摘要: 闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,,從而全面提高了井下工作的安全。 關鍵詞: 漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀 我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,,隨著井下供電線路的加長,、電容電流的增大,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,,有的甚至超過70A,,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統,。 系統保護中,,根據我國井下低壓電網的運行情況,,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,,級數再增加將沒有使用意義,。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,,既要保證能可靠動作,,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內,。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置,。總保護處安裝附加直流電源保護,,無論系統發生對稱性漏電還是非對稱性漏電,,保護均能可靠性動作。分支出口處安裝零序電流保護作為橫
基于二總線的漏電保護系統 2005-11-29 這篇文章被閱讀了< 3 >次 摘要:闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,從而全面提高了井下工作的安全,。 關鍵詞:漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,,隨著井下供電線路的加長、電容電流的增大,,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,,有的甚至超過70A,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統,。系統保護中,根據我國井下低壓電網的運行情況,,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,,級數再增加將沒有使用意義。實行分級保護的目的是從人身,、設備安全和正常用電的角度出發,,既要保證能可靠動作,切斷電源,,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內,。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置???/p>
今日碰到一個問題:請各位大蝦幫我分析下的,,具體如下 我公司供電系統是兩臺變壓器單獨供電的,,母排沒有連在一起的,變壓器都采用的中性點接地的,且都是采用TN-C-S供電方式的,。目前只有其中一臺已經供電了,。我需要檢測另一臺變壓器的配套饋線柜的電氣設備。現從供電的變壓器的支路上取電,,為了保證測試的安全性,,我把線先聯到我臨時配電柜的斷路器上(帶漏電保護),斷路器出現聯到要測試的變壓器的回路中,,可以斷路器就是推不上去,,一推上就自動斷開的,然后我吧漏電保護部分拆除,,再推上去就沒事了,。想請假各位幫忙分析下原因的。謝謝了
如題,,這個問題困擾了我好久,,系統通常三相是不平衡的,燈具接兩根火線,,一根地線,。我也查過一些資料,但是始終沒有一個清晰的答案,,哪位高人教教我,?萬分感謝。
IT系統中,,用在插座上的漏電保護器應該選用多大的靈敏度,?在漏電保護器使用相關的規范中,規定用于插座的不應大于30mA,,請問各位前輩:30mA的漏電保護器能否使用在工業中,?工業環境中的正常泄漏電流是不是比較大?漏電保護器經常誤動作,。
電能是一種即發即用,、便于傳輸、使用的清潔能源,。我國電力工業發展速度2000年全國發電量為1368.5TWH發電裝機容量達到319GW,,居世界第二位,。電氣化水平也得到了極大提高。電能已經成為我國各方面建設及人們生活中不可缺少的能源,。電能的使用已遍及各行各業,。如:電能用于金屬熔煉、焊接,、切割及金屬熱處理,,用于電解,、電鍍及電化加工,,電能還用于運輸工業、醫療及農業灌溉等?,F(xiàn)在,,電能正愈來愈多地用來改善居住環境等。 1 接地方式 長期以來,,電力安全運行及正確使用電能一直是人們關心的問題,,而配電系統的正確接地及有效保護技術又是安全利用電能的重要方面。 電力系統中,,有兩種接地方式,,即中性點直接接地(亦稱大電流接地系統),另一種是中性點不接地(或經消弧線圈接地,,亦稱小電流接地系統),。在110kV及以上的高壓或超高壓電力系統中,一般采用中性點直接接地,,這是為了降低高壓電器設備的絕緣水平,,也可以防止在發生接地故障后產生的過電壓,可免除單相接地后的不對稱性,。這種接地方式下,,接地故障所產生的零序電流足夠使繼電保護靈敏動作,所以保護可靠,。
低壓供電系統快速漏電保護技術
現在TT系統在路燈系統用的越來越多,,有沒有相關管理,、設計單位對TT系統下漏電保護器漏電電流進行過相關實測,看看一定條件下漏電電流到底是多大,?
《工業與民用配電手冊》第三版中第588頁中講到漏電保護器不適用于TN-C系統,,但924頁中漏電保護器的接線圖中PE線和N線卻是合在一起的,,不是矛盾了嗎?
低壓配電系統接地與漏電保護裝置的應用 作者:賈文軍 賈文軍 (三信國際電器上海有限公司,) 摘 要:介紹了低壓配電系統接地的形式、正確使用方法和使用范圍,。指出了不同配電系統接地的正確安裝和必要性,。 關鍵詞:低壓配電系統;漏電保護裝置;接地;可靠性 Application of LV Distribution System Earth and Earth Leakage Protection (General Changcheng Electric Apparatus Factory of Tanshui, Tianshui Ganshu 741000 Chi2na) 1 引言 低壓配電系統接地是十分重要的,它與采取什么樣的電擊防護措施,選用什么樣的保護裝置,這些防護措施怎樣實施,都與配電系統接地有關系。如果選擇不當,不但不能實現所要求的保護,反而會降低供電系統的可靠性,。在我國的電網中TN,、TT、IT并存使用,但同時也存在著許多不
低壓饋電系統絕緣監視和漏電保護器的設計,,這是我的畢業設計課題,。我感覺很大,無從下手,。給我帶畢設的老師說是有點大,,然后他說這個是人家公司內部的機密。不可能搞到很詳細的資料,。我是學電氣的,,但是大學四年我什么都沒有學啊。各位仁兄能不能給小弟一些建議或者提供一些資料,。我的郵箱[email protected]:546642084不勝感激,。不勝感激。
請教各位大哥一個問題:在0.4KV低壓供電系統中,兩臺變壓器進線加一臺母聯開關并列運行,就是常說的兩進線一母聯供電方式,兩進母線互為備用.兩總進線開關跟母聯開關選用三極開關,中性線是連通的,開關選用4段保護,其中一段就是接地保護,兩進線開關在變壓器進線處N排裝有一臺零序互感器,用來檢測N排電流,二次側輸入到開關,當有零序電流時分斷開關.但我總是覺得,三極開關應用在兩進線一母聯的供電方式,N排不隨開關分斷總是連通,當一端有接地故障時,零序電流有可能向兩邊流向,這樣沒有接地故障一端也誤動作了.但目前好多設計圖紙都是這樣設計的,不知有沒有問題?
最近有點冷清,討論點問題吧,。大家在路燈配電系統圖中各回路有增設漏電保護嗎,?還是說只在總開增設?(關于路燈的,,很多回復都跑到住宅里去了) TN-S系統由于有專用接地線,,一般都沒有設漏保,大家說說觀點,!TN-S系統一般采用的漏保型號等,。注意:不是討論TT系統!各抒己見,,重獎[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-16 09:49 編輯 ]
大家幫么?,我這個柜子該如何選擇漏電保護開關,。TT接地系統,一個柜子里包括幾臺電機的控制,,其中包括一個進線漏電保護開關,,每個電機回路一個漏電保護開關,。電機回路的用3P沒問題,那我這個進線的開關該用3P還是3P的呢,?小弟第一次選漏電保護開關,,請大家多多指教!??!
來源:電氣技術 作者:岳雪鋼 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除 本文主要對施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005提出的三級配電和兩級漏電保護設置方案進行了探討和相應的改進,,希望對臨電的設計有所幫助,。
TN-C系統中的單相負載若用漏電保護的話,相線和保護中性線都進入漏電流檢測,,這樣正常負載的時候和故障的時候效果一樣啊,,怎么解決這個問題呢,?懇請賜教
前一段時間做了一個國外項目為TN-S系統,,當時業主要求進線柜配漏電保護(RCD),當時我們選擇的是施耐德原廠柜,,配的保護為Microgic7.0,配的互感器為一個矩形互感器將ABCN包起來,,動作電流范圍為0.5-30A,結果運行的時候,,拿鉗形表測量PE線上的漏點流為21A左右,,但是啟動的時候配電柜直接跳閘,后來將矩形互感器的出線(接到ACB上)三根線短接,,請問大家有沒有遇到此問題的,,最近查看了大量此方面的資料,有的說漏電保護不適用于TN-S系統,,因為正常漏電流為額定電流的20%左右,,而適用于TT系統,請大家給出自己的看法
各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相),?
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖,;