中海油項目管道安裝施工方案
對于建筑安裝施工方案中重要的部分-管道安裝施工設計方案制定如下進行參考,。安徽國聯教育培訓中心施工員培訓班學員應該了解施工員安裝施工方案-管道安裝施工,。管道安裝施工方案工程范圍及內容本工程管道系統由5個系統組成,分別為給排水,、消防噴淋,、雨水和煤氣管道工程,。管道主要用材:給水系統中水泵至各用水點供水干管用鋼塑復合管,壓力等級≥1.6Mpa,, 80mm卡箍連接,;支管采用PP-R給水管熱熔連接; 排水管立管采用硬聚氯乙烯(UPVC)芯層發泡排水管材,,膠水粘接連接,。 雨水管采用UPVC塑料雨水管材粘接連接。 消防管:采用熱鍍鋅管,,DN<80采用絲扣連接,;DN≥100采用卡箍連接,壓力等級≥1.6Mpa,。 管道保溫: 室外明露管道或室內公用部位給水管,,消防管均需做保溫,采用聚乙烯發泡管,,給水管保溫層厚度不小于13mm,。 屋頂管道保溫層,厚度25mm,。外做鍍鋅鐵皮保護層,。 閥門: DN≤50mm為銅球閥或截止閥;DN>50mm
工藝管道試壓吹掃施工方案
中國石油#公司1000萬噸/年常減壓蒸餾裝置工藝管道施工,。裝置由換熱,、電脫鹽、閃蒸塔,、常壓爐,、常壓塔系統、減壓爐,、減壓塔系統,、氣體壓縮、一脫三注等部分組成,。工藝管道壓力高,、介質復雜,高空作業難度大,;管道材質種類多,,主要有碳鋼、低合金鋼,、不銹鋼,、碳鋼復合管等,規格復雜,管徑型號多,。 目 錄 一,、編制內容及要求 1.編制說明 二、編制依據 三,、工程概況 1,、施工內容和施工范圍 2、工程實物量及計劃開,、竣工日期 3,、本工程的工期要求 4、工程設計參數及工藝特點等 四,、施工進度計劃 五,、主要施工方法 1、施工組織機構 2,、施工工序流程 3,、檢驗 4、腳手架搭設 5,、管道支吊架預制 6,、管道預制 7、閥門安裝及試壓 8,、管道安裝 六、質量標準和保證施工質量的措施 1,、質量目標 2,、
工程包含XXXX工段工藝及公用管道。工藝管道主要材質20#,、Q235B,、0Cr18Ni9、12Cr2Mo,,管子品種較多,。 主要工程量: 20#無縫鋼管2950m 20G無縫鋼管125m 焊接碳鋼管200m 鍍鋅焊接鋼管180m 304不銹鋼無縫鋼管520m 12Cr2Mo無縫合金鋼管260m 目 錄
某堿廠鍋爐主控樓,、汽輪機房工藝管道安裝施工方案堿廠熱能技該項目1臺75T/h鍋爐向1臺6MW汽輪發電機組提供過熱蒸汽發電的工藝管道安裝,主要包括鍋爐給水,、除氧給水,、疏放水、排污,、主汽管,、低壓蒸汽管、冷卻循環水等。其中主汽管工作壓力為3.82MPa,,溫度450℃,;主給水管道設計工作壓力為6.00MPa;疏放水,、排污管設計工作壓力為4.50MPa,;其它管道設計工作壓力≤1.6MPa。該部分管道安裝采用的標準為電力建設施工及驗收技術規范《管道篇DL5031-94》和《火力發電廠焊接篇DL5007-92》,。
自己做的壓力管道制作與施工方案,,需要的可參考一下!
依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2001 《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002 1,、范圍 本工藝標準適用于民用和一般工業建筑熱水溫度不超過150℃的采暖管道安裝工程,。 2、施工準備 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素鋼管,、無縫鋼管,。管材不得彎曲、銹蝕,,無飛刺,、重皮及凹凸不平現象。 2.1.2管件:無偏扣,、方扣,、亂扣、斷絲和角度不準確現象,。 2.1.3閥門:鑄造規矩,、無毛刺、無裂紋,、開關靈活嚴密,,絲扣無損傷,直度和角度正確,,強度符合要求,,手輪無損傷。有出廠合格證,,安裝前應按有關規定進行強度,、嚴密性試驗。 2.1.4其它材料:型鋼,、圓鋼,、管卡子、螺栓,、螺母,、油,、麻、墊,、電氣焊條等,。選用時應符合設計要求。 2.2主要機具: 2.2.1機具:砂輪鋸,、套
中水管道安裝工程施工方案
某堿廠熱電改造項目主蒸氣管道安裝施工方案堿廠熱能技該項目1臺75T/h鍋爐向6MW汽輪發電機組提供過熱蒸汽發電的蒸汽管道安裝,,其工作壓力為3.82MPa,工作溫度為450℃,。該管道安裝采用的標準為電力建設施工及驗收技術規范《管道篇DL5031-94》和《火力發電廠焊接篇DL5007-92》,。
一、工程概況(插入土建里面)(一)給排水系統本工程戰時供水由裝配水箱供給,,采用管道泵,,氣壓罐供水。給水管采用內筋嵌入式襯塑鋼管,,卡環連接,,消防管、口部排水管,,壓力排水管采用小于100的采用內外壁鍍鋅鋼管絲扣連接,,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍連接;閥門≤DN50采用截止閥,,>DN50采用蝶閥或閘閥(二)電氣系統本工程應急照明消防動力部分為一級負荷,,一般照明為二級負荷,。平時電源由體育館配電所引入,,消防動力負荷采用雙電源末端切換供電,汽車庫車道應急照明采用雙回路供電,;污水泵采用液位傳感器就地控制,。低壓出線電纜選用ZR-YJV型電力電纜或阻燃BV線,照明支線采用阻燃BV線,,低壓配電系統接地型式為TN-S系統,,防雷接地,電氣設備的接地,、智能系統防靜電接地共用統一接地極,,接地電阻不大于1歐姆,采用總等電位聯結(三)通風空調部分風管采用鍍鋅鋼板制作,咬口連接二,、工期及質量目標(由土建綜合考慮)三,、施工準備情況(插入土建里面)(一)主要技術資料《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB
某堿廠管道保溫施工方案某堿廠熱電聯產項目75T鍋爐及汽輪機保溫工程,主要包括鍋爐熱煙風道,、管道,、主控樓管道、熱電站(汽機房)管道及設備保溫,。主控樓管道部分設計采用主要層為鋁鎂質,、保護層面層為鋁皮;熱電站(汽機房)管道部分設計采用主要層為硅酸鹽,、保護層為鐵絲網,、面層為鋁皮。
管段正在陸上成型,試壓驗光象樣后停止全體吊放裝置,。管段從陸吊死放上水是工事要害的環節,。每段管段需精確打算,充足預備,,準確指揮,,步伐分歧,能力保障保險起吊上水,。 過河彈道的裝置時,,采納起重機與多艘巴桿零碎吊船同聲吊裝的辦法,將成型管段從岸吊死至海面處擱置,。吊點按15米一度散布,,起吊前要充足辦好預備任務,對于船舶設施及人員停止細心審查,,縝密調度,,并應用潮位停止工作,,操作時要一致指揮,,按順序操作,,步伐分歧,確保證人員設施及管段保險,。 1,、吊船拆卸 拆卸吊船前,應答選用的船舶停止測驗,,對于船舶的穩性,、強度和尺度進廳打算,,徹底相符請求
根據:2013-2017年中國中央空調行業市場前瞻與投資機會分析報告(百度可查看)書中介紹的室內采暖管道施工安裝方案,截取分享給大家:一,、施工準備(一)作業條件1.干管安裝:位于地溝內的干管,,應把地溝內雜物清理干凈,安裝好托吊,、卡架,,未蓋溝蓋板前安裝。位于樓板下及頂層的干管,,應在結構封頂后或結構進入安裝層的一層以上后安裝,。2.立管安裝必須在確定準確的地面標高后進行。3.支管安裝必須在墻面抹灰后進行,。(二)材料要求1,、管材:碳索鋼管、無縫鋼管,。管材不得彎曲,、銹蝕,無飛刺,、重皮及凹凸不平現象,。2、管件:無偏扣,、方扣,、亂扣、斷絲,,不得有砂眼,、裂紋和角度不準確現象。3,、閥門:鑄造規矩,、無毛刺、無裂紋,、開關靈活嚴密,,絲扣無損傷,直度和角度正確,,強度符合要求,,手輪無損傷,。安裝前應進行強度,、嚴密性試驗,主控閥門100%試驗,,其他閥門抽檢10%,,若有不合格,,則抽查20%,還有不合格,,則逐個檢驗,。4、其他材料:型鋼,、圓鋼,、管
1編制說明1.1適用范圍:本方案僅適用于電氣安裝施工,主要包括高低壓盤柜,、直流裝置,、電容補償裝置、模擬屏,、保護屏,、變頻柜、電纜線路,、接地等電氣裝置的安裝,,是作
(一)、作業條件1,、一般送風機系統和空調系統的安裝,,要在建筑物圍護結構施工完,障礙物已清理,,地面無雜物的條件下進行,。2、對空氣潔凈系統的安裝,,應在建筑物內部安裝部件的地面已做好,,墻面已抹灰完畢,室內無灰塵飛揚或有防塵措施的條件下進行,。3,、一般除塵系統風管安裝宜在廠房的工藝設備安裝完或設備基礎已確定,設備連接器,、罩體方位已知的情況下進行,。4、檢查現場預留孔洞位置,、尺寸應符合圖紙要求,,每邊比實際截面大100mm。5,、作業地點要有相應的輔助設施,,如梯子、架子,、安全防護,、消防器材,,并有施工員的技術、質量,、安全交底,。