亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,為200,,總之遠遠大于4歐姆,。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*,。鋼管有無接地,,還沒有查清。麻煩大家分析一下,。

  • 關于電機啟動的保護問題

    請教:電機的啟動電流一般為額定電流的4~7倍,比如:額定電流為30A,那啟動電流為30*5=150A.那是不是意味著導線,空開,接觸器,熱繼電器,軟啟動器都要按150A選擇呢?如果不是那是怎么選呢?謝謝,一直對這個問題比較糊涂.

  • 電機速斷保護為什么動作

    電機速斷保護為什么動作

    某電動機(電機1,,圖中空壓機電機)1500kW,采用串電抗器啟動方式,,啟動完成后短接電抗器,。某日,該變電所的上一級變電所饋出的某一電動機電纜放炮,,該電動機(電機2,,圖中220-P-04電機)的速斷保護動作切除了故障后,系統恢復正常,。但是此時電機1(空壓機電機)也發生了速斷保護跳閘,,請問是什么原因引起的?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 編輯 ]

  • 漏電保護開關極數的問題

    一路燈出線回路,,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的,?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎,?

  • 誰用過這樣的漏電保護開關

    誰用過這樣的漏電保護開關

    如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,,型號是1492MC系列的,,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎,?

  • 請教,關于漏電保護開關的問題~~~

    最近公司在做一批配電箱,,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),,我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,,于是模擬漏電故障,。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了。于是,,我就有疑問了,,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作,?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎,?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]

  • 照明什么情況帶漏電保護???

    新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,圍墻高度2.2米,,照明稍微高與2.2米,,照明回路帶了PE線,那開關還需帶漏電保護的嘛,?規范沒找到,,在哪本嘛?問題比較低端,,不好意思,!

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢,?

    各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?

  • 電機保護器如何選型技巧

    電機保護器的作用是給電機全面的保護,,在電機出現過載,、缺相、堵轉,、短路、過壓,、欠壓,、漏電、三相不平衡、過熱,、軸承磨損,、定轉子偏心時,予以報警或保護的裝置,。 寧波市海曙巨龍電氣廠自主開發成功的UL系列智能型電動機保護器,,開創了無源化電子式電機保護器的先河,深受廣大用戶的厚愛,,被譽為神奇的保護器,,在廣大用戶中樹立起良好口啤,并榮獲多項專利,?!翱萍紕撛靸r值”的理念滲透于每一個巨龍員工,巨龍科技人員花了整整五年的心血,,凝聚了智慧結晶的巨龍JL-200系列微機智能型相序保護器,,以超一流的性能,令人難以置信的價格,,奉獻給社會,,給電機保護事業帶來福音。巨龍JL-200系列微機型電動機綜合保護器的推出,,必將掀起智能電機保護的狂潮,,開創電動機保護領域的新紀元,為巨龍人造福于人類作出應有的貢獻,。 一,、 電機保護器選型基本原則 目前,市場上電動機保護產品未有統一標準,,型號規格五花八門,。制造廠商為了滿足用戶不同的使用需求派生出很多的系列產品,種類繁多給廣大用戶選型帶來諸多不便,,用戶在選型時應充分考慮電動機保護實際需求,,合理選擇保護功能和保護方式,才能達到良好的保護效果,,達到提高

  • 漏電保護器為什么無故吸和

    漏電保護器為什么無故吸和

    有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合,;入下圖;

  • 漏電保護開關能判斷短路嗎,?

    漏電保護開關能判斷短路嗎,?

    如圖所示的漏電保護開關,,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎,?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障,?

  • 電機頻繁燒毀,,有各種保護,為什么呢,?

    化纖車間泵很多,,1000多臺,24小時運行,,幾乎每天都有電機燒壞,,都有熱繼保護,且設定值為電機銘牌上額定電流,,為何還這么頻繁燒壞,?熱繼到底起多大作用?1000多臺中從冷卻風扇到油泵電機每天都有一臺要拉去修,,這正常嗎,? 1.電機燒毀與電機溫度相關,而電機溫度則與電流,、散熱條件相關,。熱繼電器只能保護電機在短時間電流增大很多的時候起作用,比如嚴重過載,、缺相,、短路等。假設在電機長期處于一般過載,,電流不至于達到熱繼電器保護值,,而且熱繼電器工作原理是依靠內部電阻發熱產生雙金屬片變形來實現動作的,如果電流值不嚴重超高,,繼電器自身散熱會導致其不動作,。另外,即使電流不超標,,電機自身散熱不好,,也會引起電機溫度升高而燒毀。 建議檢查電機負荷及散熱情況,。 當然,,傳統的熱繼電器本身靈敏度和可靠性就差。采用電子式的保護器要好些,。 2.熱繼電器只能反應缺相,,超載,。但是電機進水,受潮,,軸承這些問題呢。有些是一瞬間的,,沒有反應時間

  • 怎樣選擇家用漏電保護器?

    怎樣選擇家用漏電保護器,?

    對家用而言,漏電保安器不宜做總控,,只能做分支回路的斷路器,;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ,?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關,;是防止人身觸電的保護設備,另外,,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,,防止火災發生,。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,,就會跳閘,。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是

  • 關于漏電保護和電氣火災監控

    這個是否重復啊,。,。。,。,。

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?

  • 關于漏電保護斷路器的問題,!

    問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?

  • 請教關于漏電保護的問題

    設備通電后,,漏電保護器就跳閘,,不知是什么原因,。小弟是半路出家地,對電方面的知識了解甚少,。那位賢人能給小弟講講如何避免這種情況,,以及出現這樣的情況時,查找故障點的方法,。不勝感激,!

  • 漏電保護器的配置和選用

    漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護,。

  • 基于二總線的漏電保護系統.

    摘要: 闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,,從而全面提高了井下工作的安全,。 關鍵詞: 漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀 我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,隨著井下供電線路的加長,、電容電流的增大,,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,有的甚至超過70A,,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統。 系統保護中,,根據我國井下低壓電網的運行情況,,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,級數再增加將沒有使用意義,。實行分級保護的目的是從人身,、設備安全和正常用電的角度出發,既要保證能可靠動作,,切斷電源,,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置,??偙Wo處安裝附加直流電源保護,無論系統發生對稱性漏電還是非對稱性漏電,,保護均能可靠性動作,。分支出口處安裝零序電流保護作為橫

點擊加載更多

電機漏電保護

電機漏電保護專題,為您提供電機漏電保護相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電機漏電保護 相關的專業交流討論,,更多電機漏電保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度