那請問各位大蝦,什么情況用3P+N? 什么情況下用4P的漏電開關?在TN-C-S系統中PEN線在漏電開關N極上口的何處分出N線?
見識淺薄,,實在不知道這個RCD的線應該怎么個接法,,請明白的大俠指點下只有三個進線,,漏電附件上沒有進線端子
《低壓配電設計規范GB 50054-95》第4.4.7條 相線對地標稱電壓為220V的TN系統配電線路的接地故障保護,,其切斷故障回路的時間應符合下列規定: 一,、配電線路或僅供給固定式電氣設備用電的未端線路,,不宜大于5s,; 二,、供電給手握式電氣設備和移動式電氣設備的未端線路或插座回路,,不應大于0.4s。第4.4.10條 TN系統配電線路應采用下列的接地故障保護: 一,、當過電流保護能滿足本規范第4.4.7條要求時,,宜采用過電流保護兼作接地故障保護; 二,、在三相四線制配電線路中,,當過電流保護不能滿足本規范第4.4.7條的要求且零序電流保護能滿足時,,宜采用零序電流保護,此時保護整定值應大于配電線路最大不平衡電流,; 三,、當上述一、二款的保護不能滿足要求時,,應采用漏電電流動作保護,。審圖中心依據上述條文要求所有工業民用建筑進線均應安裝300mA防火漏電開關,但從以上條文可以看出TN系統配電線路采用漏電電流動作保護在一定條件下不是唯一的選擇,。目前常用的過電流保護就是塑殼斷路器,,如何理解第4.4.7條的規定,“不宜
今天我看了3P的微斷,只有三根相線進入開關,然后從旁邊的漏電模塊引出,我不明白這樣接線的漏電保護原理是什么呢?為什么沒有接零線啊,象3P+N或4P那樣都有零線經過開關啊.
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
我的下級是額定電流In為400A,,漏電動作電流是200mA,,不動作電流是100mA的漏電斷路器。而我的是額定電流250A,,額定動作電流是100mA,,不動作電流是50mA的漏電開關。但是我把我的漏電開關的n線進線和搭火的n線連接,,使之不過漏電開關,。1.請問這樣會有影響我跳閘么?2.如果沒有影響跳閘,,那么我的漏電開關會因為影響被燒壞?
塔吊開關箱內總漏電開關與分漏電開關的中間連接線必須比出線大嗎,?是否是主進線大于中間連接線大于或等于出線(出線為設備用線)?
一個樓的總開關(300mA漏電電流),其后有插座(30mA漏電電流),,這種情況下,,總開關的漏電動作要延時嗎?若是,,要延時多長時間,?
漏電保護器應用中的幾個問題 摘要: 漏電保護器(以下簡稱rcd)是現時有效防止接地故障引起人身電擊和電氣火災的保護電器,但應用不當往往不能發揮應有的作用,。本文擬對此陳述一些淺見,。 關鍵詞: 漏電保護器 安防 高壓 1 防人身電擊只需裝用動作電流為30mA的rcd 國際電工委員會標準IEC4.79(電流通過人體的效應)確定,通過人體的交流50Hz電流不超過30mA時,,人體不會因發生心室纖維性顫動而死亡,,它與人體潮濕程度、接觸電壓高低無直接關系,。因此,,國際電工標準在所有防人身電擊的條文中,,都規定采用動作電流不大于30mA的rcd,。據此在醫院手術室,、浴室等電擊危險大的場所都可裝用動作電流為30mA的rcd來防人身電擊。 農村用電不必裝用靈敏度更高的rcd,,例如10mA的rcd,。因?0mA的rcd和30mA的rcd在防人身電擊的效果上是相同的,都可以使人免于發生心室纖顫而死亡,。10mArcd的價格很貴,,不適于廣泛采用,而其額定不動作電流僅5mA,,農村低壓電網設備
關于漏電開關的一個問題請教各位大蝦:用搖表搖一種大的三相四線漏電開關出線側絕緣只有0.01,,請問這是為什么?漏電開關可以用搖表測絕緣嗎,?
我公司生產的直流屏交流進線用的是三相交流接觸器,,線圈電壓是220v的,我們在現場調試的時候,,業主提供的交流進線通過了一個四極空開和一個四級漏電開關來保護進線,,但是當我們合上柜子的交流進線開關時,對方的漏電保護總是要跳閘,。我們檢查了柜子里面,,沒有漏電的情況,而且零線也不接地,,真的不知道是什么原因,,有那位高手指導一下。
小弟遇到個問題,,請大家幫免決下,。接一盞照明燈,是普通的墻壁開關控制,。開關有兩個接線端,,一端接了火線,另一端接照明燈,。問題是開關上面有夜光的標識位,,正常情況應是按下標識位一端,接通照明電路,。但我將兩個接線端接反,,當按下標識位端時,照明電路斷開,,當按下另一端時照明電路才接通,。我想知道開關的內部機械結構如何構成才能出現及時標識位沒有起到標識作用,,但開關依然具有控制能力的。下面付上了我想像的內部結構示意圖,。按照這個圖,,無論兩個接線端如何接線,都不影響開關控制照明電路,,也不影響標識位的起到標識作用,。但我所遇到的現象就無法解釋了,請大家幫么?,是否是?nèi)部機械結構有特別的地方,。
請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,,而且實際上就沒有PE線,這種接法會不會起不到保護作用,,有什么不妥的地方,,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點,。
照明開關按照要求應該是左零又火,,這么說如果是左右式開關那么就應該是閉合,則開關右側按下去就會燈亮,,如果開關是上下開關的呢,,我記得是上合下關,即下側按下去燈亮,,但是下載好多接法都是下合上關,,這種接法對嗎。請大家說說,,到底是哪種接法正確,,是否就是開關上有一橫線露或者翹上來的時候就是開著的。
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,,造成上級的四極漏電開關保護跳閘,。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),,最后檢查是零線對地漏電,。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘,?這種漏電開關的漏電保護原理是什么,?謝謝
我負責一個工程現場臨電,現在我遇到一個頭問題,,漏電開關老是越級跳閘,,我現場用的是TN-S系統,3級配電,,逐級保護,,之下就是各個開關箱,機械設備箱,,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,整個3級箱(動作電流在30毫安每0,。1毫秒),,2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),,這事怎么解決啊
從圖上看有三相插座與單相插座,,那漏電開關應該配三極還是四極的!(帶零還是不帶零的)
有12戶的總表箱,設總漏電一個(四極),,電表是電子表,,出線用雙極開關,在斷開所有出線開關后,,漏電開關仍然合不上閘,,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,漏電開關能合閘,。該住宅樓現在沒有完全入住,,三相負荷分布應該是A相最大,B相其次,,C相沒用,,是否和這個有關系?
家用漏電開關有1+N與2P的,,該怎么選擇啊,,排除1+N的最大只有40A的電流,因為家用也也用不上那么大的電?。謝謝指教,!
哪位用過NS125N/4P+VIGI MH的漏電開關,這組符號的含義是什么,?請大家不吝賜教或有電子樣本給傳一份上來,,表示感謝,!我在樣本庫沒有查到。
漏電開關接線