今天和設計院商量諧波的問題,,部分小的變頻設備無需增加濾波器,原因是功率小對變壓器的影響小可以忽略不計,,請問國家在這方面有何標準,?是諧波電流不得超過變壓器額定電流的5%嗎,?
現在的變壓器差動保護閉鎖勵磁涌流一般采用二次諧波,,請教大家,,大家一般整定到多少?另外,,正常工況下,電流中含有的二次諧波含量一般是多少,?
今天在調試過程發現主變差動保護高壓側可以二次諧波制動,,低壓側無法二次諧波制動了。保護裝置是南至的PST系列的,,小型號我忘記了,。 問題,是不是二次諧波只會在主變高壓側才會產生還是其保護裝置的問題,。不曉得我表達清楚沒,。
上期,,了解到直流偏磁導致變壓器溫升增加的危害。今天,我們接著來了解變壓器諧波效應會造成影響有哪些,? 1,、正負半周對稱的周期性勵磁電流中只含奇次諧波,由于直流偏磁的作用,,使半周深度飽和的變壓器勵磁電流中出現了偶次諧波,。此時,變壓器
本人遇到了一個奇怪的問題:電源為電網,由試驗變壓器進線,,當變壓器帶有三角接法時,,如星三角,三角星或星星時,,空載輸出為正常的正弦波形,。而當變壓器為星星接法時,空載輸出有明顯三次諧波,。當構建三次諧波的濾波器時,,出現較長時間的暫態過程,且由于現有元器件的限制,,濾波回路的電容較大,,主回路為容性回路,在主回路合閘時,,由濾波器帶來的影響比較大,,不甚理想。 判斷:星星接法的相間電壓為正弦波形,,而相對地(相)為帶有三次諧波的波形,。 由于變壓器使用時,二次側必須接地,,所以不能轉換成三角三角,。請哪位高手不吝賜教,感激涕零~~~
1,、變壓器是怎樣變換電壓的,?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,,沒有任何電的聯系,如圖所示,。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),,把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊),。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線,。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,,使線圈兩端出現電壓,。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的,。而且頻率與電源頻率完全相同,。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,,電壓就越高。因此可以看出,,次級線圈比初級線圈少,,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電,。大家給點意見,,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎,?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用,?
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,,功率因數0,。45,變壓器多大,?若做電容補償,,250W高壓鈉燈,如何做,?變壓器容量選多大,?計算起來問題多多,,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
一般都是每個射燈單獨一個,,也有的是兩個配一個,,那我如果想幾個射燈一個回路,,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的,?如果有的話,,最大支持到多少W呢?貴不貴呢,?
眾所周知,,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢,?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢,?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,,S9的要小于S7的,,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低,?一直以來都有這個疑問,,希望高人解答!
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,,低壓側負荷無法調出,,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎,?都存在哪些問題和風險,?應該如何避免或者是降低風險?
一棟樓,,使用3X800KVA供電+發電機一臺,。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙,。謝謝,。
今天去安裝低壓進線,,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,,還是買點膠粘上?。?大家各抒己見,。
請問: 變壓器最大電流諧波計算,按照變壓器額定容量算,,與實際負荷大小無關吧,? 以下計算方式正確嗎? 1,、變壓器額定容量2500kVA,,短路阻抗7.64%,則 短路容量=額定容量/短路阻抗 =2.5MVA/0.0764=32.7MVA 2,、實際諧波電流閾值= (實際短路容量/基準短路容量)*諧波電流允許值 =(32.7/10)*62=202A (三次)
變壓器負荷情況:2臺1600kVA的變壓器是暗備用方式運行,,當一臺故障時,由另外一臺通過母聯開關帶動故障變壓器的負荷?,F(xiàn)場發現到貨變壓器母排是單相一片125x10的銅排,,低壓柜母排是單相2片100x10的母排,就是說變壓器出線比低壓柜的母排小,。查母排載流量125x10在25°~40°環境溫度下是2650A~2150A,,請問該變壓器母排是否能在其中一臺變壓器故障的情況下帶全負荷運行呢?會不會出現母排出力不能滿足要求的情況,?
這是車間變電所,原來我的變壓器型號是這樣寫的:SCB10-1250/10,1250kVA,Dyn11,10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%意見要我改成10.5/0.4我就搞不清楚了,,變壓器的電壓比和分接頭到底該如何選擇呢,?
長期以來,電流互感變壓器作為儀器設備中的一種標準器件一直用來測量精密電流。即使在惡劣的環境和高溫條件下,,這種器件也非常精確,使用方便可靠,。 在諸如開關電源,、馬達電流負載檢測、照明及儀器等應用中,,電流互感變壓器一般作為控制,、電路保護和監測器件來使用。隨著電流互感變壓器現貨的日益增多,,如何選擇一款合適的電流互感變壓器需要考慮多方面的因素,,本文介紹一種簡單的選擇方法,這種方法在很多應用中對于選擇合適的高性價比器件非常有幫助,。雖然現貨器件價格便宜,,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,,某些應用可能需要特殊的產品,,甚至需要完全定制。 電流互感變壓器的選擇要考慮多種因素,,例如尺寸大小,、頻率、功能和電流范圍等,。 輸入電流 首先,,電流互感變壓器的選擇必須明確并驗證多項指標,例如尺寸大小,、頻率,、功能和采樣電流的范圍。它的精度和效率實際上取決于這些參數指標,。除了可能會在電流互感變壓器精度上進行折中之外,,如果電流互感變壓器使用時的電流超過了制造商規定的額定電流規范,那么其工作溫度就會不斷上升且無法控制,,從而導致電路失效,。 另外,如果某種電