中海油項目管道安裝施工方案
對于建筑安裝施工方案中重要的部分-管道安裝施工設計方案制定如下進行參考,。安徽國聯教育培訓中心施工員培訓班學員應該了解施工員安裝施工方案-管道安裝施工。管道安裝施工方案工程范圍及內容本工程管道系統由5個系統組成,,分別為給排水,、消防噴淋,、雨水和煤氣管道工程。管道主要用材:給水系統中水泵至各用水點供水干管用鋼塑復合管,,壓力等級≥1.6Mpa,, 80mm卡箍連接;支管采用PP-R給水管熱熔連接,; 排水管立管采用硬聚氯乙烯(UPVC)芯層發泡排水管材,,膠水粘接連接。 雨水管采用UPVC塑料雨水管材粘接連接,。 消防管:采用熱鍍鋅管,,DN<80采用絲扣連接;DN≥100采用卡箍連接,,壓力等級≥1.6Mpa,。 管道保溫: 室外明露管道或室內公用部位給水管,,消防管均需做保溫,采用聚乙烯發泡管,,給水管保溫層厚度不小于13mm,。 屋頂管道保溫層,厚度25mm,。外做鍍鋅鐵皮保護層,。 閥門: DN≤50mm為銅球閥或截止閥;DN>50mm
工程包含XXXX工段工藝及公用管道,。工藝管道主要材質20#,、Q235B、0Cr18Ni9,、12Cr2Mo,,管子品種較多。 主要工程量: 20#無縫鋼管2950m 20G無縫鋼管125m 焊接碳鋼管200m 鍍鋅焊接鋼管180m 304不銹鋼無縫鋼管520m 12Cr2Mo無縫合金鋼管260m 目 錄
自己做的壓力管道制作與施工方案,,需要的可參考一下,!
中水管道安裝工程施工方案
某堿廠熱電改造項目主蒸氣管道安裝施工方案堿廠熱能技該項目1臺75T/h鍋爐向6MW汽輪發電機組提供過熱蒸汽發電的蒸汽管道安裝,其工作壓力為3.82MPa,,工作溫度為450℃,。該管道安裝采用的標準為電力建設施工及驗收技術規范《管道篇DL5031-94》和《火力發電廠焊接篇DL5007-92》。
一,、工程概況(插入土建里面)(一)給排水系統本工程戰時供水由裝配水箱供給,,采用管道泵,氣壓罐供水,。給水管采用內筋嵌入式襯塑鋼管,,卡環連接,消防管,、口部排水管,,壓力排水管采用小于100的采用內外壁鍍鋅鋼管絲扣連接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍連接,;閥門≤DN50采用截止閥,,>DN50采用蝶閥或閘閥(二)電氣系統本工程應急照明消防動力部分為一級負荷,一般照明為二級負荷,。平時電源由體育館配電所引入,,消防動力負荷采用雙電源末端切換供電,,汽車庫車道應急照明采用雙回路供電;污水泵采用液位傳感器就地控制,。低壓出線電纜選用ZR-YJV型電力電纜或阻燃BV線,,照明支線采用阻燃BV線,低壓配電系統接地型式為TN-S系統,,防雷接地,,電氣設備的接地、智能系統防靜電接地共用統一接地極,,接地電阻不大于1歐姆,,采用總等電位聯結(三)通風空調部分風管采用鍍鋅鋼板制作,咬口連接二,、工期及質量目標(由土建綜合考慮)三,、施工準備情況(插入土建里面)(一)主要技術資料《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB
某堿廠管道保溫施工方案某堿廠熱電聯產項目75T鍋爐及汽輪機保溫工程,主要包括鍋爐熱煙風道,、管道,、主控樓管道、熱電站(汽機房)管道及設備保溫,。主控樓管道部分設計采用主要層為鋁鎂質,、保護層面層為鋁皮;熱電站(汽機房)管道部分設計采用主要層為硅酸鹽,、保護層為鐵絲網,、面層為鋁皮。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-2 19:54 編輯 一,、工程概況 本工程是由*市*集團有限公司投資興建的*工程,,地下一層,,地上四層,,總建筑面積為29821m2,位于*,、*路東側,。由*市*監理有限公司負責監理,*市建筑設計院設計,,*公司負責施工工作,。 工程屋頂采用蘇杭園林系列青灰色小青瓦以及其他系列構件;外墻為白色以及朱砂色亞光外墻漆,;外立面的鋁合金窗采用90型鋁材,,白色玻璃,暗朱砂色框,;整個工程顯得古色古香,。 工程地下室面板及三層以上梁板采用鋼門式腳手架支撐體系,、二層梁板由于層高達6米,因此采用鋼管支撐體系,;由于工程工期較緊,,且施工現場較為狹窄,不利于采用鋼井架進行砼運輸,,為保證施工質量和進度要求,,本工程地下室底板以及以上的各層
根據:2013-2017年中國中央空調行業市場前瞻與投資機會分析報告(百度可查看)書中介紹的室內采暖管道施工安裝方案,截取分享給大家:一,、施工準備(一)作業條件1.干管安裝:位于地溝內的干管,,應把地溝內雜物清理干凈,安裝好托吊,、卡架,,未蓋溝蓋板前安裝。位于樓板下及頂層的干管,,應在結構封頂后或結構進入安裝層的一層以上后安裝,。2.立管安裝必須在確定準確的地面標高后進行。3.支管安裝必須在墻面抹灰后進行,。(二)材料要求1,、管材:碳索鋼管、無縫鋼管,。管材不得彎曲,、銹蝕,無飛刺,、重皮及凹凸不平現象,。2、管件:無偏扣,、方扣,、亂扣、斷絲,,不得有砂眼,、裂紋和角度不準確現象。3,、閥門:鑄造規矩,、無毛刺、無裂紋,、開關靈活嚴密,,絲扣無損傷,直度和角度正確,,強度符合要求,,手輪無損傷,。安裝前應進行強度、嚴密性試驗,,主控閥門100%試驗,,其他閥門抽檢10%,若有不合格,,則抽查20%,,還有不合格,則逐個檢驗,。4,、其他材料:型鋼、圓鋼,、管
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工階段需進行剪力墻和樓板混凝土的澆筑,,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工藝進行澆筑,。(2)剪力墻,、板的表面系數為12.5m-1,采用綜合蓄熱法進行養護,,即在混凝土中摻加早強型抗凍劑,,利用原材料加熱和水泥水化熱的熱量,通過保溫,,延緩混凝土冷卻,,使混凝土降到0oC 或外加劑規定的溫度以前達到臨界強度,-15 oC 及以上時臨界強度為4MPa,,-30 oC 以上時臨界強度為5MPa,。(3)采用成熟度法進行混凝土早期強度的計算,作為養護和拆模的依據,。每次拆摸必須經計算方可確定,。2.混凝土的配合比設計要求(1)水泥使用強度等級42.5 以上普通硅酸鹽水泥。(2)水灰比≤0.6,,摻加TH 混凝土高效減水劑,,盡量減少混凝土中水的摻量,,提高早期強度,。(3)G12、13 D17號3#人防樓抗凍劑采用張家港市一達新型建材有限公司生產的JM-Ⅴ早強抗凍劑,,該產品具有抗凍早強作用,;(4)屋面需摻加防水劑的混凝土,應摻加JM系列中冬施防水劑,。(5)上述外加劑的摻量在施工前均由實驗室
1編制說明1.1適用范圍:本方案僅適用于電氣安裝施工,,主要包括高低壓盤柜,、直流裝置、電容補償裝置,、模擬屏,、保護屏、變頻柜,、電纜線路,、接地等電氣裝置的安裝,是作
(一),、作業條件1,、一般送風機系統和空調系統的安裝,要在建筑物圍護結構施工完,,障礙物已清理,,地面無雜物的條件下進行。2,、對空氣潔凈系統的安裝,,應在建筑物內部安裝部件的地面已做好,墻面已抹灰完畢,,室內無灰塵飛揚或有防塵措施的條件下進行,。3、一般除塵系統風管安裝宜在廠房的工藝設備安裝完或設備基礎已確定,,設備連接器,、罩體方位已知的情況下進行。4,、檢查現場預留孔洞位置,、尺寸應符合圖紙要求,每邊比實際截面大100mm,。5,、作業地點要有相應的輔助設施,如梯子,、架子,、安全防護、消防器材,,并有施工員的技術,、質量、安全交底,。
山西某循環水泵房管道安裝施工方案
施工單位普遍反應混凝土管道混凝土基礎現澆混凝土套環柔性接口施工麻煩,,影響工期,本人在設計單位,對施工過程不是很熟,,有哪位大蝦能詳細說說這種柔性接口的施工方法,,心得和體會?
華能發電廠二期(2×600MW)主廠房樁基工程(A 標 段)PHC混凝土管樁[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 08:54 編輯 ]
不知哪位兄弟有這個,,麻煩提供一下,本人主要在南方做安裝,,不太熟悉此類工程,,郵箱:[email protected]。先謝了,!
混凝土管道安裝施工方案
混凝土管道安裝施工方案專題,,為您提供混凝土管道安裝施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土管道安裝施工方案 相關的專業交流討論,,更多混凝土管道安裝施工方案相關內容請訪問