初次接觸凈化空調,向各位大俠請教幾個問題:21平方米3米高的萬級潔凈室,,外加8平方米的前室,。總送風量2400m3/h,新風量300m3/h,。問一:前室是否也需萬級,?問二:室內無排風,新風量只考慮正壓和漏風量,,人員需新風很小,,是否可以不設余壓閥?問三:21平方米房間只設一個高效風口和一個下回風口,,可行嗎,?問四:采用直膨式屋頂凈化恒溫恒濕機組,新風不預處理,,和回風混合后進行過濾和熱濕處理,,可以嗎?
我想請教一下,潔凈空調中,根據換氣次數算出的風量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)與逐時負荷計算出的冷負荷與風量有什么聯系,?,?(其中n為換氣次數,V為房間體積,,S為房間面積)
無菌室中央凈化系統工程施工組織設計
提要:本文簡單地分析了高效空氣過濾器流量—阻力特性,,并用實例闡述了作者對高效空氣過濾器選型中的一些經驗。同時對潔凈室系統送風量的計算提出了自己的經驗算法,。作者觀點僅供參考,。關鍵詞:潔凈室、高效過濾器,、送風量 Several Analysis In Cleanroom DesignABSTRACT This article simply analyses flux-resistance′character of HEPA filter, and discusses some experience of HEPA filter′choice through existing example. At the same time it puts forward experiential arithmetic about air supply volume in a cleanroom system. Keep author′opinion only for reference.KEYWORD Clean room,、HEPA filter、Air supp
潔凈室設計-許鐘麟-1994出版
一個大約9400平米的普通潔凈室,設計潔凈等級為[email protected]),,局部[email protected],。(MAU+AHU+FFU構造,,MAU的過濾器是G4+F8,AHU過濾器是G4+F8,HEPA是H12,。換氣次數約30次,。)-----------------------------------------------------------運行6年來,動態實際控制要求是<[email protected],,局部<[email protected].(靜態<100)近來局部出現[email protected]的測量數據,,生產部門開始抱怨空氣潔凈等級不夠。(所有HEPA均不漏風)---------------------------
請有過經驗的前輩指點一二 (附圖紙) 平面布置不足之處請指出
某潔凈室凈化空調工程設計,。非常不錯,。共享一下,。
醫院潔凈室最先用于手術室,,也就是我們現在所說的醫院手術室凈化工程,作為醫院重要功能分區之一,,潔凈室工程質量直接影響到醫院的使用和對患者的治療,。要提高醫院潔凈室的工程質量,必須從設計和施工兩方面同時重視,。 先來看一個工程案例動畫演示 直觀了解潔凈室工程的施工流程 ▼
對當前較被關心的問題,,如潔凈室的氣流速度的確定,F(xiàn)FU系統的應用及懸浮分子污染控制,,進行情況歸納和分析,。 一.前言
收錄于話題
中山無菌潔凈室建設計劃要求,SICOLAB小編在行業經驗之談,,和大家聊聊相關裝修要求,,具體如下: 1. 工作室應矮小、 平整,, 面積只需4米2左右,, 高2.2―2.3米, 內部裝修應平整,、 光滑,, 無凹凸不平或棱角等,四壁及屋頂應用不透水之材質,, 便于擦洗及殺菌 2. 室內采光面積大,, 從室外應能看到室內情況。 3. 為保證無菌室的潔凈,, 無菌室周圍需設緩沖走廊,, 走廊旁再設緩沖間, 其面積可小于無菌室,。 4. 無菌室,、 緩沖走廊及緩沖間均設有日光燈及供消毒空氣用紫外燈,, 殺菌紫外燈離工作臺以1米為宜 , 其電源開關均應設在室外,。 5. 無菌室與緩沖間進出口應設拉門,, 門與窗平齊, 門縫要封緊,, 兩門應錯開,, 以免空氣對流造成污染。 無菌潔凈室的使用與管理 (1)無菌凈化車間應保持清潔整齊,, 室內僅存放必須的檢驗用具如酒精燈,、 酒精棉、 火柴,、 鑷子,、 接種針、 接種環,、 玻璃鉛筆等,。 &不要放與檢測無關的物品
福州無菌潔凈室裝修供電設計需要注意事項內容是什么?跟著SICOLAB實驗室編輯給大家科普:經常由于實驗時間長,,人員多和實驗過程中產生一些有害氣體,,造成空氣污濁,對人體不利,。為了防止實驗室工作人員吸入或咽入一些有毒的,、可致病的或毒性不明的化學物質和有機氣體,實驗室中應有良好的通風,,必要時應設空調,。 無菌潔凈室裝修建設 1、實驗室的裝修與一般裝修有所不同,,設計上不但要美觀舒適,,還要做到防火、防潮,、防腐等性能,,增加通風、凈化,、消毒,、無菌等功能,達到環保安全可靠經久耐用,。 2,、裝修材料選擇主要考慮環保、防腐性能,。 3,、采用厚度12-19全玻璃隔斷,,是當前實驗室建設普遍推廣的設計方案。寬敞明亮,,科學現代,。 4、對實驗產生的有毒有害氣體液體要做到二次處理排放,,達到排放標準,。實驗室的裝修跟普通的裝修其實差不多。主要區在于水,、電,、風等材料和施工方面的不同。 (1)水路問題:實驗室的用水一般是:普通自來水,、蒸餾水也就是三蒸水,、超純水也就是離子水。上水的
本人自己看了很多網上的資料,以及自己大學所學的《空調工程》(黃翔版),。分享下自己這段時間的所得與不怎么清楚的地方,希望各位指點,,有不對的地方希望批評指正,,語言太偏激者求手下留情。誠惶誠恐?。,。∏笾更c,。網上有這樣一句話,,做設計不難,做好設計難,!做設計一定要有焓濕圖?。。,。,。?!1,、計算室內總的顯熱和余濕;計算熱濕比參數,; 這里小弟有個問題想問,,因為沒有弄過潔凈室的設計計算,!冷負荷和熱負荷到底有什么區別?為什么一般都不去計算熱負荷,,都只是計算冷負荷,?潔凈室的圍護結構都是彩鋼板包圍,并且吊頂?,圍護結構的負荷很小,,需要計算嗎?余熱,,與濕的計算方法可以看我下面傳的資料2.計算風量,,根據負荷計算風量,根據凈化級別計算風量,,凈化需要的風量一般都大于消除余熱余濕的風量,,這里有就有了選擇空調方案的形式,AHU或者MAU的送風量只要夠消除余熱余濕就可以,,潔凈需要的風量可以通過FFU滿足3,、在根據風量
根據《醫藥工業潔凈廠房設計規范》中有關室內裝修的規定,結合前輩從事醫藥工程設計的經驗,談談醫藥潔凈廠房潔凈室的設計,供參考。 一,、醫藥潔凈廠房潔凈室設計存在的問題 1潔凈室設計不能滿足生產的實際需要 對于新建的潔凈室工程或大型的潔凈室改造工程,,業主一般傾向請正規的設計院進行設計,而中,、小型的潔凈室工程,,考慮到成本,業主一般會與工程公司簽訂合同,,其中的設計工作就讓工程公司承擔,。盡管國家頒布了國家
潔凈室設計
潔凈室設計專題,為您提供潔凈室設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與潔凈室設計 相關的專業交流討論,,更多潔凈室設計相關內容請訪問