些暴露的問題越來越值得我們深思和交流,。 1、電動機的效率和溫升的問題【變頻器配套設備】 變頻器在中,、韓等亞洲地區受日本廠商影響而曾被稱作VVVF(Variable Voltage Variable Frequency Inverter),。在運行中均產生不同程度的諧波電壓和電流,使電動機在非正弦電壓,、電流下運行,。拒資料介紹,以目前普遍使用的正弦
某變頻器,,失電后850ms內仍可繼續供電,,如果采用切換時間在100ms左右的PC級ATSE供電,是否可以切換成功,?大家有沒有應用實例,? 考慮到變頻器在斷電時間內持續為電機供電,因此切換后的電源無需考慮旋轉電機的沖擊,,所以感覺理論上是可行的,,但是就是沒有實際應用過,請問是否有做過類似工程的同仁指教一下,?謝謝!