2008版的電子工業潔凈廠房設計規范,,做電子行業凈化工程時可以參考。
電子工廠潔凈廠房設計規范
電子廠房設計依據什么規范,?電子廠房的屬于工業建筑,應該不屬于公共建筑,。關于EMS工廠設計需要遵循什么規范和文件要求,,大家探討一下!還有EMS工廠設計需要注意哪些問題,?
百度文庫的不清楚,,要是有圖紙就更好了,,多謝了.QQ23400797
我是新做潔凈空調的,正在做韓國的電子廠房,10000級,設計了270多臺FFU,所以無論是送風還回風,已及FFU自循環風的管道都非常的大,給施工造成了很大難度,并且質量得不到保證.所以我想請各位前輩能否指教,設計的原理,例如FFU的選擇了,送風量的確定,循環風速以及回風墻上的回風板的數量等等設計過程,如果有這方面的設計說明書能借給我就更好了!還有更衣室里面設計自循環風(不用過濾器的)是什么意圖?謝謝大家的幫助
某電子廠房潔凈空調設計
醫院工業潔凈廠房設計規范
我是新手,,請教大家個問題:最近有個項目,,電子廠房內潔凈室是側下回風,請問可以用普通的感煙探測器嗎,?有千級、萬級和十萬級,。如果要用空氣采樣早期煙霧探測器,,那是怎么裝的,?裝在哪,?
我手上有個現有一個460m2的電子廠房的凈化設計,分隔成兩間,,一間200m2,,萬級,另一間10萬級,,296m2.吊頂高度為2.70m,,生產液晶片的,共有十四臺設備,四五個人員,要求夏季室內溫度23.5±1,冬季20,濕度55±5%;換氣次數滿足設計規范就行,請各位專家?guī)蛡€(gè)忙計算一下所需冷熱負荷,、總送風量和新風量和排風量,。急需!謝謝各位的幫忙和指點,!
潔凈工程國家規范,,希望對大家有用,。。,。請參考附件,!潔凈施工可能對有些人比較陌生,最近幾年發展比較快,,次書主要講述潔凈室施工各個方面的東西,!
一、 潔凈廠房照度的確定和光源的選擇潔凈廠房一般為大柱網,、大跨度,、大空間,、無采光窗的密閉廠房,《潔凈廠房設計規范》GB50073-2001中對采光窗潔凈廠房的照度值有明確規定(見該規范中的表9.2.3),,并規定,,無采光窗潔凈區混合照明中的一般照明,不低于200 1x,,比GBJ73-84中的150 1x提高了一級,。國際照明委員會(CIE)“室內照明指南”規定,無窗廠房的照度最低不能小于500 1x,。根據我國現有的電力水平,,我國人工照明照度標準普遍比歐,、美等國家低,,實際上最近一些中外合資和國外獨資的潔凈廠房照度遠高于2001x,達到300~500 1x,。目前國家正在制定《工業和民用建筑照明設計標準》,,新規范中的照度標準將有較大的提高。不過考慮到生產車間的明暗適應,,潔凈廠房的走道,、休息室的照度與工作是的照度等級不能相差太大,一般相差1~2個等級較合適,,但最低不能低于100 1x,。有窗潔凈廠房的標準與普通生產廠房一樣按現行國家標準《工業企業照明設計標準》GB50034-92執行。不同的潔凈工業廠房照度按工藝要求的不同也有較大的差異,,如顯像管工廠的電子槍裝
根據《醫藥工業潔凈廠房設計規范》中有關室內裝修的規定,結合前輩從事醫藥工程設計的經驗,談談醫藥潔凈廠房潔凈室的設計,供參考,。 一、醫藥潔凈廠房潔凈室設計存在的問題 1潔凈室設計不能滿足生產的實際需要 對于新建的潔凈室工程或大型的潔凈室改造工程,,業主一般傾向請正規的設計院進行設計,而中,、小型的潔凈室工程,考慮到成本,,業主一般會與工程公司簽訂合同,,其中的設計工作就讓工程公司承擔,。盡管國家頒布了國家
收錄于話題
現將本人在工作中的部分工程竣工照片上傳,,供大家參考,、評價,。
醫藥工業潔凈廠房設計規范
在這里得到了許多大蝦在資料上的無私幫助,見到網上的《潔凈廠房設計規范》還是老的,,在此把剛從一個網友那得來新的規范拿出來與大家共享。希望網站越辦越好,,暖通同仁多多上來,。
電子廠房潔凈室用無紫外線燈具選購與分析,電路板行業之潔凈室需要用到無紫外線黃光燈與白光燈(抗UV,500nm以下),哪個朋友有這方面的資料,請提?感謝,
GB 50591-2010 潔凈室施工及驗收規范
5.2.4~5有提到潔凈室頂棚的耐火極限不應低于0.4h,這樣的話紙蜂巢庫板在02年后就不再用于潔凈室系統天花了,改用巖棉庫板了.想問的就是庫板天花系統除了巖棉板還有其它可以替代嗎?
集成電路廠房潔凈室設計
電子廠房潔凈室設計規范
電子廠房潔凈室設計規范專題,,為您提供電子廠房潔凈室設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電子廠房潔凈室設計規范 相關的專業交流討論,,更多電子廠房潔凈室設計規范相關內容請訪問