GB 50591-2010 潔凈室施工及驗收規范
百度文庫的不清楚,,要是有圖紙就更好了,多謝了.QQ23400797
潔凈室的設計計算
無菌室中央凈化系統工程施工組織設計
我想請教一下,潔凈空調中,根據換氣次數算出的風量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)與逐時負荷計算出的冷負荷與風量有什么聯系,?,?(其中n為換氣次數,,V為房間體積,S為房間面積)
好東西哦,,有需要的快來下載吧,。
來源:網絡,侵刪,!
提要:本文簡單地分析了高效空氣過濾器流量—阻力特性,,并用實例闡述了作者對高效空氣過濾器選型中的一些經驗。同時對潔凈室系統送風量的計算提出了自己的經驗算法,。作者觀點僅供參考,。關鍵詞:潔凈室,、高效過濾器、送風量 Several Analysis In Cleanroom DesignABSTRACT This article simply analyses flux-resistance′character of HEPA filter, and discusses some experience of HEPA filter′choice through existing example. At the same time it puts forward experiential arithmetic about air supply volume in a cleanroom system. Keep author′opinion only for reference.KEYWORD Clean room,、HEPA filter,、Air supp
請有過經驗的前輩指點一二 (附圖紙) 平面布置不足之處請指出
電子工廠潔凈廠房設計規范
潔凈室設計-許鐘麟-1994出版
:lol :lol 潔凈室規范對設備材料的要求
一個大約9400平米的普通潔凈室,,設計潔凈等級為[email protected]),局部[email protected],。(MAU+AHU+FFU構造,,MAU的過濾器是G4+F8,AHU過濾器是G4+F8,HEPA是H12,。換氣次數約30次,。)-----------------------------------------------------------運行6年來,動態實際控制要求是<[email protected],,局部<[email protected].(靜態<100)近來局部出現[email protected]的測量數據,,生產部門開始抱怨空氣潔凈等級不夠。(所有HEPA均不漏風)---------------------------
醫院工業潔凈廠房設計規范
初次接觸凈化空調,,向各位大俠請教幾個問題:21平方米3米高的萬級潔凈室,,外加8平方米的前室??偹惋L量2400m3/h,新風量300m3/h,。問一:前室是否也需萬級?問二:室內無排風,,新風量只考慮正壓和漏風量,,人員需新風很小,是否可以不設余壓閥,?問三:21平方米房間只設一個高效風口和一個下回風口,,可行嗎?問四:采用直膨式屋頂凈化恒溫恒濕機組,,新風不預處理,,和回風混合后進行過濾和熱濕處理,可以嗎,?
2008版的電子工業潔凈廠房設計規范,,做電子行業凈化工程時可以參考。
潔凈室設計常見問題解析及相關規范理解問題]1 潔凈室的定義及測試常用的規范有那些?[解答 ]潔凈室常用的規范有四種,,分別是1.美國聯邦標準Federal Standard 209E (Fed 209E)2.美國環境科學學會 (Institute of Environmental Sciences and Technology) 無塵室測試規范IEST-RP-CCO06.23.美國國家環境平衡局 (National Environmental Balancing Bureau) 之無塵室認證程序規范Procedural Standards for Certified Testing of Cleanrooms,。4.國際標準組織 (International Organization for Standardization) ISO 14644-1________________________________________[問題]2 無塵室的品質直接影響製造品質之良窳,無塵室在施工完畢后
一,、 潔凈廠房照度的確定和光源的選擇潔凈廠房一般為大柱網,、大跨度,、大空間、無采光窗的密閉廠房,,《潔凈廠房設計規范》GB50073-2001中對采光窗潔凈廠房的照度值有明確規定(見該規范中的表9.2.3),,并規定,無采光窗潔凈區混合照明中的一般照明,,不低于200 1x,,比GBJ73-84中的150 1x提高了一級。國際照明委員會(CIE)“室內照明指南”規定,,無窗廠房的照度最低不能小于500 1x,。根據我國現有的電力水平,我國人工照明照度標準普遍比歐,、美等國家低,,實際上最近一些中外合資和國外獨資的潔凈廠房照度遠高于2001x,達到300~500 1x,。目前國家正在制定《工業和民用建筑照明設計標準》,,新規范中的照度標準將有較大的提高。不過考慮到生產車間的明暗適應,,潔凈廠房的走道,、休息室的照度與工作是的照度等級不能相差太大,一般相差1~2個等級較合適,,但最低不能低于100 1x,。有窗潔凈廠房的標準與普通生產廠房一樣按現行國家標準《工業企業照明設計標準》GB50034-92執行。不同的潔凈工業廠房照度按工藝要求的不同也有較大的差異,,如顯像管工廠的電子槍裝
潔凈室設計規范
潔凈室設計規范專題,,為您提供潔凈室設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潔凈室設計規范 相關的專業交流討論,,更多潔凈室設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題