大家好,,請問浪涌是如何選擇的,?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級,、二級,、三級保護的分斷能力又是怎么定的,?菜鳥,問的問題可能很菜,,請見諒~
我是學習電氣的新手,,求大家?guī)蛶臀遥撛趺催x擇,?
浪涌保護器(SPD)選擇時,,需要按照保護設備性能特點、應用環境,、安裝位置等各方面綜合因素進行選擇,。為了讓您在選擇浪涌保護器時有條不紊,今天,,鈞和電子從專業的角度為您分享一下“浪涌保護器(SPD)的選擇步驟”,,具體如下: 第一步,選擇浪涌保護器的最大持續工作電壓(UC),、短時過電壓(UT),、標稱放電電流(In)和最大放電電流(Imax)。浪涌保護器最大持續工作電壓比電力系統的最大持續工作電壓要大得多,,浪涌保護器的暫態過電壓比電網的暫態過電壓大得多,。 第二步,確定保護距離,,即確定浪涌保護器的安裝位置,通常情況下浪涌保護器需安裝在各個防雷保護區交界處,,但是由于受到環境因素及被保護設備的安裝位置的影響,,一般安裝在被保護設備的前端,采取并聯或串聯方式,,具體按產品說明書進行,。 第三步,預期浪涌保護器的壽命和失效模式,。浪涌保護器的最長使用壽命為5年,,每個產品都有失效指示。 第四步,,浪涌保護器(SPD)和其他電氣的相互關系,。正常情況下,Ic不會引起任何人身安全隱患及損壞其他設備,;發生故障時,,浪涌保護器(SPD)不會
我問了很多人都說 按級別選擇浪涌保護器好象是按最大放電電流 Imax來分,分別有10,、20,、40,、65、80,、100末端好象都用10的,,一級進線端好象都用40或者65的就夠了(聽別人說的)我想問的是:如果我設計了一個小建筑和一個負荷大點的建筑,一個是10KW一個是100KW,,如果按級別選型,,難道都選40或者65的?,?嗎 如何正確的給浪涌保護器選型呢,?請高手指教!
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,,和變壓器容量有什么關系,。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明,。不要跟我說憑經驗,,我讀書少,不要騙我:Q
浪涌保護器回路的斷路器的極數怎么選擇,?為什么有一些用4P有些用3P+N
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,,只能做分支回路的斷路器,;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ,?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關,;是防止人身觸電的保護設備,另外,,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,,防止火災發生,。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘,。 ③ 漏電保護器過于靈敏,。它用的是
一個住宅小區,設置小區變電所,,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱,。請問怎樣設置浪涌保護器,?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費),。
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?
在住宅中,,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢,?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,,還是只按重要性定級啊,,最重要的,有沒有達不到D級的建筑呢,,就是說不用設置浪涌保護器的,。
請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流,?有什么相關標準嗎,?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢,?哪位有相關資料請發給我,,急用,謝謝了??!我的郵箱:[email protected]
我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,,打印機服務器2臺,,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,,功率為1.5kw,,工程復印機1臺,,功率為1kw,復印機2臺,,功率共計為1.6kw,,除濕機1臺,功率為1.3KW,,PC機2臺,,功率0.3kw,電源是220V單相回路,,如果計算電流,,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點,。
建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號
最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,,尤其是他的各種電壓概念及作用,,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,,小弟代表自己和大家謝過了,。
本帖最后由 a_kind_person 于 2013-7-12 16:07 編輯 請教下各位師傅兩個問題:1. 建筑電氣常用數據手冊上的P134,浪涌保護器的A級,、B級,、C級、D級是怎么回事,,我們平時怎么確定我們需要的浪涌保護器是哪個級呢?2. 浪涌保護器前面的熔斷器參數怎么選,?
剛接觸配電不久,,對何時何地需要設置電源線路浪涌保護器,,我不是太明白,比如:需要在總電源處設置,,在一二級配電箱是否需要設置,,設置的依據是什么?有規定或者具體要求嗎,?還有,,在實際選用時,怎么確定參數?有什么相關資料可以推薦一下,,謝謝,!
請問浪涌保護器有裝的太大的說法嗎,?我一直以為浪涌保護器就像一個容器一樣,,越大越好的。我有個工程在樓層總箱位置裝了40-80KA的浪涌保護器,,氣象局的同志說我裝的太大了,,處于迷茫中請教一級,二級,,三級保護所裝浪涌保護器大小有沒有規定的,?望各位高手指點,
浪涌保護器前面的斷路器的選擇 根據什么選擇額定電流的大小EA9L40/7F230V 選擇的斷路器額定電流值C20 為什么啊 為什么不是C25