  • 基于二總線的漏電保護系統.

    摘要: 闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,,從而全面提高了井下工作的安全,。 關鍵詞: 漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀 我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,,隨著井下供電線路的加長、電容電流的增大,,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,,有的甚至超過70A,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統,。 系統保護中,,根據我國井下低壓電網的運行情況,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,,級數再增加將沒有使用意義,。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,,既要保證能可靠動作,,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內,。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置,。總保護處安裝附加直流電源保護,,無論系統發生對稱性漏電還是非對稱性漏電,,保護均能可靠性動作。分支出口處安裝零序電流保護作為橫

  • 基于二總線的漏電保護系統

    基于二總線的漏電保護系統 2005-11-29 這篇文章被閱讀了< 3 >次 摘要:闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,從而全面提高了井下工作的安全,。 關鍵詞:漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,,隨著井下供電線路的加長,、電容電流的增大,,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,有的甚至超過70A,,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統。系統保護中,,根據我國井下低壓電網的運行情況,,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,級數再增加將沒有使用意義,。實行分級保護的目的是從人身,、設備安全和正常用電的角度出發,既要保證能可靠動作,,切斷電源,,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置,???/p>

  • 建筑照明系統的防火隔熱保護

    建筑照明系統的防火隔熱保護 2005-11-25 這篇文章被閱讀了< 1 >次 摘要:為了防范建筑照明系統火災的發生,消防規范對建筑照明系統防火隔熱已有明確規定,。但是,,由于沒有統一的隔熱,、散熱措施,在電氣防火檢測中發現隔熱,、散熱措施各種各樣,,很不規范。文章在討論照明系統一般防火問題的同時,,著重就隔熱,、散熱工程措施進行了討論。并指出由于很多照明裝置在頂棚上安裝時留下的孔洞,,實際上給頂棚整體防火性能造成了破壞,。火災時的煙霧和火焰會通過這些孔洞穿透頂棚,,蔓延到頂棚上部,,擴大火勢。為了防止頂棚整體防火性能的破壞,,又能使照明器達到隔熱,、散熱的目的,可以用防火涂料制成的防火帽,、防火墊解決,。該方法還可以推廣用來對各種接線盒進行防火隔熱,以填補照明器,、開關,、接線盒隔熱等措施的不足。 關鍵詞: 照明系統 隔熱散熱 防火帽 防火墊1 現行消防規范對建筑照明系統防火隔熱的規定 現行有關消防技術規范和電氣防火安全管理規定,,對建筑照明系統的防火保護一般都有一些原則要求,,規范條文原文可在參考文獻

  • 電氣防火漏電保護與火災自動報警系統關聯設計應用研討

    http://www.haochenc.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=4&ID=6405&page=1電氣防火漏電保護與火災自動報警系統關聯設計應用研討 [ 作者:周愛農 | 轉貼自:中國建筑電氣網 >> 電氣防火漏電保護與火災自動報警系統關聯設計應用研討 —— 重慶市設計院 周愛農 摘要:電氣火災已成為近年來國內的重大火災中的主要失火因素之一,在建筑防火及消防電氣設計中如何利用現有的電氣消防系統及技術手段來解決電氣火災預防及控制,,已成為近期國家消防法規定理部門正在研究解決的重點議題,,本文就筆者工程設計實踐中如何解決電氣配電回路漏電保護與火災自動報警關聯設計的做法作介紹與探討。 關鍵詞:電氣防火漏電保護火災自動報警系統關聯設計運用 1 配電系統中電氣火災形成的主要成因 近年來國內有相當部分火災事故是由于電氣故障引

  • 厭氧系統的防火、安全保護等級如何確定,?

    盡管本人已經做過3個厭氧工程,,自認為從設計到調試已經入門--汗顏??上?,當前做的工程國模較大,要求較嚴,,在防火及安全問題上不好書面定義,。建筑防火規范上針對的是生產車間而定,,這種戶外的沼氣收集、燃燒系統該怎樣定義,?各位前輩多多指教,,!謝謝??!

  • 住宅防火漏電保護器設置的問題

    規范GB50096-1999(2003版)第6.5.2,7條內容:“每幢住宅的電源總進線斷路器,應具有漏電保護功能”,。有些高層住宅樓如果總負荷比較大,,而超過最大漏電保護斷路器產品的額定電流(剛剛瀏覽了一下電子樣本,最大的好象是800A的),,那么還能“總進線斷路器”采用“漏電保護斷路器”嗎,?而且很多情況“總進線斷路器”都是設在配電柜內的,學習了很多網上大家的圖紙,,沒看見有在“配電柜內”有使用“漏電保護斷路器”的,。這是為什么呢?那樣做符合規范的要求嗎,?對于此規范條文,,是否可以理解重點詞為“總進線斷路器”和“漏電保護功能”?其中的“每幢”是否必須理解為“每棟的全樓”,?“總進線斷路器”是否可以理解為多個而不是全樓只有一個,?比如:一棟聯排單元式小高層住宅,是否可以由低壓配電房分幾路電源分別進入各單元的總配電箱,,分別設“總進線漏電斷路器”,,而配電房內的低壓屏內就不再需要設“總進線漏電斷路器”了,? 如果這樣做是合理的話,?那么對于多層單元式住宅樓,采用每個單元考慮“總進線漏電斷路器”而不在設全樓的總配電箱以及“全樓的總進線漏電斷路器”是否可行呢,?

  • 關于配電系統接漏電保護開關的問題!

    今日碰到一個問題:請各位大蝦幫我分析下的,,具體如下 我公司供電系統是兩臺變壓器單獨供電的,,母排沒有連在一起的,變壓器都采用的中性點接地的,,且都是采用TN-C-S供電方式的,。目前只有其中一臺已經供電了。我需要檢測另一臺變壓器的配套饋線柜的電氣設備?,F從供電的變壓器的支路上取電,,為了保證測試的安全性,,我把線先聯到我臨時配電柜的斷路器上(帶漏電保護),斷路器出現聯到要測試的變壓器的回路中,,可以斷路器就是推不上去,,一推上就自動斷開的,然后我吧漏電保護部分拆除,,再推上去就沒事了,。想請假各位幫忙分析下原因的。謝謝了

  • 電系統的接地與漏電保護器的配置技術

    電能是一種即發即用,、便于傳輸,、使用的清潔能源。我國電力工業發展速度2000年全國發電量為1368.5TWH發電裝機容量達到319GW,,居世界第二位,。電氣化水平也得到了極大提高。電能已經成為我國各方面建設及人們生活中不可缺少的能源,。電能的使用已遍及各行各業,。如:電能用于金屬熔煉、焊接,、切割及金屬熱處理,,用于電解、電鍍及電化加工,,電能還用于運輸工業,、醫療及農業灌溉等。現在,,電能正愈來愈多地用來改善居住環境等,。 1 接地方式 長期以來,電力安全運行及正確使用電能一直是人們關心的問題,,而配電系統的正確接地及有效保護技術又是安全利用電能的重要方面,。 電力系統中,有兩種接地方式,,即中性點直接接地(亦稱大電流接地系統),,另一種是中性點不接地(或經消弧線圈接地,亦稱小電流接地系統),。在110kV及以上的高壓或超高壓電力系統中,,一般采用中性點直接接地,這是為了降低高壓電器設備的絕緣水平,,也可以防止在發生接地故障后產生的過電壓,,可免除單相接地后的不對稱性。這種接地方式下,,接地故障所產生的零序電流足夠使繼電保護靈敏動作,,所以保護可靠,。

  • 保護防火卷簾的閉式自動噴淋系統如果計算?

    高規:5.4.4在設置防火墻確有困難的場所,可采用防火卷簾作防火分區分隔,。當采用包括背火面溫升作耐火極限判定條件的防火卷簾時,,其耐火極限不低于3.00h;當采用不包括背火面溫升作耐火極限判定條件的防火卷簾時,,其卷簾兩側應設獨立的閉式自動噴水系統保護,,系統噴水延續時間不應小于3.00h。條文說明:若采用普通防火卷簾,,應在卷簾兩側設獨立的閉式自動噴水系統保護,,噴水時間不低于3h。噴水強度不小于0.5L/s.m,,噴頭間距應為2.0至2.5m,,距卷簾距離為0.5m。但是規范沒有明確作用長度,,即多長范圍的防火卷簾需要保護,?多長范圍的防火卷簾處達到噴頭動作溫度?可否和普通自噴系統共用穩壓設備?這個自噴系統應如何計算呢,?請各位同行賜教,。

  • 低壓供電系統快速漏電保護技術

    低壓供電系統快速漏電保護技術

  • 關于漏電保護器在IT系統中使用的問題

    IT系統中,用在插座上的漏電保護器應該選用多大的靈敏度,?在漏電保護器使用相關的規范中,,規定用于插座的不應大于30mA,請問各位前輩:30mA的漏電保護器能否使用在工業中,?工業環境中的正常泄漏電流是不是比較大,?漏電保護器經常誤動作。

  • 三相380V照明系統,,無零線,,能否用漏電保護器?

    如題,,這個問題困擾了我好久,系統通常三相是不平衡的,,燈具接兩根火線,,一根地線。我也查過一些資料,,但是始終沒有一個清晰的答案,,哪位高人教教我,?萬分感謝。

  • 低壓系統接地和漏電保護裝置的應用

    低壓配電系統接地與漏電保護裝置的應用 作者:賈文軍 賈文軍 (三信國際電器上海有限公司,) 摘 要:介紹了低壓配電系統接地的形式,、正確使用方法和使用范圍,。指出了不同配電系統接地的正確安裝和必要性。 關鍵詞:低壓配電系統;漏電保護裝置;接地;可靠性 Application of LV Distribution System Earth and Earth Leakage Protection (General Changcheng Electric Apparatus Factory of Tanshui, Tianshui Ganshu 741000 Chi2na) 1 引言 低壓配電系統接地是十分重要的,它與采取什么樣的電擊防護措施,選用什么樣的保護裝置,這些防護措施怎樣實施,都與配電系統接地有關系,。如果選擇不當,不但不能實現所要求的保護,反而會降低供電系統的可靠性,。在我國的電網中TN、TT,、IT并存使用,但同時也存在著許多不

  • 漏電保護器適用于TN-C系統嗎?

    《工業與民用配電手冊》第三版中第588頁中講到漏電保護器不適用于TN-C系統,,但924頁中漏電保護器的接線圖中PE線和N線卻是合在一起的,,不是矛盾了嗎?

  • 低壓饋電系統絕緣監視和漏電保護器的設計

    低壓饋電系統絕緣監視和漏電保護器的設計,,這是我的畢業設計課題,。我感覺很大,無從下手,。給我帶畢設的老師說是有點大,,然后他說這個是人家公司內部的機密。不可能搞到很詳細的資料,。我是學電氣的,,但是大學四年我什么都沒有學啊。各位仁兄能不能給小弟一些建議或者提供一些資料,。我的郵箱[email protected]:546642084不勝感激,。不勝感激。

  • 關于低壓系統的零序保護

    請教各位大哥一個問題:在0.4KV低壓供電系統中,兩臺變壓器進線加一臺母聯開關并列運行,就是常說的兩進線一母聯供電方式,兩進母線互為備用.兩總進線開關跟母聯開關選用三極開關,中性線是連通的,開關選用4段保護,其中一段就是接地保護,兩進線開關在變壓器進線處N排裝有一臺零序互感器,用來檢測N排電流,二次側輸入到開關,當有零序電流時分斷開關.但我總是覺得,三極開關應用在兩進線一母聯的供電方式,N排不隨開關分斷總是連通,當一端有接地故障時,零序電流有可能向兩邊流向,這樣沒有接地故障一端也誤動作了.但目前好多設計圖紙都是這樣設計的,不知有沒有問題?

  • 請教大家關于鋼柱防火保護

    現在我做的一個鋼結構倉庫是丙二類,,鋼柱耐火極限需要2.5h,,鋼柱高8.5米,24米廠房跨度,,無吊車,。對鋼柱的防火保護,想在鋼柱外面砌筑120厚的磚墻,,是否牢靠,?如果可以做需要采取什么措施?怕鋼柱變形比較大,,磚墻會開裂脫落,,請大家幫我看看，謝謝![ 本帖最后由 shaoweibin1 于 2010-5-1 10:40 編輯 ]

  • 【討論】配電系統圖中各回路有增設漏電保護嗎,?

    最近有點冷清,討論點問題吧,。大家在路燈配電系統圖中各回路有增設漏電保護嗎,?還是說只在總開增設?(關于路燈的,,很多回復都跑到住宅里去了) TN-S系統由于有專用接地線,,一般都沒有設漏保,大家說說觀點,!TN-S系統一般采用的漏保型號等,。注意:不是討論TT系統!各抒己見,,重獎[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-16 09:49 編輯 ]

  • TT系統下漏電保護器漏電電流取值問題。

    現在TT系統在路燈系統用的越來越多,,有沒有相關管理,、設計單位對TT系統下漏電保護器漏電電流進行過相關實測,看看一定條件下漏電電流到底是多大,?

點擊加載更多